Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 204.

  • Hallo zusammen, korrekte Verrohrung bezieht sich auf die Auslegung der Rohrquerschnitte und die Einhaltung der vorgegebenen Hydraulikpläne. die "geballte Kompetenz" beziehe ich aus den vielfach realisierten Hydraulikplänen der von mir zitierten Quellen sowie aus den von mir gemachten Erfahrungen mit Industrie-Versorgungsanlagen und privaten Heizungsanlagen. im Übrigen werde ich meine Aktivitäten in diesem Forum jetzt beenden, da offensichtlich kein Meinungsaustausch erwünscht ist.
  • Hallo zusammen, die Regelung kann z.B. von einer TA Universalregelung UVR16x2K übernommen werden. die Hydraulik-Varianten sind hier: https://www.solarbayer.de/Hydraulikvarianten.pdf die Kopplung mit dem vorhandenen Trinkwasserspeicher ist bei korrekter Verrohrung problemlos möglich, ebenso die Weiterverwendung von vorhandenen Heizkreis-Komponenten. die zuletzt von mir geplante Anlage wurde in etwa nach diesem Schema : https://www.solarbayer.de/hydraulikvarianten.html aufgebaut, aber ohne Solar-K…
  • Hallo zusammen, möglich wäre auch KWB Classik Fire etwa gleiche Füllmenge wie der Thermoflux Raum-Mindestmaße SHV 20-30kW:179Hx250B in cm Kesselabmaße für die Kesseleinbringung SHV 30 in cm zerlegt 60 x 135 ebenso möglich Hargassner Neo HV 30, Füllmenge 166 L. ebenso möglich Hargassner Neo MHV 30, Füllmenge 300 L. Reinigung von vorne. etwas höhere Preisklasse, braucht mehr Puffer der Guntamatic bmk 30 wäre auch möglich leider Einbring-Breite min. 80 cm. bei meiner Anlage musste ich eine etwas br…
  • Hallo zusammen, das Magnetit (Schwarz-Schlamm) sollte nicht in Fußboden-Heizkreise oder moderne Nass-Läufer-Pumpen mit permanent.erregten Läufern gelangen. bei meiner Anlage ist ein kombinierter Schlamm/Luftabscheider im Kessel-Vorlauf montiert, die Kesselkreispumpe ist noch eine konventionelle Pumpe mit Asynchron-Läufer. der Schlamm im Kessel wird nach bewährter Kesselwärter-Methode vor dem Nachfüllen über das KFE abgelassen. ich habe mein Kesselwasser mit Tri-Natrium-Phosphat auf einen pH-Wert…
  • Hallo Jörg, der Verbrauch von 2600 l Öl erscheint mir etwas gering für ein 2-Familien-Haus Baujahr 1964 mit 250 m² Wohnfläche, vermutlich voll unterkellert ohne Isolierung von Perimeter und Kellerdecke. wird derzeit auch mit Einzelöfen geheizt? wichtig für die Berechnung der Wärme-Last. Thema Wärmepumpe: in so einem Gebäude ohne größere Umbau-Maßnahmen kaum realisierbar. Thema Solar: für den HV-Kessel ist ein Pufferspeicher vorgeschrieben wg. Förderung, da kann die Kollektoranlage auch etwas grö…
  • Hallo Ronny, die Auswechslung eines Kamin-Ofens ist rechtlich betrachtet Errichtung/wesentliche Änderung einer Feuerstätte. nach Abschluss der Vorplanung muss der Bezirkskaminkehrer informiert werden, ohne sein OK ist keine Änderung der Anlage zulässig, Versicherungsschutz entfällt. für neu aufgestellte Einzelraum-Öfen > 4 kW gelten die aktuellen Grenzwerte nach 1.blmschv. für neu eingebaute Heizherde gelten die Werte CO Staub Wirkungsgrad für eine gelegentlich geheizte Werkstatt mit 50 m² könnt…
  • Hallo zusammen, die neuere Loppersteuerung ab 2002 hat einen Wahlschalter "grob oder fein". grob : Stückholz, 4-10 cm, Feuchte 16-18 %. fein: feines Stückholz 2-4 cm, Hackgut, Sägewerks-Restholz, Späne, bei meinem Kessel (Bj. 2002) tritt das "Wummern" ebenfalls auf, wenn ich sehr trockenen, feinstückigen Brennnstoff (Hackgut, Sägespäne, dünne Äste) versehentlich im Modus "grob" verheize. im Modus "fein" wird ein anderer Parameter-Satz verwendet, mehr Sekundär-Luft, weniger Primär-Luft. Reinigung…
