Vorstellung meiner Holzvergaser-Anlage Hargassner NEO HV20 mit Fragen an die Experten unter euch
BeitragDie Energiemenge bleibt insgesamt gleich, allerdings kommt man mit 30kw schneller auf eine höhere Temperatur. Der 40kw hat 220l Füllraum, darum würde der tatsächlich mehr Energie liefern. -
Vorstellung meiner Holzvergaser-Anlage Hargassner NEO HV20 mit Fragen an die Experten unter euch
BeitragNoch ein Hinweis zu deinem Heizzyklus, (Zitat von sorbenmaik) wenn in diesen Stunden gar nicht geheizt wird, kühlen Räume stark ab und man muss viel nachheizen. Mitunter bringt es mehr etwas durchzuheizen. Wenn das Haus schlecht gedämmt ist, ist Durchheizen nicht optimal. Einfach ausprobieren, die große Einsparung wirst Du damit nicht erreichen. Bei Deinen Angaben zum Objekt wäre der 30kw neo oder sogar der 40kw mit 4000 l Puffer besser gewesen, wenn Du nicht so oft nachlegen willst. Faustregel … -
Vorstellung meiner Holzvergaser-Anlage Hargassner NEO HV20 mit Fragen an die Experten unter euch
BeitragHallo, deine Werte entsprechen meinen Erfahrungen mit einem sehr ähnlichem System. Ich habe den neo HV 30 für ca. die gleiche Fläche bei vermutlich ähnlicher Dämmung allerdings Raumtemp. 20-23 Grad. und Puffergröße 3200l. Bei ca. 0 Grad Außentemperatur reicht eine Vollfüllung mit 60 Prozent Hartholzanteil die Puffer von 40 auf 80 Grad aufzuheizen. Das reicht bei mir für ca. 24 Stunden ohne Nachheizen. Wenn es im Winter -10 bis -15 Grad hat, reicht es nur für ca. 14 Stunden, weil in der Nacht meh… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Wechsel auf größeren HV und Puffervolumen - Trabbitraktor
BeitragHallo Uwe, die Einspeisung erfolgt unten in den ersten Puffer. Ich hab hier kaum Durchmischung, die Strömung ist wohl sehr gering, das warme Wasser steigt nach oben. Leider ist meine Kollektorfläche für die Puffer klein, aber bevor der Hygienespeicher durch Solar kocht, nutz ich die Wärme lieber so. VG -
Hallo In2Go, der Hygienespeicher hat 725 l. VG Heizung-Hydraulik.jpg
-
Planung einer neuen Heizungsanlage - Wechsel auf größeren HV und Puffervolumen - Trabbitraktor
Beitrag(Zitat von Trabbitraktor) Nein. -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Wechsel auf größeren HV und Puffervolumen - Trabbitraktor
BeitragHallo Uwe, mein Speicher hat 6,5 m² für das Wellrohr. Ich erhitze mit dem HV nur die obere Hälfte des Speichers also ca. 300-400l auf max. 60°C. Es reichen aber 46°, um noch heißes Wasser im obersten Stockwerk zu haben, allerdings ist die Schüttmenge mit dieser Temperatur nicht so groß. Wenn der Hygienspeicher über Solar komplett eritzt ist, lade ich in die Puffer, wenn 65° im Hygienespeicher überschritten sind und im ersten Puffer die Temperatur tiefer liegt. Deine Hydraulik ist interessant, al… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Wechsel auf größeren HV und Puffervolumen - Trabbitraktor
BeitragHallo, habe einen Hygienespeicher wie Du und würde mir heute die obere Solarwendel sparen. Der obere Bereich des Hygienespeichers muss ja ggf. ohnehin vom Puffer geladen werden, wenn man nicht kalt duschen will. Da kann man auch in der Übergangszeit kaum was vom Solar reinladen. Solar bringt dann besonders viel, wenn ich möglichst kühles Wasser aufheize. Die Wärme vom Solar gelangt auch von der unteren Wendel nach oben. Der Vorteil von zwei Solarwendeln ist in der Praxis für mich vernachlässigba… -
Hallo In2Go, ich habe 9 m² Kollektorfläche, bin nach Süden ausgerichtet und komme an einem sonnigen Februartag schon über 50°C. Ich würde die 6 m² voll ausnutzen und den Hygienespeicher entsprechend vergrößern. Jedes Grad von der Sonne sparst Du an Heizkraft. Allerdings würde ich den Hygienspeicher nicht in Reihe vorschalten. Wenn Du einheizt, heizt Du stets den Hygienspeicher mit 80° voll, was soll da die Solaranlage noch liefern? Wer braucht 80° zum Duschen? Bei mir wird das Warmwasser nur bei…
-
Hallo, ich würde bei den Puffern Reihenschaltung nehmen. Wenn Du mit Pellets heizt, reicht der 1. Puffer locker um den Pelleter schonend zu betreiben. Je größer die Oberfläche der Puffer (Bei deiner Parallelschaltung 2 Puffer) um so mehr Wärme geht nach außen verloren, daher lieber 1 Puffer füllen lassen und dann denn nächsten (=Reihenschaltung). Ich habe bei mir einen Hygienespeicher mit Solaranschluss und habe damit beste Erfahrungen. Mein Hygienespeicher fasst 700 l. Mein Schema entspricht de…
-
Hallo, habe den Hargassner Kombi NeoHV 30/Nano PK 20-32. Dabei sind meine 2800 l Puffer und 700 l Hygienespeicher mitunter etwas knapp, wenn ich mehr Hartholz einlege und die Temperaturen über dem Gefrierpunkt liegen. Beim NeoHV 40 würde ich 4000 l Puffer benötigen, weil er einen größeren Füllraum hat. 2000 l wären mir für den 40er NeoHVauf jeden Fall viel zu wenig. Ich hab mich auch für die getrennte Kessellösung von Hargassner, wenn auch mit einer Steuerung entschieden, weil ich in einigen Jah…
