  • Danke für Deine Antwort. Wollte mich sowieso schon länger mit dem Thema Controller auseinandersetzen – vielleicht nehme ich das jetzt mal zum Anlass. Aber: Einfach ein Image aufspielen und fertig? So einfach kann es doch nicht sein. Es muss doch sicher noch konfiguriert werden (welcher Sensor ist wie angeschlossen, Kalibrierung…) . Gut, das ist wahrscheinlich klar und der Aufwand dafür (nach einer grundsätzlichen Einarbeitung in das Thema Esp8266 ) wohl auch nicht größer als die von mir vorgesch…
  • Hallo! Das Thema wurde zwar schon mal angesprochen, aber vielleicht gibt es ja inzwischen was Neues dazu: Suche eine Möglichkeit, die Speichertemperatur fernabzulesen, damit ich nicht so oft vergeblich in den Keller runtergehen muss, um zu sehen, ob es Zeit zum Nachheizen ist. Fernablesen soll also heißen: am besten vom Sofa aus (nicht mobil von unterwegs – das macht eher weniger Sinn). Es muss auch nix mit WLAN oder Smart-Home sein. Die üblichen Funkthermometer für Hobbymetrologen wären schon g…
  • (Zitat von Schleiferei Hans Noll) Genau: ein Bogen Papierdichtung 50*50cm für ca 20 €, ein Satz Locheisen, nochmal 20€. Schon bestellt. Und die Arbeit damit gib's gratis dazu, wie immer. Statt einmal 20€ für das Originalteil. Aber das Material reicht dann ja auch für weitere 3 Mal mindestens - wenn ich es bis dahin nicht verloren habe. beste Grüße Eberhard
  • Mhm, alles was ich unter 'Abil' finde ist 'Elring Abil N', das geht nur bis 120 Grad Celsius. Das wird nicht geeignet sein. Aber sicher muss es auch nicht genau das selbe Material sein, was HDG da verbaut. Ich versuche es mal mit Elring EWP 210, geht laut Datenblatt bis 400 Grad. Danke soweit!
  • Ah, ok. Hat das Produkt einen speziellen Namen?
  • Hallo, Bei meinem Holzvergaser (HDG Navora) befindet sich zwischen Lüftungsmotorflansch und Kesselgehäuse eine rote Papp- oder Kartondichtung. Wenn der Motor zur Wartung abgeschraubt werden muss, wird die Dichtung in der Regel zerstört und muss neu. Das Originalteil liegt bei ca 20€ - etwas viel für ein Stück Pappe. Frage: gibt es das Material nicht auch irgendwo im Rohzustand, so dass man sich eine passende Dichtung selber zurecht schneiden kann?
  • Habe nur gesagt, der Kessel hat ca. 170 ltr und die Pumpe drückt unten vom Speicherrücklauf her unten in den Kessel. Wie gross der Druckverlust ist, weiss ich auch nicht. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das so genau rein aus Angaben zur Geometrie der Verrohrung usw. berechnet werden kann. Dann schon eher messen, oder? Aber was dann damit anfangen: Die neue Pumpe (habe jetzt tatsächlich eine DAB Evosta2 eingebaut,) hat drei Regelmodi (aufsteigende,gerade und abfallende Kurve) und drei L…
  • Hallo, Das Problem verklebter Turbolatoren kenne ich nur allzu gut von meinem HDG Navora. Ich glaube auch nicht, dass die Ursache in konstruktiven Unterschieden zwischen den Modellen verschiedener Hersteller zu suchen ist – die Bilder oben vom 16. Januar 2017, 20:50 von Karlheinz hätten auch von meiner Anlage sein können. Hier war früher das Speichervolumen zu klein, so dass ein voll beladener Brennraum nicht richtig abbrennen konnte. Nach Speichervergrößerung geht das jetzt, das Problem der ver…
  • Verstehe nicht so ganz, was da jetzt das Problem ist. Wären die 3500l/h jetzt nicht genug oder schon zu üppig? ? M.E. ist es reichlich, und es lässt sich ja noch runterdrehen. Noch ne blöde Frage zum Schluss: Der alte Pumpemflansch hat etwa 46mm Durchmesser (Gewinde ganz aussen gemessen). Sind sind aber 2 Zoll (eigentlich 50mm) , oder? Es auch egal, wenn ich auf 1,5 Zoll umrüsten müßte, die Verschraubung auf der einen Seite is ja eh schon 'ausgebaut' - s. Foto.
