  • Hallo Andreas, Okay hört sich doch alles machbar an. Auf jeden Fall würde ich gleich alle Anschlüsse die in Zukunft gebraucht werden vorsehen. Das mit dem Ölkessel sollte normal gut funktionieren, die Frage ist sollte der auch das Warmwasser heizen können, also auch wenn eine Friwa verwendet wird? Die Messung der Wärmemenge ist normal kein Problem, ich habe auch bei dem Heizkreis einen WMZ eingebaut ;). Alles klar, naja funktionieren wird viel aber man sollte, gerade wenn man alles neu macht nic…
  • Hallo Andreas, Okay, wichtig ist aber wirklich am höchsten Punkt der Anlage bzw am Puffer oben eine Entlüfungsmöglichkeit vorzusehen. Besonderes beim Füllen von 5000L Puffer schadet es beispielsweise auch nicht einen KFE Hahn zu haben, damit man die Luft auch schnell herausbekommt. Perfekt, 800L sollten gut passen. Hab eigentlich kein Problem mit Mäuse aber mein Heizraum ist auch komplett geschlossen, es könnte maximal mal eine beim Holzholen rein huschen. Bei mir ist es so, dass der Puffer von …
  • Hallo Andreas, Danke Also Cu hartgelötet deswegen, weil ich es bei der Solar auch gemacht habe und mir das einfach lieber ist. Man kann natürlich auch alles weich löten Also bei mir ist der Heizkreis mit 28mmCu und der Schlamm und Magnetabscheider (caleffi dirtmag) mit 1“ angeschlossen. Der HV Kreis ist mit 42mm Cu und der Schlamm und Magnetabscheider (imi pneumatex) ist dort mit 6/4“ angeschlossen. Mikroblasenabscheider habe ich nicht eingebaut, weil ich die kombinierten Mikroblasen-Schlamm und…
  • Hallo, Also ich glaube ich habe das nicht ganz klar ausgedrückt. Ich habe nicht gemeint man soll alle RL an ein T-Stück anschließen, habe ich auch nicht gemacht, sondern eben sinnvoll, je nach Art in den Puffer führen. Ich habe mich auf die VL Anschlüsse bezogen, wo eben die Thematik besteht hydraulisch entkoppeln aber dennoch sofort die Heizkreise versorgen, was ist der beste Kompromiss? Deswegen ist es meiner Meinung nach durchaus eine Option ein T-Stück direkt am Pufferanschluss anzuschrauben…
  • Hey Andreas, Ich habe mir vor ca. 1,5 Jahren genau die gleiche Frage gestellt. Falls es dich interessiert: https://www.holzheizer-forum.de/forum/index.php?thread/55256-planung-einer-neuen-heizungsanlage-holzvergaser-5000l-puffer-solar-gas-chris92/&pageNo=1 Soweit ich noch weiß steht in den ETA Planungsunterlagen auch drinnen, dass dieses T-Stück soweit wie möglich direkt neben dem Puffer zu setzen ist und nicht als Stichleitung gedacht ist. Meiner Meinung nach ist dies ein guter Mittelweg, der b…
  • Hey Florian, Natürlich kann ich die Links posten, ich hoffe das ist hier im Forum erlaubt, sonst sende ich dir eine PN. Materialliste und meine Preise werden dir nicht mehr helfen, ist schon von 2019. Wenn du Fragen hast zur genauen Umsetzung bzw. zu den verwendeten Materialien kann ich sie dir gerne per PN senden bzw. die Fragen beantworten. Als Erstes solltest du dir eine Materialliste im Excel erstellen und dann kannst dir die günstige Händler suchen. https://www.pumpendiscounter.de günstige …
