Vielen Dank für den Tipp! So hatte ich es vorhin versucht, die Stellung scheint in der Tat nicht gepasst zu haben, jetzt heize ich mal ein und lasse den Mischer über Ansteuern der VL Temperatur mal auf und zu drehen. Mal schauen, ob es warm wird in der Bude
-
Ja, habe ich probiert. Funktioniert aber geht natürlich unheimlich schwer. Diese Mischerthematik ist für mich auch Neuland, da muss ich mich mal ein wenig reinarbeiten in die Funktion und Arbeitsweise. Hab erst mal ne Woche gebraucht, um die Leitungsführung der Anlage zu verstehen, mein Fachgebiet ist eher Elektronik. Manuelles verstellen habe ich mal probiert aber irgendwie passiert da nichts... Ich glaub ich mach mir mal ein Kaffee und zerpflücke das Ding genüsslich
-
Die Pumpe ist eine Grundfos Pumpe im Automatikbetrieb, die läuft zwischen 4 und 11 Watt idR. Mit dem Mischer werde ich mich mal vertrieft befassen, da hat der HB einige mal dran rumgebastelt, ich vermute dabei wurde irgendwas verstellt oder sie kommt mit dem Signal vom Kessel nicht klar, öffnet bzw. schließt zu weit.
-
Hallo liebe Mitglieder, in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage: Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)? Fröling SP Dual Compact 20 Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage? 2019 Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf. Welcher Brennstoff wird verwendet? Scheitholz und Pellets Welchen Schornstein verwendest Du? Eckig ca. 10m, 35er Befindet ein Zugbegrenzer im…
-
Es ist so weit! Gerade wird alles geliefert und rein gebracht, am Montag gehts dann los. Alte Anlage raus, neue Anlage rein SP Dual Compact 20kW - später kommt noch die erste Pelletslieferung und gutes Holz liegt auch schon bereit. Ich freue mich schon auf die Inbetriebnahme
-
Danke für den Hinweis, sehr interessant. Dann sehe ich auf jeden Fall noch Belüftungen vor, wie genau ich diese realisiere, muss ich mir anschauen, kann mir kleine Zeitgeschaltete Lüfter vorstellen, die auf der einen Seite frische Luft einblasen aus dem Freien und auf der anderen Seite überschüssige Luft ableiten. Hätte das jetzt nicht so krass eingeschätzt.
-
Ein guter Tipp, ich selbst habe eine aufgelegte Platte geplant, als Befüllöffnung von oben, diese kann man einfach abheben, da im Inneren ja keine besonderen Druckverhältnisse herrschen. Damit ist ein Notausstieg vorhanden oder zumindest eine Öffnung zur Belüftung. Die Türe wird nach außen zu öffnen sein mit einem normalen Riegel, ich werde hier auch keine 6x60 Schrauben verwenden, zur Not kann man die Türe nach außen herausschlagen oder treten. Wobei ich das Szenario "tot im Pelletlager" schon …
-
Ich schau mal, ob ich mir das irgendwo anhören kann, habe die Anlage bisher noch nicht in Betrieb gesehen oder gehört. Wenn da ein paar Kilo in den Ecken liegen bleiben, stört mich das nicht weiter, ich denke man füllt eh nicht auf den letzten Krümel nach, außer man möchte den Behälter reinigen. Da sind 0.5m³ mehr Füllraumvolumen eher sinnvoll, statt einer vollständigen entnahme durch Schrägen. Mit den IBC Containern oder alten Heizöltanks wirst Du durchaus recht haben. Ich glaube, ich rede mir …
-
(Zitat von Anonymic) Ich hatte ursprünglich 16er geplant, da das Volumen doch recht gering ist. Der Heizungsbauer ist aus allen Wolken gefallen und meinte, ich sollte 20mm OSB doppelt nehmen. Da hab ich ihm schon den Vogel gezeigt und erklärt, dass ich mehr als 20mm einfach nicht vorsehen werden. Ich vermute auch, dass 16er reichen könnte, der Preisunterschied dürfte allerdings gering sein, das Zeug kostet ja nicht die Welt
-
(Zitat von joe) (Zitat von Vollzeitheizer) Leider händisch, wäre mir anders um Welten lieber gewesen, wir haben allerdings ein spitz Zulaufendes Hanggrundstück und der LKW kann nur bis an die Spitze fahren, danach auf 3t beschränkt und zu schmal für den LKW. Ich werde mir Sackware auf Paletten holen, die kann ich bis hoch hinters Haus ziehen und dann über eine Rutsche direkt in den Heizraum gleiten lassen. Von dort muss dann leider händisch entleert werden. (Zitat von hasso) Hi Hasso, ja, der Pl…
-
