  • Hallo, es gibt auch Pumpensignalwandler. Eingangssignal: 230V Phasenanschnitt Ausgangssignal: PWM oder 0-10V
  • Hallo arthurhecht, wie groß ist denn dein Puffer, mit meinen 7400l müsste ich einmal komplett nachlegen um auf über 83°C Puffer zu kommen. Mein GfK Puffer ist für max. 90°C zugelassen. 80°C reichen da und ich habe weniger Pufferverluste. Wir heizen meist alle 2 Tage, manchmal auch mit etwas nachlegen. In der Übergangszeit mit Solar 2x in der Woche. Mich stört , das man die Glutüberwachung nicht flexibel anpassen kann, die entsprechenden Parameter sind nicht zugängig. Da ich nur alle 2 Tage heize…
  • Hallo arthurhecht, ich habe Version -3.6.403 10881. Ich hab den Brunner auf einer Hausmesse in Verbindung mit GfK Pufferspeicher gesehen. Diese Kombination war genau das was ich wollte. Die Fachfirma hat den GfK Pufferspeicher aus vorgefertigten Segmenten vor Ort aufgebaut, mit innen liegenden Rohrwärmetauscher, vom Erdgeschoss bis Decke 1.Etage. Außerdem wurde eine komplette Projektierung (Kesselhausplan, Stückliste usw.) geliefert. Im Preis war dann noch etwas Montageleistung und Inbetriebnahm…
  • Ich habe mal die letzten 2 Messungen vom Schornsteinfeger mit den Werten aus dem Brunnerarchiv verglichen. Die Abgaswerte sind weitgehend identisch. Meistens liegt die AGT zwischen 140 und 160°. Der Kessel arbeitet weitgehend in Volllast, also mit hoher Ventilatordrehzahl. Da kann der Temperaturunterschied zwischen der Messung im Brunner und der am Abgasrohr nicht groß sein.
  • Kosten Messung in der Nähe von Dresden Nov. 2022 177,38€ Brutto
  • Hallo zusammen, bei meinem ETA SH20 war original auch ein Oventrop 3-Wegemischer 1" mit Thermostatkopf verbaut. Ich hatte öfters Probleme. Der KV Wert war zu klein. Habe seit über 2 Jahren ein ESBE thermisches Ladeventil VTC 511 1 1/4" KV Wert 14 in Betrieb. Seither keine Probleme. Der Temperaturwert bei diesen Ventilen ist fest vorgegeben z.B. 65° Toleranz +-4°. Sollte der geregelte Temperaturwert nicht passen, kann man den Thermostateinsatz für kleines Geld wechseln
  • Hallo zusammen, habe seit 10/2020 einen Brunner Scheitikus mit 40kW in Betrieb. Komponenten Gesamtsystem: -Puffer GfK 7400l drucklos mit innenliegenden Wärmetauschern für Heizung und Warmwasser -Solaranlage mit 2 Kreisen 13m² Flachkollektoren 18° Ost und 16m² Röhrenkollektoren 71°West beheizt wird ein Bauernhaus mit ca. 200m² Wohnfläche Mit dem Brunnerkessel sind wir soweit zufrieden, vor allem die Abgaswerte sind Spitze. Die maximale Abgastemperatur liegt bei ca. 160°C. Der Kessel läuft im Norm…
  • Hallo zusammen, will mich nach längerer Zeit wieder mal melden. In der letzten Zeit hatte ich immer öfters Fehlermeldung "Kesseltemperatur zu hoch" und Folgeprobleme wie z.B. Wirbulatoren verklemmt. Fehlerursache war die Rücklaufanhebung. Original eingebaut war ein Dreiwegemischer (Oventrop) mit Thermostat. Der Mischer war mechanisch schwergängig. Der Durchfluss wechselte immer von ca. 170l/h auf ca. 600l/h bei Pufferpumpe 100% und Stufe 3 an der Pumpe. Sehen konnte ich dies an meinem Wärmemenge…
  • Hallo, hatte voriges Jahr auch Probleme mit den Wirbulatoren. Vor allem beim Heizen mit Nadelholz gab es kleinere Anhaftung an den Wirbulatoren. Habe dann in der Heizperiode 2 mal die Wirbulatoren ausgebaut und mit der Drahtbürste gereinigt. Ebenso Wärmetauscher mit Reinigungsbürste gereinigt. Mein Kessel ist Baujahr 2009, hatte noch die Wirbulatoren in Form einer Drahtfeder. Ein ETA Vertreter auf einer Hausmesse hat mir dann den Tipp mit den neuen Wirbulatoren gegeben. Habe die dann bei Wittko …
  • <Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten>Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. Betreiber (Nickname im Forum)Andree2. HerstellerETA3. Typ/LeistungSH204. Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt)20085. Anzahl Heizperioden106. Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel4000L 1 Stück7. Art der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.)Boiler 200L8. Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller)29,6m² FK, fk-solar9. …
  • Hallo Karl-Heinz, anbei die Werte über einen Heizzyklus. Viele Grüße Andree
  • Hallo zusammen, danke erst mal für die Antworten. Ich muss erst mal klar stellen, das Problem mit der Anfahrentlastung steht so nicht mehr, ich hatte es schon einige Zeit nach der Inbetriebnahme weitgehend gelöst. Ich hatte nicht wie oben beschrieben den Puffer Fühler Mitte, sondern den Puffer Fühler oben, noch oben versetzt. Das ist mir nach lesen der Schaltbedingungen wieder klar geworden. Ventil oben, wenn Puffer oben < (Kessel Soll -10°C)Bei mir geht der Kesselvorlauf von oben in den Puffer …
  • Hallo Eta-Holzheizer, wie kann ich den Zeitpunkt für die Umschaltung des Anfahrentlastungsventil verändern, früher nach unten schalten. Solange nicht umgeschalten ist, moduliert der Kessel auf Abgas MIN. Ich habe einen ETA SH20 seit 2009 in Betrieb, bis jetzt 7800 Betriebsstunden. Als Puffer haben wir 4000l ,die oberen 3000l für Holzkessel benutzbar. Als Zusatzheizung haben wir 29qm Flachkollektoren SSO-Ausrichtung. Habe schon einiges probiert. Einstellung Differenz Pufferfühler Mitte auf Minimu…