-
Hallo Martin, ich habe im Schichtspeicher Solarwendeln drin, um im Sommer die Solarwärme für das Warmwasser nutzen zu können. Gegenüber der Friwa ist beim Hygienespeicher keine aktive Technik (Pumpe, Steuerung) mit Stromverbrauch notwendig. Je weniger Teile umso weniger Fehlermöglichkeiten, Wartung und Verschleiß. Um die Schüttungsmenge brauch ich mich auch nicht kümmern. Für mein System in meinen Augen die bessere Lösung. Der Pelleter ist hydraulisch so eingebunden, dass er nur den 1. Puffer mi…
-
Hallo Martin, kann mich nur den Kollegen anschließen. Die Praxis zeigt folgende Faustregel sofern der Brennraum zur Leistung passt: pro 10 KW ca. 1000 l Puffer. Die Heizungsbauer und auch die Kunden kümmern sich nach dem Einbau meist nicht mehr um die Puffergröße. Der Heizer lernt, wie er heizen muss und passt sich seinem System an. Die Heizung funktioniert ja grundsätzlich. Häufig reicht auch der Raum nicht, um mehr Puffer einzubringen, liest man ja auch hier im Forum des Öfteren. Die meisten K…
-
Hallo, würde auf jeden Fall einen Hygienespeicher empfehlen, weil du da stets frischeres Wasser zapfst als im Kombispeicher. Ich habe einen Hygienespeicher mit Edelstahl-Wellrohr bei ca. 10° dH Härte, ebenfalls keine Zirkulation und bin sehr zufrieden. Was soll denn da bei Kupfer länger halten? Rosten kann nichts und mechanisch wird das Rohr sicher nicht zerstört. Mit 5,8 m² hast du eine höhere Schüttung als mit 2,4 m². Nachdem du ohnehin in absehbarer Zeit, weicheres Wasser erhältst, würd ich m…
-
Hab mein Lager (8 m³) auch selbst gebaut, klassisch mit Förderschnecke und Saugschlauch. Wände sind aus Nut- und Federbrettern, Schrägboden aus OSB-Platten. Abgedichtet wurden nur die Stoßfugen der Wände und des Bodens mit den Wänden mit Klebeband. Statt einer Wartungsklappe habe ich ein billiges Baumarktfenster eingesetzt, nachdem dies beim Nachbarn vom Heizungsbauer so gemacht gemacht worden war. Funktioniert astrein, man kann jederzeit den Füllstand einsehen und hat einen einfachen, guten Zug…
-
Hallo, bei mir wird der Pelleter in den Vor- und Rücklauf des HV eingespeist wie im Schema 2 von Tondreher. Zusätzlich ist im Rücklauf ein Ventil eingebaut, worüber der Rücklauf unten in den ersten Puffer geleitet werden kann. Dies dient zur Schnellladung wenn der HV angeheizt wird und schaltet, wenn der Pelleter seinen Betrieb aufnimmt, so dass der erste Puffer als Speicher dient. Funktioniert alles völlig problemlos. Zusätzlich kann ich händisch den Rücklauf des Solar-/Hygienespeichers statt i…
-
Hallo, mit Fröling mit Pelletflansch machst Du nichts verkehrt. Fröling-Öfen werden in meiner Gegend viel verbaut und ich höre keinem Klagen. Mit den 145 l Füllraum bringst du die 2000 Liter voll, bei Heizen mit Buche und Ofen Volllegen wird der Puffer zu klein. Mein Ofen hat 165 Liter Füllraum und ich bring meine 2800 Liter mit Fichte von 40° auf 80° C. Buche darf ich max. 40 % zumischen, sonst wird's zu viel. Mein Puffer reicht derzeit bei 0°-10° C Außentemperatur für 1,5-2 Tage für ca. 130 m²…
-
(Zitat von MichaelW) So ist es exakt beschrieben. Allerdings bleibt das Grundprinzip das Gleiche, die an den Fühlern gemessene Temperaturdifferenz führt erstmal zum Starten der Pumpe und wenn die Spreizung zu gering ist, wird sie letztlich abgeschaltet. Durch die Anpassung der Drehzahl dazwischen läuft es effizienter als nur mit Pumpe an und aus.
-
Hallo meute, die Wärme vom Dach wird durch Ein- und Ausschalten der Solarpumpe zum Puffer gebracht. Die Temperatur des Vorlauffühlers wird nicht für die Steuerung dieser Pumpe genutzt. Logisch, da sich die Vorlauftemperatur nicht mit der Sonneneinstrahlung ändert, sondern erst, wenn die Pumpe läuft. Die Pumpe hängt von der Kollektortemp. und den Fühlern am Puffer ab, die dafür verwendet werden. Ist eigentlich ein sehr simples System. Um etwas mehr Ertrag rauszuholen und Energie zu sparen, können…
-
Wenn man die Charts anschaut, dann sieht man, dass ab ca. 78° die Vorlauftemperatur zu hoch angezeigt wird. Nachdem weder die Puffertemperatur noch der Kollektorrücklauf diesen Peak mitmachen, sondern immer parallel zur Kollektortemperatur verlaufen, vermute ich, dass der Fühler am Vorlauf eine Macke hat oder die Steuerung, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte. Da müsste man nur mal Kollektorfühler und Vorlauffühler vertauscht anstecken, um das zu prüfen. Evtl. könntest du mal den Fühler…