BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
BeitragHallo BUSO-Gemeinde, als Thema-Initiator möchte ich mich auch mal wieder melden. Das Stagnationsproblem unserer Anlage habe ich jetzt im Griff durch Anwendung der im Thread Nr. 40 bereits beschriebenen Maßnahmen: (1) Wärmeableitung Puffer -> Heizkessel -> Schornstein (2) Wärmeableitung Puffer -> Heizkreis (3) nächtliche Wärmeableitung Puffer -> Kollektor mit Hilfe des Moduls "Kühlfunktion" aus der UVR-Modulsammlung. Wenn an einem Hochsommertag die Sonne den ganzen Tag vom wolkenlosen Himmel bren… -
Ich habe mich mit meinem vermeintlichen Problem an den TA-Support gewandt und auch schnell eine Antwort erhalten: dass nach 5% auf dem Fortschrittsbalken schon die Meldung "Download Erfolgreich" kommt sei ein Anzeigefehler und die kurzzeitig rote CAN-Leuchte + Fehlermeldung im Event-Log wird verursacht durch einen Reglerneustart - also so gewollt. Also das Ganze war nur blinder Alarm meinerseits - sorry
-
Hallo CMI-Freunde, habe gerade das BL-Net durch ein CMI ersetzt. Logging über DL-Bus und Zugriff auf UVR1611 über CAN-Bus funktionieren problemlos. Jetzt wollte ich die UVR-Funktionsdaten auf die SD-Karte sichern. Der Download startet normal aber wenn der Fortschrittsbalken erst bei 5% ist, erscheint unvermittelt die Meldung "Download war erfolgreich" - was mich aber etwas irritiert: nach ein paar Sekunden leuchtet die CAN-Kontrollleuchte am CMI rot, wird aber nach ca. 30 sec wieder grün. Im Eve…
-
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
BeitragNach Beseitigung des Fehlers hab jetzt nochmal getestet mit der gleichen Methode, wie im Post 55 beschrieben. Jetzt scheint es zu klappen. Allerdings waren die Testbedingungen nicht ganz optimal: Außentemp. 9°C, Puffer unten 28°C, Puffer mitte 44°C. Da bei Puffer mitte das Heizungswasser entnommen wird, konnte die HZ-VL-Temp. nicht auf die gewünschten 50°C steigen. Werde den Test bei besseren Bedingungen nochmal wiederholen. Nochmal besten Dank an Laubau für seine Hilfe . Schöne Grüße Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von Laubau) ... oh je - dass ich das nicht selbst bemerkt habe . Vielen Dank Gottlieb. Werde morgen nochmal testen. Gruß Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
BeitragHab die Korrektur von Laubau's Kühlfunktion in die UVR eingegeben und heute nochmal getestet. Im Anhang dazu ein paar Screenshots. Um den normalen Heizbetrieb zu unterdrücken, hab ich im Heizkreisregler den Parameter Tauss.MAX von 13°C auf 10°C runtergesetzt (das war um 14:59 - siehe Screenshot WINSOL1) - A7 ging daraufhin tatsächlich aus. Um 15:16 hab ich im Modul VERGL1 den Eing.-Parameter Wert b + diff auf 40°C runtergesetzt, um die Kühlfunktion zu zwingen, aktiv zu werden. A7 geht auch an - … -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von Laubau) Vielen Dank Gottlieb - werde bei nächster Gelegenheit nochmal testen. Gruß Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von GOETSCHHOFER) Der Speicher ist erst voll, wenn er oben 95°C und/oder unten 90°C erreicht hat - das sind die Abschaltkriterien für die Solarpumpe. (Zitat von GOETSCHHOFER) Wegen Außentemp. > 20°C hat die Heizkreispumpe um 15:20 abgeschaltet. Wegen meinen Paramateränderungen für den Test der Kühlfunktion ist sie um 15:30 wieder angesprungen. Wegen einem Programmierfehler in der Kühlfunktion (sie Beitrag von Laubau) wurde keine Wärme an die Heizkörper weitergegeben. -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von Spspaul) ... also du meinst, ich soll mir ein CMI zulegen? Gut ich werde mir eins bestellen aber das wird wieder eine Weile dauern, bis ich damit umgehen kann. Ab Mitte April bin ich ca. 3 Wochen auf Urlaubsreise. Vorher möchte die Anlage eigentlich stagnationssicher haben. Kann man das nicht auch mit BLNet hinbekommen? Die Idee von Laubau ist doch in der Praxis schon erprobt. Irgendwas hab ich da falsch gemacht . Grüße Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von