Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragGuten Morgen, also was den Speicher angeht hatte ich das selbe Fabrikat angestrebt wie das meine. Im übrigen liegt der Preis brutto 100€ unter dem auf der Website. Und es ist immer ein WT drin. Thema FWS: An dem Speicher selbst ist eine Frischwasserstation montiert, betriebsfertig. [Blockierte Grafik: https://www.thermic-energy.com/wp-content/uploads/sps-1w_friwa_1000.jpg] (Bild von Thermic Energy) Der Speicher mit FWS ist natürlich etwas teurer... Da man sich wegen Schichtung nicht so viel Geda… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragGuten Tag, die Planung ist nun etwas voran geschritten. Im Anhang das Foto des geplanten Raumes, in welchem 3x 825L Speicher untergebracht werden. Die Speicher werden vom Hersteller Thermic Energy sein. Einer der Speicher wird eine FWS haben. Durchmesser immer 1m mit ISO. Höhe sind 1795mm. Deckehöhe im Raum sind 2m. Passt also super rein. Ebenfalls wird auch das MAG seinen Platz hier finden. Wohl 500L. Der ÖL Tank wird natürlich noch entfernt. -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragGuten Morgen, für den hy. Abgleich brauche ich wie gesagt keine Unterstüzung. Das macht ja die Grundfos Pumpe selbstständig -> also da kommt am Ende eine PDF mit allen Werten raus. Wir müssen nun eh gucken, wie wir das mit den Speichern machen. Die 1000L Teile sind ja 2,10m hoch. Die 825L Variante 1,795m hoch inkl. Iso. Das heißt später mal Höhen Messen. Das ist ja auch ein solcher Keller mit einem alten Gewölbe. Mitte hoch seiten Tiefer. Ich will ja auch noch einen Entlüfter drauf machen. Aber … -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragDanke für die rege Beteiligung, also der Fußboden sind rote Ziegelpflastersteine.. und dadrunter Lehm. Also Buddeln könnten wir relativ gut. Evtl ein Fundament gießen, is ja alles an einem Nachmittag gemacht zu zweit. Ich würde schon gerne bei 2x1000 bleiben. 3 Wäre für mich etwas heftig. Also für mein MFH mit ca. 300+m² habe ich 25kW Pellet. Deswegen sollte nach überschlägiger Berechnung das ja langen bei Ihm. Es sind aktuell nur 6000-7000 Verfügbar bei Ihm. Den Wood & Pellet Kessel jetzt vorzu… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragDanke für die Antwort, der Schornstein ist an die 11m hoch. Also Zug wird genug sein, so das wir ehr über einen Zugbegrenzer nachdenken sollten. Ja Rücklaufanhebung ist im Vergleich zu meiner Pelletsheizung neu. Dies macht mein Kessel ja intern selbst. Wie muss das beim SLX realisiert werden? Die ganze Technik um den Kessel herum wird ja auch Pelletstauglich aufgebaut. Wenn mein Nachbar es in 10 Jahren im Kreuz bekommt, können wir immer noch einen Pelletskessel einbauen. Jetzt geht es erstmal da… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragGuten Morgen, also schön: Von SLX 20-55kW wird also alles gefördert. Worauf habe ich denn bei diesem Hersteller zu achten? Gibt es höherwertigere Modelle? (Einsteiger / Pro) ? -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragHallo, bzgl. Großhandel -> ich bin da nicht als Privatperson angemeldet. Das krasseste was ich mal hatte waren 91% Rabatt... (für Schellen) Jedenfalls war ich mal bei dem besagten Kessel vorhin. Kurz: Vergessen wir das. Es war nicht mal mehr ein Typenschild vorhanden. Es wird ein neuer Kessel organisiert. Das fand der Nachbar auch okay, weil mit neuem Kessel wird das mit der Bafa auch interessant. Unterm Strich zahlt er jetzt nichts mehr drauf. Fangen wir mal an beim neuen Kessel. Ich tendiere a… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragJa das prozedere mit der Bafa hatte ich ja letztes Jahr durch. Fachunternehmererklärung kein Thema; Hydraulischer Abgleich = Grundfos ALPAH 3 Abnahme Schornsteinfeger.. und halt die Rechnungen soweit kein Problem. Aber wenn ich mal überlege.. die 2750€ die es von der Bafa geben würde, wäre der Kessel in Neu. Also wenn man genauer drüber nachdenkt, sollten wir das so machen. Der Rest würde ja sowieso aus eigener Tasche gezahlt werden. 