  • Die grünen Rohre sind PP-R Rohre (Aqua plus System) welche mit einem Schweißgerät geschweißt werden, ist dann eigentlich wie aus einem Guss. Ich verwende diese für das Trinkwasser (WW+KW), Heizungsseitig ist alles Kupfer hartgelötet Also Gewinde sind bei mir nicht undicht, sondern die Verschraubung selbst bzw. schwitzt sie halt bei sehr kalten Rücklauf von der Friwa und ich habe jetzt schon die Klingersil Dichtungen hineingemacht aber ganz weg ist es noch nicht. Prinzipiell ist die Verschraubung…
  • Hallo, Okay interessant, ich sehe die Bilder Aber ich lade sie nochmal hoch @Bierkellerberg Ja die Verschraubungen machen einen das Leben nicht immer leicht. @Holzpille Ja Anlage wurde ohne HB geplant und gebaut mit viel Hilfe aus dem Forum hier Okay das mit dem T-Stück am Puffer ist nicht 100% entkoppelt stimmt, aber da es wirklich direkt am Puffer ist funktioniert es sehr gut. Die zwei Kreise stören sich nicht gegenseitig und es wird nur der Überschuss in den Puffer geladen MfG Peter
  • Hallo, Also wen es dort am Sicherheitsventil undicht ist wird es schwierig dies mit einfachen Mitteln neu abzudichten. Dazu müsstest du die gesamte Anlage entleeren und dann wieder spülen und befüllen. Machbar aber du benötigst dann mindestens eine Gartenpumpe und ein Fass damit du den Frostschutz wieder in die Anlage bekommst. Einerseits würde ich sagen, sieht es am Foto nicht sehr schlimm aus, fraglich ob man derzeit überhaupt was macht oder dies nur mal beobachtet. Du könntest sonst versuchen…
  • Hallo, Ich melde mich mal zurück, ist ja schon eine Weile her. Die neue Heizung habe ich bereits 2019 installiert und nun fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Mitte November 2019 war es dann soweit, das erste Mal einheizen…war das ein weiter Weg Zuerst mal Danke an alle, sehr viele Kommentare, Anregungen und Meinungen. Das Thema mit dem Schnellentlüfte am Puffer: Ich habe das ähnlich gelöst wie von Holzpille/Etaminator vorgeschlagen. Die FriWa Versorgungsleitung, welche vom Puffer Oben wegfüh…
  • Guten Morgen auch , Langsam wird das hier eine RL-Temperatur Topic Aber Ok, wie bereits mehrmals erwähnt, ist natürlich bei einer geringeren RL-Temp mehr drinnen. War ja nur eine grobe Peilung und ich nehme halt lieber den Worst Case an als den Best Case an. Wenn es besser ist hat man mehr Kapazität und wenn es schlechter immer noch genug. Es sei hierbei aber auch zu erwähnen, dass man nicht immer erst bei 0% Puffer einheizen geht und dass durch die FriWa schon ein bisschen ein Wärmepolster gut …
  • Hallo Reiner, Okay nochmal zur Klarstellung : Also die geplanten 2*1650L Puffer passen ja gerade so, keine Frage siehe Berechnung. Andre hat aber geschrieben, dass zuerst nur 1*1650L Puffer geplant war und das passt nicht. Und gerade im Übergang wo die Solar was herunterbringt aber halt noch nicht genug, ist man froh, wenn man etwas mehr Puffer hat und beim Einheizen nicht nachdenken muss ob sich es ausgeht. Desweitern bewohnt er derzeit anscheinend ja nicht das ganze Haus, ergo wird nicht so vi…
  • Okay Also ein 1650 Liter Puffer und ein SH30 passen nicht zusammen, da wirst du nicht glücklich Weiß auch nicht wieso immer alle die Puffer so klein dimensionieren. Wenn man diese gut isoliert halten sich die Standverluste im Rahmen und man hat einen sehr guten Komfort. Nur mal über den Daumen gepeilt: Puffer: Puffer leer: 48-45-40 = 44,33°C Puffer voll: 80-80-75 = 78,33°C delta T= 34°C --> Speicherkapazität mit 34°C*3300L*1,16 = 130,152kWh Je nach RL Temp mehr oder weniger ETA SH30: 150L Füllra…
