  • Ok, das hört sich wirklich ganz einfach an!!! Hätte ich auch gerne... Ist bei mir alles ziemlich verwinkelt... Liegt wohl an der Kesselkosntruktion. Um da vernümpftig dran zu kommen, muss ich den Kessel oben öffnen. Wie schon beschrieben, ich mache den Kessel meistens 1x im Monat auf, reinige den Sammler mit einem Pinsel, ziehe die Wirbulatoren nach oben raus und gehe mit einer Bürste durch die Züge... Gruß Thomas
  • Hallo Randy! Du machst den Kessel alle 3 Tage auf? Und womit pustest Du die Züge durch? Mit Druckluft? Gruß Thomas
  • Hi! ich mache 1x Monatlich den Rauchsammler auf, mache alle Flächen mit einem Pinsel sauber und bürste 2-3 mal durch die Züge... Das "halbautomatische" Reinigungssystem der Wirbulatoren ist aus meiner Sicht nicht so effektiv... Gruß Thomas
  • Hallo zusammen! Habe heute mal den Kessel aufgemacht. Also das, was an festen Ablagerungen im Sammler war, hat sich ziemlich gut abgelöst. Ich denke, durch die hohen Temperaturen hat sich das abgelöst... Vielen Dank für die Tipps von allen!!!! Viele Grüße Thomas
  • Hi zusammen! Wie ich schon geschrieben hatte, war ursprünglich in meinem Kessel auch nur Staub im Sammler. Hatte in den letzten Tagen, wie schon gesagt, anderes und längeres Holz verwendet. Brennt jetzt deutlich besser... Werde anfang Januar den Kessel auf machen und mal schauen, wie es aussieht... Ich hoffe, das die festen Ablagerungen zu Staub geworden sind... Ansonsten heist es bürsten.... Gruß Thomas
  • Hallo zusammen, sobald ich den Kessel wieder aufmache, werde ich ein Foto hochladen. Im Moment bin ich erstmal wieder Froh, das er so läuft... Gruß Thomas
  • Hi zusammen! Habe die Excel Datei mal ausprobiert ist super! Werde das andere Tool auch noch probieren. Kann mir zufällig jemand sagne, ab wieviel % CO2 der Kessal anfängt zu "Verrußen"? Hatte mir wie schon gesagt schon mal die Züge angeschaut. Ist teilweise ganz schön fest der Kram. Bekomme ich die Ablagerungen nur durch Bürsten wieder weg, oder wird sich die Sache irgendwann wieder "frei brennen"? Gibt es irgend ein Tool, mit dem man irgendwie die Daten von dem Kessel "loggen" kann? Gruß Thoma…
  • Hallo zusammen! Ich habe noch mal alles mit Druckluft durchgepustet... Ist soweit alles frei. Habe es heute mit anderem Holz probiert. Die Scheite waren deutlich größer und deutlich länger. Hat auch deutlich bessere Werte ergeben... Primärluft: 82% Sekundärluft: 30% Abgastemp.: 160°C CO2 Soll: 10,5% CO2 Ist: 12,1% Das kurze Holz war übrigens Buche... Ich würde fast sagen, dass die kürzeren und kleinernen Holzstücke viel zu viel Holzgas entwickeln und dadurch das Feuer in der Brennkammer nicht zü…
  • Guten Morgen zusammen und erstmal frohe Weihnachten!!! Also, das Holz ist sehr trocken (sitzt ca. 10 Jahre im Schuppen) und ist ca. 25 cm lang. Nach ca. 1 Stunde werden die Werte besser. Der Sollwert ist CO2 10.5% und der Sollwert ist 15-17%. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich den Kessel Starte steigt der CO2. Irgendwann ist dann in der Brennkammer auch eine Flamme (dunkel gelb) und später reißt dann die Flamme ab. Dann ist sie Prim. 90% und Sec. 90% offen und der CO2 bei 16%. Am Schornstein h…
  • Hallo Hubert! Ich wusste garnicht, dass es zwischen Füllraum und Brennkammer noch mal nach unten geht! Wenn ich von oben nach unten einen Draht reinstecke, muss ich ihn unten unter der Brennkammer rausschauen sehen? Werde morgen mal schauen, ob ich von oben mal mit Druckluft mal reinpuste.... Danke! Gruß Thomas
  • Hallo HJH, vielen Dank für die Ausführung! Habe wieder etwas dazu gelernt...! Danke!!! Also wenn ich auf die Steuerung schaue und kein Feuer an ist, meldet sie mir CO2 von 0,0%. Sobald ich Feuer mache, steigt der Wert nach oben. Somit sollte es kein Fehler sein. Gruß Thomas
  • Hallo, laut Anzeige 16,3% CO2. Also auf der Anzeige wird CO2 und nicht O2 angegeben. Verstehe ich zwar auch nicht, ist aber so. Gruß Thomas
  • Danke für die schnelle Antwort! Die Stellmotoren funktionieren, die Lamdasonde liefert laut Anzeige 16% CO2 und das Messgerät im Rauchrohr zeigt mir 16,3% CO2. Somit sollte das passen... Gruß Thomas
  • Hallo Zusammen! Ich habe im Moment ein Problem mit meinem BMK 20/30. Habe einen unheimlich hohen CO2 von ca. 16-17%, die Primärluft liegt bei ca. 30% und die Sekundärluft ist bei 92%. Habe den Bereich unter der Brennkammer gereinigt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Sekundärluftklappe auf der rechten Seite ausgebaut bekommt, damit ich den kompletten Sekundärluftkanal kontrollieren kann? Kann mir nur vorstellen, das da irgend etwas zu ist.... Habe auch die Lamdasonde schon kalibriert…