1520€ Schichtspeicher 1000L mit FWS. (Schichtspeicher muss dan… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragIch glaube ein gebrauchter Kessel klappt glaubig bei der Bafa nicht. Ich hatte nun auch mal nach den Attack Kesseln geguckt. Gibt ja den Kessel neu so ab 2k zu kaufen. Aber nagut, lass ich mich erstmal Überraschen was er zuhause nun stehen hat. -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragDanke für die Antwort, ja ich verstehe die Einwände. Ich prüfe wie gesagt den Kessel mal genau. Hab halt nur gesehen, dass das Teil halt da steht. Da das Haus genau so wie meins gebaut ist, und ich üblicherweise 2x den Tag (bei unter 0°) bei 1000L heißen muss, müsste es ja bei ihm mit 2000L 1xtäglich reichen. Das ist mal so meine überschlägige Berechnung. Die sind eh den ganzen Tag zu Hause. Die freuen sich sogar bestimmt drauf, 1-2x täglich zu heizen, wie früher in der Heimat.. Also die Speiche… -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragIch weiß nicht ob ich Ihn da überzeugen kann, dass man einen neuen Kessel installiert. Also müssen muss ja alles neu gekauft werden bis auf den Kessel. Ich weiß das er aktuell höchstens 5K in Vorkasse gehen kann. Dieses Budget sollte reichen für die zwei Speicher, Rohre, Fittinge und Pumpengruppe.. Solar is keine Option, hat er schon gesagt. Was ist denn so der günstigste gute Holzkessel? -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragIch weiß dass es auch die Möglichkeit gibt, dies kpl. über die Bafa laufen zu lassen. Da habe ich auch schon überlegt, jedoch müsste ich diese Idee ihm auch näher bringen. (sprachbarriere und so..). Sind beide 50 Jahre alt und fit. Das Holz sucht er sich auf ebay kleinanzeigen zusammen.. und bringt welches aus seinem Heimatland mit.. wenn er im Sommer im Urlaub is -
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragDankeschön für die schnelle Antwort, also für die WW-Bereitung wird aktuell ein DLE genutzt. Ich lasse mir mal einfallen wie man das paralell laufen lassen kann. Und der Schorni bleibt dieses Jahr noch defnitiv. Das ist wirklich der beste den man haben kann, der hatte mir so viel bei meinem Pelletsprojekt geholfen. Und falls das schief geht, muss der Nachbar halt 2k für nen Atmos o.ä. ausgeben Ich gucke mal, dass ich später ein Foto vom Typenschild machen kann. Okay gut zu wissen, scheint einfac… -
Hallo, mal ein Feedback nach einem Jahr und 3 Tage Betrieb. Für 200m² Altbau knapp 5t Pellets verbraucht. Bisher alles zuverlässig gewesen. In der Übergangszeit reicht 0,5-1x Heizen tägl., bei knapp unter 0°C 2x und bei -10°C und darunter 3x täglich. Finde das ist okay. Vielleicht füge ich doch mal nen 1000L Puffer hinzu. Kommenden Monat kommt einmal der Werkskundendienst und führt eine Wartung durch. Das lasse ich mir alles zeigen. Danach führe ich die aus..
-
Planung einer neuen Heizungsanlage - Mein Nachbar soll es im Winter auch mal Warm haben - ds94
BeitragHallo liebe Mitglieder, ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage: Wie wird Dein Haus im Moment beheizt? Kamin Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)? 200 Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland? Dorf, Flachland Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)? Schlecht Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom)… -
Guten Tag, seit nunmehr 4 Monaten ist meine PE1 im Betrieb und arbeitet nach wie vor zuverlässig. (Wäre ja auch schlecht wenn nicht bei dem Preis). Jedenfalls sind mir einige Sachen aufgefallen: 1) Mal angenommen ich Stelle die Pufferladezeit von 18-22 Uhr ein, und die Grenztemperatur fällt um 21:50 unter den eingestellten Wert, feuert er an und 10 Minuten später schaltet er sich aus. Wie dumm bis das bitte? Warum kann der nicht die Zeit 18-22 Uhr so interpretieren: "In der Zeit darf ich angehen…