Da wir im UG Platztechnisch sehr beschränkt sind, dort allerdings noch ein Pelletlager unterbringen müssen, bin ich auf der Suche nach Anregungen zu Eigenkonstruktionen. Zeigt mal her, Eure selbstgebauten Lager. Vorhaben die Vorbesitzer des Hauses haben den Lagerplatz für Öl umgebaut in einen Wohnraum der Einliegerwohnung, die Tanks sind in die Garage gewandert, aus Platzgründen sollen dort keine Pellets gelagert werden. Die Tanks werden entsorgt. Ich habe eine Grundfläche von ~1,20 x 1,90 und e…
-
Ich habe mit den Heizungsbauern gesprochen, die Fröling mir genannt hat. Von denen hatte kein einziger Interesse. Einer wollte vorbeikommen, hat es sich dann dank einem anderen lukrativeren Auftrag anders überlegt. Wir suchen bereits seit über einem Jahr nach einem Heizungsbauer und haben eine wahre Odyssee hinter uns. Ich bin ganz froh, dass überhaupt mal Angebote rum kamen. Insgesamt war ich bereits mit weit über 20 Installateuren in Kontakt, 6 waren hier, von vier kam ein Angebot, eines davon…
-
(Zitat von Meter) Das war hilfreich, danke! Die APEE habe ich bislang noch nicht so recht durchblickt aber der Link zum Fördermittelrechner hat geholfen. KfW55 werden wir nicht erreichen mit dem bisschen Styropordämmung aber alleine der APEE Bonus wäre noch interessant. Ich rufe da morgen mal an, vielleicht können die mir genaueres dazu sagen. Die Förderung kann ich zur Not neu beantragen, Einbau ist eh erst in 4 Monaten geplant, da wir über den Winter mit Heizöl eingedeckt sind. Ich muss nur ma…
-
Dann werde ich das mit der APEE nochmal dem Heizungsbauer geben, das ist ein Punkt, den ich bislang nicht verstanden habe. Der Partikelabscheider bringt mir nicht viel, ich bekomme dafür 1000€ Förderung, er kostet mich aber 1500 zzgl. Montage, das rechnet sich nicht. Wenn es die APEE aber auch auf die Basisförderung von 5500€ gibt, würde sich das in etwa mit den angepeilten 7200€ decken, welche mir von einem der Anbieter erklärt wurden..
-
Angeblich ist die Innovationsförderung entweder mit Brennwert oder Partikelabscheider. Partikelabscheider gibt es nicht von Fröling, Brennwert kommt nach wie vor nicht in Frage, da wir sonst den Schornstein sanieren müssten. Lt. Bafa Liste mit Brennwertnutzung 7500 (Brennwertmodul liegt ~bei 2000) mit Partikelabscheider 6500, (Partikelabscheider liegt bei ~1500) also hätte ich bei beiden zwar mehr Förderung, am Ende dennoch weniger, da die Schornsteinsanierung nochmals 1500-2000 kosten würde. Mi…
-
(Zitat von Waldmeister) Nimm es mir nicht übel aber mit deinen Aussagen kann ich leider bis jetzt so gar nichts anfangen. Was ich gemacht habe ist falsch, der Heizungsbauer ist falsch, wer richtig beantragt bekommt mehr... Das sind Aussagen, die mich hier nicht sonderlich weiter bringen
-
Ok, dann bleibt die Frage, ob der SP Dual Compact über einen entsprechenden Partikelabscheider verfügt, der müsste wenn dann aber immer dabei sein, als Option gab es nur noch den Abgaswärmetauscher, der mir nichts bringt, weil sonst die Abgastemperatur zu niedrig wäre für den Schornstein... Dann kann ich nochmal genauer recherchieren
-
Solar lässt sich wie gesagt nicht realisieren, Brennwertmodul auch nicht. Über 10.000 Euro hatte ich eh bereits abgehakt. Der einzige, der die Förderung mit mir bzw. für mich beantragt hätte, hatte mir auch die 5500€ bestätigt. Um diese zu beantragen musste ich lediglich 3 Klicks auf der Bafa Seite machen, das war in 5 Minuten erledigt. Alles was darüber hinaus geht, wäre nun natürlich schön, nur habe ich keine Ahnung, wie ich da ran komme
-
Hallo liebe Mitglieder, ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage: Wie wird Dein Haus im Moment beheizt? Öl (zuheizen mit wasserführendem Holzofen) Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)? 250 Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland? Auf knapp 500 Meter (Hanghaus) Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)? Insgesamt mittel bis gut (…
-
Ich hake mich auch mal ein zu deiner Basisfrage. Ja, das ist so teuer. Wir haben einen SP Dual compact 20 geplant mit zweitem Puffer, zwei Wärmemengenzähler, etwas Verrohrung, ein paar Pumpen die getauscht werden müssen, Frischwasserstation wird übernommen, wasserführender Holzkessel muss mit eingebunden werden. Am Ende lagen die Angebote idR. zwischen 32 und 40tsd. Wir haben durch Zufall jemanden empfohlen bekommen, der vorbei kam, sehr kompetent erschien und einen super Preis aufgerufen hat. I…