Spspaul) ... leider nein - nur BL-Net . -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von Laubau) ... dank Rückkehr des Frühlings hat der Test schon geklappt auch ohne Eingriff am Heizkreisregler - leider aber mit negativem Ergebnis . Als die Heizkreispumpe A7 bei steigender Außentemperatur um 15:20 abgestellt hat (siehe Anhang "Winsol"), habe ich am Modul VERGL1 den Wert b (+diff) auf 60°C runter gesetzt, also deutlich unter die Temp. S3 Puffer unten. A7 ist dann auch um 15:30:50 wieder angelaufen - VERGL1 hat also wie erwartet reagiert. Auch die Analogfunktion scheint am… -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von Torti) Logisch - eine Beschattung z.B. in Form einer Jalousie, gesteuert durch die UVR, wäre die beste aller Lösungen. Ich habe aber nichts gefunden, was für diesen Zweck geeignet und bezahlbar wäre. Vielleicht hat jemand im Forum hier so etwas realisiert und kann mir Tipps geben? (Zitat von Torti) ... ist bei uns auch auf 90°C hochgesetzt. (Zitat von Torti) Danke für den Link - werde das mal studieren. Schöne Grüße Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag... so, ich hab den Vorschlag von Laubau in mein UVR-Programm integriert. Für einen Test muss ich wohl warten, bis die Außentemperatur mal >15°C ist und daher die Heizung nicht läuft. Dann am Modul VERGL.1 Wert b soweit runter setzen, dass die Kühlfunktion anspringen müsste. Diese Lösung hat halt den großen Vorteil, dass an der Anlage Hardware-seitig nichts geändert werden muss. Wir haben ein Treppenhaus über 4 Etagen in dem es unten einen großen Heizkörper gibt, außerdem in meinem Bastelraum im… -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
BeitragHallo Laubau, das ist genau das was ich brauche. Vielen Dank! Werde es morgen genauer anschauen. Gruß Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
BeitragHallo zusammen, ich bin überwältigt von eurer zahlreichen Anteilnahme an meinem Problem und bedanke mich ganz herzlich dafür. Mir ist inzwischen auch klar, dass die Anlage falsch dimensioniert ist: Kollektor zu groß, Puffer zu klein. Wir, eine WEG mit 3 Eigentümern, möchten jetzt aber (noch) nicht die Anlage komplett umbauen lassen. Statt dessen möchte ich erst mal mit eurer Hilfe versuchen durch Änderung des UVR-Programms die Häufigkeit der Stagnation möglichst nahe an Null zu bringen. Für weit… -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von v-two) Diese Brandgefahr sollte schon Ernst genommen werden - siehe z.B. hier: https://solarsicherheit.com/#/. Unser Solarinstallateur hat seine BUSO-Kunden bei einer Infoveranstaltung über die Problematik aufgeklärt und dazu geraten, die BUSO-Kollektoren durch ein anderes Fabrikat mit Alurahmen zu ersetzen. -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von pebabu) ... hab die .tdw-Datei in einen zip-Ordner verpackt und diesen als Anhang beigefügt . Hoffe das TAPPS2-Programmschema hilft beim Finden einer "eleganten Lösung". Grüße Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von der_geist) Vielen Dank für den Vorschlag. Aber gibt es wirklich keine "elegantere" Lösung, bei der keine Hardware-Erweiterung nötig ist sondern nur eine Erweiterung der Software, sprich: des UVR-Programms? Grüße Peter -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von der_geist) ... ok - aber was ist mit der Vorlauftemperatur? Die sollte doch in diesem Fall möglichst hoch sein, wird aber im Sommer vom Modul "Heizkreisregler" total runtergeregelt? -
BUSO-Solaranlage; 30 m² FK; 1400 L Puffer; UVR1611 Vers. A3.28: Brandgefahr durch Stagnation
Beitrag(Zitat von der_geist) Die Hydraulik hat BUSO erfunden. Da ich kein Heizungstechniker bin, kann ich zu deinen Fragen nicht viel sagen. Ich war in meinem Berufsleben mal Programmierer und traue mir daher zu, das Programm der UVR mit Hilfe der Experten hier im Forum so zu erweitern, dass bei Stagnationsgefahr die überschüssige Wärme über den Heizkreis abgeführt wird.