  • Oh, eine rege Diskussion! Tatsächlich ist das Heizungswasser schon eher schwarz, auch wenn also in der erwähnten Alpha1 kein Schlamm zu erkennen war, mag das der Grund für das vorzeitige Ableben dieser schönen Pumpe gewesen sein. Aber zurück zur Speicherladepumpe, dazu mal eine Hochrechnung: max 150 Tage Holzheizbetrieb p.A., max 10h Brenndauer pro Tag = 1500h. Alte Pumpe max 60W, HE Pumpe min 10 Watt, also 50W* 1500h = 75 Kwh Einsparung p.A. Strompreis etwa 33Cent/Kwh , da komme ich auf wirklic…
  • Situation: HDG Novara 30KW, Rücklaufanhebung mit Mischer vom Holzvergaser aus gesteuert (kein Laddomat oä.). Pumpe im Rücklauf, drückt unten direkt in den Kessel von ca 170 ltr. Speicher ca. 2400 ltr, ebenerdig. Rohre 27 mm Kupfer, ca 18 Meter insgesamt. Alte Pumpe von Brötje (CP23), bis zum bitteren Ende immer auf 60 W Stellung bei 2600 U/min gelaufen. Ist es für den Austausch zu empfehlen, eine preiswerte Pumpe (gibt es ab ca 50€ ) ohne erkennbaren Schnickschnack zu nehmen? Heizungsbauer meint…
  • Hi, habe ein ähnliches Problem mit meinen HDG Navora 30. Turbolatorstäbe sitzen fest wie einbetoniert. Nach dem, was ich hier so lese, ist die Ursache wohl auch zu viel Teerbildung in der Nachbrennkammer. Nachdem ich den Puffer auf 3200 ltr erweitert hatte und nun ganze Holzbefüllungen fast restlos abbrennen kann, dürfte ein langes vor sich hin glimmen dafür aber nicht mehr die Ursache sein. Der KD hat letztes Mal die Abgastemperatur runtergesetzt, das könnte ein Fehler gewesen sein. Wie hoch so…
  • Hallo habe nun alle 4 Speicher seit einigen Wochen in Betrieb (musste noch ein weiteres MAG anschließen). Habe mal ein paar einfache Digitalthermometer (Aquariumzubehör made in China, etwa 3€ das Stück...) angeschlossen um Auflade- und Endladezyklus besser beobachten zu können. Beim Aufladen (dauert ca. 6 h) folgen die neuen Speicher den zuvor vorhandenen mit etwas Nachlauf recht gut, d.h. auf der gleichen Mess-Höhe (jeweils oben und in der Mitte ) hinken sie etwa 1-2 Grad hinterher. Beim Entnah…
  • Hallo, falls noch jemand am Fortgang des Umbaus interessiert ist: Habe zunächst folgenden Test gemacht: Bestehende Speicher ( 2 x 800 ltr)aufgeladen. Der HDG schaffte die ca. 1600ltr Speicher +ca 200 ltr Kessel+Rohrevon etwa 15 Grad auf ca. 66 Grad aufzuladen mit einer nicht allzu prallen Holz-Füllung. Nachdem alle Pumpen aus waren, habe ich dann die Schieber zueinem der neuen 800 ltr Speicher geöffnet ( der zweite ist noch nicht ganzfertig angeschlossen). Oben und unten gibt es da eine Verbindu…
  • (Zitat von Glutgeist) Stimmt, das geht tatsächlich. Selbst bei einem 1 1/2 Zoll Stutzen und wenn alles für den schnellen Wechsel von Stopfen gegen einen schönen, neuen rot-gelben Schieber parat liegt. Übrigens, wenn der Schieber vorher zugedreht wird, kommt noch weniger Wasser raus Warte jetzt noch auf jemand mit Lötausrüstung, dann sehen wir mal, ob das Wunder der Schwerkraft wirkt. Bin aber optimistisch, habe mich für 35er Kupferrohr entschieden, das macht 7 cm2 Querschnitt auf etwa 40 cm Verb…
  • Hallo, ich galube ich werde Eurem Rat folgen und eine Schwerkraftlösung versuchen: D.h. je einen neuen Puffer neben einen bestehenden stellen und unten und oben mit möglichst dickem Rohr anschliessen. Natürlich mit einem Schieber zum Absperren in jedem der 4 Wege: holzvergaser erweiterung II.pdf (Anzeigen) holzvergaser erweiterung II.pdf Was mir daran gefällt ist nicht nur, dass es die wohl einfachste Lösung ist, sondern auch dass das ganze so symmetrisch bleibt. Schauen wir mal...
  • ok,ok es ging mir auch darum, das Totwasser ( so heißt es doch?) im Heizungskreis nicht unnötig durch Frischwasser zu ersetzen, aber 1600 ltr Frischwasser kommen ja eh hinzu. Die Anlage ist jetzt noch im Sommerschlaf, es wäre jetzt also ein günstiger Zeitpunkt für den Umbau ohne sich über heißes Wasser oder den HDG zu viele Gedanken machen zu müssen. Danke für den Tipp wegen Ausgleichgefäß. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass alles Wasser aus einem Speicher rausläuft, wenn ich ihn unten aufsc…
  • Hallo Jan, verstehe nicht ganz wie Du das meinst. Der Arbeitsbereich der Speicher geht etwa von 55 Grad bis 85 Grad. Darunter springt der Ölbrenner an, darüber wird's gefährlich. Um von 55 Grad bis 85 Grad zu heizen, genügt in etwa eine halbe Holzfüllung. Also verdoppele ich den Speicher und bin in etwa da, dass ich eine komplette Holzladung abrennen kann. Das ist die Grundidee. Ok, ich muss auch nach dem Umbau noch in etwa den Zeitpunkt treffen, wann der Speicher die untere Grenze erreicht hat,…
  • Hallo, Der 30 KW Kessel ist sicher nicht zu klien. Das Prolem sind die kleinen Speicher. Ich kann den Kessel bei einer Restwärme von ca. 55 Grad im Speicher nur halb voll machen, sonst schaltet der Heizbetrieb ab, wenn noch ca. 50% Holz im Brennraum ist. Das kokelt dann vor sich hin und teert den Kessel zu, dass es die Sau graust. Die Idee mit der Pumpe war, dass so der Umbau sehr einfach wird und das Speichervolumen flexibel bleibt , zB. schnell aufheizen mit nur 2 Speichern, ... Zeichnung komm…
  • Situation: Vorhandene Holzvergaseranlage (HDG Navora 30KW), 2 * 800ltr Pufferspeicher, geschaltet im Betrieb in den Rücklauf der vorher vorhandenen Ölheizung. Der Ölbrenner läuft nur noch dann, wenn der Speicher, der vom Holzvergaser geladen wird, zu kalt ist, also einfache Vorrangsteuerung durch den HDG. Das vorh. Speichervolumen ist viel zu klein mit den bekannten Nachteilen, brauchen wir hier nicht diskutieren. Idee: Erweiterung um weitere 2*800 Liter Speicher. Um nicht die ganze Verrohrung z…