  • Hallo Andre, Ich habe eine ähnlich große Anlage erst im Herbst bei mir installiert, hab aber leider hier im Forum noch keine Bilder hochgeladen ….kommt noch bin aber auch noch nicht ganz fertig mit den Kleinigkeiten, da ich sie selbst installiert habe Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser+5000L Puffer+Solar+Gas - chris92 Ich habe mich für eine ETA SH40 entschieden, da der mehr Füllraum hat. Im Übergang kommst du sicher mit einer Füllung beim SH30 aus im Winter wird das fraglich. Es k…
  • Hallo, Sorry für die späte Antwort, bin grad mit meinem neuen Projekt beschäftigt. Wenn du mein gepostetes Foto ansiehst, dann ist bei mir der Heizraum genau in der Mitte von den beiden Kollektorfeldern. Ich bin mit Cu-Rohr an der Außenmauer hochgefahren und dann in das Kaltdach mit Wellrohr und aus dem Kaltdach heraus. Die Verteilung für die zwei Felder habe ich Aufdach unter den Schienen verlegt mit Cu-Rohr, die Rücklaufleitung (ganz links und rechts Unten) habe ich auch unter den Schienen mit…
  • Hallo, Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werden auch nur ein MAG installieren, dafür mit 800L. Natürlich habe ich zum HV Kugelhähne eingeplant, werde aber bei denen die Hebel abmontieren. Somit sollte keiner unbeabsichtigt einen Kugelhahn schließen können. Und wegen der FRIWA werde ich mir noch beide Varianten durch den Kopf gehen lassen. Werde vermutlich Mitte/Ende September mit dem Bau beginnen. Lg Peter
  • Hallo HJH, Danke für deine Nachricht. Deine Annahmen sind sehr zutreffend. Mit den RLT ist das so eine Sache bei Radiatoren und Altbau…aber 40°C sind vielleicht möglich. Wegen den MAG: Ist es eine rechtliche Anforderung oder kommt das zweite MAG der HV-Pumpe zugute? Sollte ich jetzt also zusätzlich ein kleines MAG (18L) am HV anbringen? Und bei der FRIWA werde ich dann Heizkreisseitig einen Brauchwassermischer mit 60°C einbauen. Lg Peter
  • Hallo Patrick, Das mit dem KFE Hahn hört sich gut an. Das mit dem Spirovent überlege ich mir noch vielleicht baue ich auch einen in den Heizkreis-VL. Die Oventrop ist auch fertig verkabelt und brauch meines Wissens keinen Speicherfühler. Aber wie gesagt das überlege ich mir noch. Die Heizkreisregelung ist bereits mit einem Eigenbau umgesetzt und die Solarregelung mit Einschichtung wird noch implementiert. Die Trinkwasserrohre sind bei mir alle aus Kunststoff (Schlauchsystem) und PP-R geschweißt …
  • Hallo Patrick, Vielen Dank für deine Nachricht. Gesamtvolumen dürften so ca 5300L. Ok perfekt wird sonst immer enger im Heizraum. Schlammabscheider habe ich auf jeden Fall vorgesehen aber ob ich auch einen Spirovent zusätzlich zu den Schnellentlüftern einbauen soll weiß ich noch nicht. Der Spirovent wird im Kesselvorlauf montiert oder? Bei der FRIWA bin ich noch beim überlegen. Werde nochmal mit meinen ETA Vertreter reden und nachfragen was die kostet. Die Oventrop ist preislich für das was man …
  • Hallo Alex! Danke für deine Rückmeldung Freut mich was von einem SH40 Besitzer zu hören. Ja das mit den Schnellentlüfter kenne ich schon von meiner jetzigen Heizung. So wie du sagst Absperrhahn und gut ist. Aber beim Puffer wird bei mir der Tausch oben interessant, mit Isolierung ist der Entlüfter 1,2m entfernt. Wird spannend den mal zu tauschen.