  • Hallo Kollege, weißlicher Staub am WT klingt schon mal gut. die LS-Sonde würde ich auf jeden Fall immer aktiv halten, (speziell bei der Messung), der Lopper hat mit LS-Steuerung eine wesentlich bessere Verbrennung als mit Abgas-Temperatur-Regelung. meinen Lopper habe ich auch mit LS-Sonde nachgerüstet, deutlich weniger Holzverbrauch, weniger Ruß im Kamin. bei der Messung zu beachten: fein gespaltenes,sehr trockenes Fichtenholz, mit wenig Rinde, (3-4 cm), Länge nicht unter 50 cm bringt bei meinem…
  • Hallo zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Problem beim Brennstoff-Wechsel aufgetreten, speziell beim Anfahren. im Manual, Seite 39 steht: bei Umstellung des Brennstoffs von Weichholz auf Hartholz ist eine Neueinstellung des Kessels erforderlich! https://www.yumpu.com/de/docum…-40-50-wilhelm-huber-gmbh Vorschlag 1: Versuch mit einer halben Füllung sehr trockenem Fichtenholz Vorschlag 2: Buchenscheiter nachspalten (3-4 cm), mit Nadelholz mischen Vorschlag 3: Kessel von Kundendie…
  • Hallo zusammen, die Nachheizung würde nur die Sommer-Monate betreffen, bei abgestellter Holzheizung und zu wenig Solarleistung. wenn die Puffer aufgeheizt sind, (Holz oder Solar) reicht es für einige Tage, wenn nur Brauchwasser benötigt wird. wenn eine längere Kälte-Periode auftritt, nehme ich sowieso die Holzheizung in Betrieb. Energiepreise Vergleich siehe https://www.biomasseverband.at/energietraegervergleich/ also Preis pro kWh Scheitholz : 7,42 Cent. unser Warmwasserverbrauch bei 4 Personen…
  • Hallo zusammen, der Beitrag #18 ist ein Hinweis auf eine Exel-Tabelle, funktioniert bei der Berechnung der Anlage. wichtige Parameter sind gewünschte Nachlege-Intervalle im Winter, maximale Wärmelast des Gebäudes, vorhandener Platz. vorhandener Etat. Thema maximale Brennstoff-Menge in kg : wird im täglichen Betrieb von mir nicht erreicht. der Brennstoff ist fast nie homogen, bei meinem Lopper-Kessel : Füllraum 140 l, Werksangabe Buche 55 kg. in Realität 40 kg beim Nachlegen mit handesüblichem Bu…
  • Hallo zusammen, nach meiner Erfahrung: Glasfaserwolle ist völlig ungeeignet.Zitat: Ab einer Temperatur von 600 °C beginnt die Zersetzung von Glaswolle. Wird eine Temperatur von mehr als 800 °C erreicht, so beginnt der Schmelzvorgang einzelner Phasenteile, die im weiteren Verlauf immer weiter zunehmen, bis ab einer Temperatur von ca. 1150 °C eine zähflüssige Schmelze vorliegt. handelsübliche Mineralwolle für Gebäude-Isolierung ist ebenfalls nicht geeignet, die Bindemittel (Phenol-Formaldehydharze…
  • Hallo Kollege, 650 mg CO ist mit AGT-Regelung ein guter Wert, Grenzwert ist 1000. ich habe deine eingestellten Parameter mit den Parametern der mir bekannten Anlagen verglichen. soweit ok. bei deiner Steuerung ist der Parameter LGAS vorhanden, also kann auch eine Lambda-Sonde angeschlossen werden. der Sollwert 8 % sollte funktionieren, 5 % ist zu knapp. die Steuerung erkennt die Sonde, stellt dann von AGT-Steuerung auf Lambda-Regelung um. Thema Hohlbrand: Scheite 12 x12 sollten nur ganz oben auf…
  • Nachtrag: die Sonde MS161080 LAMBDASONDE für Holzheizungen kompatibel zu 0258104002 LSM11 von Lieferant Drögemeier funktioniert auch.https://www.droegemeier-fahrze…tibel-zu-0258104002-LSM11
  • Hallo zusammen, der Kessel Bj. 2001 sollte schon die neue Steuerung mit Lambda-Regelung haben. lies mal beim Start die Versionsnummer der Software ab. oder frage die Messwerte mit der Taste < ab, dann mit Taste "Pfeil nach unten" bis zu Anzeige "LS", ohne Sonde sollte dort "0" stehen. die Sonde BOSCH 0258104002 Lambdasonde LSM-11 funktioniert, das Gewinde-Stück M18 x 1,5 sollte schon am Ventilator eingeschweißt sein . diese Nachrüstung hat bei meinem Lopper Drummer problemlos funktioniert.
