  • Ich nutze einen Esbe 3 Wegemischer mit externem Temperaturfühler und interner Regelung, als pumpe dient mir noch die Yonos des alten laddonmaten, dessen Thermopille ich ausgebaut habe und den oberen Anschluss verschlossen. So funktioniert sie einfach als Pumpe. Diese ganze Laddomat thermopillen Gedöns hat zu keiner Zeit vernünftig funktioniert, deswegen rate ich von diesen Dingern ab. Der Esbe Mischer und eine klassische Zirkulationspumpe kosten in Summe zwar fast genauso viel wie ein Laddomat, …
  • huhu Gemeinde, ich wollte nur erwähnen das meiner auch defekt ist, das sieht zwar nicht schön aus aber er hält super in seiner Position und außer dem Riss in der Mitte hängt auch nix rum. der Spalt ist minimal weswegen ich keinen Handlungsbedarf sehe. Was mir allerdings Sorgen macht sind die Schrauben und Scheiben dieser Platte, die Scheiben sind in zwischen fasst komplett auseinander gefallen. MfG Andreas
  • Hallo Männer, schön das es doch noch weiter geht. Also ich versuche kurz verständlich zusammenzufassen: Ich brenne den Ofen normal an, dann lege ich voll, dann brennt er circa 4h +/- . Zu diesem Zeitpunkt ist der Speicher dann circa 3/4 geladen. (88°C 4000L), dann lege ich nocheinmal circa 15Kilo Holz nach, woraufhin der Ofen nochmal etwa 1h brennt bis der Speicher komplett bei etwa 90°C außer unten da ist er dann bei 78-80°C. Dann ist der Moment erreicht wo der Kessel wegen der eingestellten Ke…
  • Ja genau ich rede von der Gluterhaltung, wenn ich meinen Speicher voll laden will und am Ende noch etwas Kohle übrieg behalten will, muss ich eben immer warten bis der Speicher voll ist und den Kessel dann manuell abschalten. Da in der Gluterhaltung ja die Sekundärluftklappe offen bleibt wird das Feuer/Glut eben nicht erstickt, wodurch weiter holzgas produziert wird und mir der Teer nach einer gewissen zeit aus dem Rauchrohr läuft. Schön wäre hier eine Möglichkeit anstelle der Gluterhaltung eine…
  • Hallo, Ich habe da auch mal eine Frage zur Lambda Touch Steuerung. Und zwar geht es mir ziemlich auf die Nerven, dass ich noch keine Möglichkeit gefunden habe diese blöde "Abwürgsteuerung" zu deaktivieren oder zu umgehen. (Kesselsolltemp. + Tempdifferenz Stop) Wenn mein Kessel abgebrannt ist habe ich immernoch etwa ein virtel Speicher der nicht geladen ist, um diesen auch noch zu füllen packe ich noch etwas holz nach und warte bis der Speicher voll ist, damit ich den kessel dann Stoppen kann, so…
  • Hallo Jungs, ich habe es nun gewagt und den Laddomat kastriert. Thermopille ausgebaut oberen Anschluss verschlossen und einen Dreiwegemischer mit KVS16 an den Eingang des Laddomat gehangen. Habe gestern einen ersten Abbrand absolviert und bin soweit zufrieden mit dem Ergebnis, Kesseltemperatur ist ziemlich gleichbleibend bei aktuell 88°C. (bei am Mischer eingestellten 76°C im Kesselrücklauf) Somit kann ich den Kessel direkt konstant und ohne große Volumenströme mit maximaler Temperatur beschicke…
  • Hallo Freunde, wie ich sehe hat sich bei diesem Thema nichts weiter getan, also ich habe es wie erwähnt auch durchgezogen und den Kessel stets einige Stunden nach dem Abbrand am Hauptschalter stillgelegt. Der Kessel brannte das ganze Jahr, in den Sommermonaten einmal wöchentlich und Frühjahr/Herbst entsprechend öfter jetzt zum Winter hin wieder täglich, wobei ich ihn dann nicht mehr ausschalten werde/brauche. MfG Andreas
  • Nabend die Herren, ich habe heute mal etwas zeit gefunden um ein paar Bilder mit der Wärmebildkamera zu machen. Die Bilde sind gerade entstanden, der Kessel ist jetzt seit 3 Tagen unberührt im Standbybetrieb. [xattach=18785]Der Schwarze Trafo (von vorn gesehen rechts)[/xattach][xattach=18786]Der graue Trafo (von vorn links)[/xattach][xattach=18788]Display im standby[/xattach] Viele Grüße Andreas
  • @joe, ich bin kein elektrischer und kann dir deshalb nur sagen was mein Messgerät oder auch schätzeisen mir anzeigt. Aber im Grunde genommen ist es ja auch egal ob 40 - 50 oder gar 70watt, Fakt ist ja das es eine Größe ist die so nicht vertretbar ist. Ich werde es jetzt erstmal so handhaben das ich den Kessel am Hauptschalter ausschalte, da er ja nur 3 von 24hat täglich aktiv ist. Sollte die Platine davon Schaden nehmen habe ich eben Pech oder Glück das es unter die Gewährleistung fällt. Gruß An…
  • Also mein messaufbau ist ganz simpel, Phase raus aus der Verteilung - Multimeter dazwischen - auf strom Messung gestellt - fertig. Ergebnis gestern auch nach 3 stunden 0,28A Display war aus und Kesselsteuerung war auch aus. Bei dem Messgerät handelt es sich um kein baumarktgerät es ist ein graphisches Display auf dem man sich den messverlauf auch im diagramm anzeigen lassen kann. Gruß Andreas
  • Jetzt muss ich nocheinmal nachhaken, der laddomat soll zwar drin bleiben, aber er dient dann nur als Pumpe. Also die thermopille wird ausgebaut, bedeutet das dann nicht das der druckverlust deutlich geringer ausfällt? Gruß Andreas
  • Das klingt wenig schön, wenn sich einer der spezi's zurückzieht..... Das regt mich jetzt direkt einmal dazu an euch zu erzählen, was mir beim Aufbau des Kessel schlimmes widerfahren ist. Als der Kessel an Ort und Stelle stand und ich schon einen testabbrand durch hatte, dachte ich mir das ich das zu kurze Kabel mit dem Schukostecker direkt mal gegen eine neue Leitung direkt zur Verteilung für die Heizung verlegen. Gedacht getan, doch dann.... Habe ich ausversehen statt auf x1 den Stecker auf x2 …
  • Die Unterschiede liegen wohl an den unterschiedlichen Messmethoden. Also die Trafos sind bei mir auch warm im standby. Werde morgen mal mit meinem Messgerät aufzeichnen, ob sich nach längerer Zeit etwas ändert, vieleicht waren die 10minuten zu wenig. Also bei meinen tv und hifi Gedöns mache ich schon seid Jahren den Strom via funksteckdose aus, ich versetzen die Geräte vorher nichteinmal in den standby Modus. Bis jetzt ist da noch nie etwas kaputt gegangen auch wenn viele sagen das das nicht gut…
  • Das ist ja wirklich erschreckend, ich kann morgen mal versuchen, den Kessel aus der Verteilung zu lösen und ein energiemesser dazwischen zu hängen. Gibt es denn schon Lösungsansätze wenn sich der Verdacht festigt? Außer jedesmal den Hauptschalter umzulegen natürlich. Okay, konnte nicht warten, da das energiemessgerät garnichts gezeigt hat, habe ich einen recht guten graphischen Multimeter genommen und den Strom gemessen. Die Werte : Nur Steuerung : 0,28A *=64Watt (auch nach 10min keine Änderung)…
  • Hallo Jörg , weil ich ihn nun einmal habe, außerdem habe ich so gleich eine Backup Lösung sollte der mischer einmal Probleme verursachen. Zumal der Preis für eine gebrauchte Gruppe nicht erstrebenswert ist. Wer eine braucht, ich habe noch eine neue 21-100 lagernd. @ Mike, danach habe ich auch schon geschaut, allerdings würde ich mit meiner Variante über 50% Geld einsparen, desweiterrn habe ich den Platz dafür leider nicht hinter dem Kessel da ich damals den laddomat ziemlich genau eingepasst hab…
  • Hallo Thor, wenn es nicht original sein muss, kannst du vieleicht > soetwas < verwenden. in das Messingplättchen an der Tür ein Gewinde geschnitten (M4 oder M5), Schraube rein Mutter zum kontern und schon kannst du ganz fein einstellen. Nur so eine Idee, ansonsten schau doch mal bei google unter > Rollenstößel < da gibt es etliche ausführungen die in Frage kommen könnten. Oder eben Heizprofishop.at , da habe ich alles eingekauft, die sind sehr hilfsbereit. Gruß Andreas
  • @Klaus, also wie bereits im anderen Thema erwähnt würde ich den Speicher gern von vornherein höher laden. Wenn nun wie du beschrieben hast mit Stufe 2 der Pumpe fahre ändert sich an der Kesseltemperatur bis auf wenige grad nach dem Komma garnichts, aber.... ich bekomme zum Ende des Abbrands was gleichzeitig auch das komplette Laden des Speichers bedeutet die Wärme nicht mehr aus dem Kessel. Das wiederrum funktioniert aber auf Stufe 3. Zwar auch noch nicht ganz ideal aber wie du schon sagtest, ic…
  • Danke Holzpille, alternativ gäbe es dann noch KVS 25 der wäre dann aber in 1 1/2" , wenn ich mir den laddomat so ansehe was dort an Querschnitt übrig bleibt, macht der große Mischer da wirklich Sinn, oder sollte der 16er da ausreichend sein? Leider habe ich da garkeine Ahnung. Gruß Andreas
  • Hallo Jungs, ich möchte das Thema gern nocheinmal aufleben lassen, um kein neues öffnen zu müssen. Ich möchte gern meinen Laddomat 21-100 gegen einen Mischer ersetzen, da mich das gefummel mit den Thermopillen nicht zufriedenstellt. Mein Plan ist es die Thermopille auszubauen und den Zirkulationsanschluss(oben) zu verschließen somit bleibt die Einheit als Pumpe vollwertig wenn auch nicht optimal was den Durchfluss angeht. Verbaut ist eine Yonos Para 7,5. Desweiteren möchte ich vor den beschnitte…
  • Nabend, vielen Dank noch einmal an Randy, der mir die Bootdatei der Version 170808 zur verfügung gestellt hat. Das Downgrade hat auf diese Weise glücklicherweise funktioniert. Regulationsstart: 21:19Uhr ereichen der 170°C abgastemperatur 21:35Uhr Ich bin heil froh das es dieses Forum gibt und die Hilfsbereiten Experten hier. Wie Ihr nun also seht, warum auch immer es so ist, es war keine Einbildung. Mit der 0814er Version habe ich bei jedem Abbrand mindestens 45min gebraucht um die 170°C zu erre…