  • Hallo Kollege, wie ist der Sollwert AGT ? die Werks-Einstellung ist 220 °C !! Lopper hat als Werksangabe 20 kW bei 180 °C AGT, 32 kW bei 230 °C. bei meinem Lopper hätte ich dieselben Symptome, wenn ich grobstückiges Hartholz (20 % WG) bei Sollwert <200 ° C versuchen würde, zu verbrennen. Hohlbrand vorprogrammiert. bei Soll 200 ° C kann ich nur sehr trockene Späne oder getrocknetes Hackgut im Modus "fein" verbrennen. ich habe eine Temperatur-Messung am Ausgang von Zyklon eingebaut. erst ab einer …
  • Hallo, beim Köb Pyromat ist problemloses Nachlegen erst möglich, wenn der Abbrand fast beendet ist .(AGT « 120 °) die restliche Glut mit der Schaufel Richtung Asche-Tür befördern, etwas feineres Holz einlegen, dann mit stärkerem Holz nachlegen. Asche/Anheiztür noch 1-2 Minuten offen lassen. hat die letzten 25 Jahre bei meinem Nachbarn funktioniert.
  • Hallo, wurde die Temperatur-Messung an der Rohr-Oberfläche oder mit einem Einbau-Thermometer in der Mitte des Rauchrohres gemessen? bei meiner Kessel-Anlage habe ich soeben eine Rohr-Oberflächentemperatur von 147 ° gemessen, in der Mitte des Rohres 230 ° am Sensor der Regelung. der Kamin ist aus Klinker gemauert, hat im EG eine Oberflächen-Temperatur von 26 °, im OG noch 24 °. wie eine Wandflächen-Heizung. Kondensation (sichtbare Dampf-Fahne) findet knapp oberhalb des Kamin-Austritts statt. dies…
  • Hallo, dieselbe Problematik hatte ich mit einem La Nordica, gemauerter Kamin 19 x 19. (wird von meinem Mieter betrieben) Ursache: zu hohe Kernfeuchte der größeren Hartholz-Scheite und falsch eingestellte Zuluft-Schieber. Ofen wurde als Dauerheizer benutzt, Kokel-Betrieb. der Wamsler ist auch nicht für Dauerbetrieb zugelassen. wenn beim Ofen alle Umlenk-Platten korrekt positioniert sind, sollte die AGT von 310 ° erzielt werden können. Ermittlung der Kern-Feuchte: größere Scheite nachspalten, wieg…
  • Hallo Kollege, die Gewölbe-Brennkammer habe ich bei meinem Lopper, Bj 2002, Drummer 15/25 einbauen lassen. (Baugleiche Kammer wie 35 kW) Messwerte vom Heizungs-Bauer: CO-Werte nach Anheizen bis zum Ausbrand: 80 - 140 ppm bei 230 ° AGT Werksangaben von Lopper, Zulassung durch TÜV Süd bei AGT : CO 230 mg/m³ bei 180 ° AGT, Staub bei 13 mg/m³. die Werte unterschreiten deutlich die Werte der neuesten Verordnung. nach meinen Messungen wird der CO-Wert niedriger bei höherer AGT. bezüglich Lebensdauer: …