  • (Zitat von Troedler77) ja, es gibt ( positive Neuerungen ) zb das Thema CORA - ID ist nun in Onlingrafiken wählbar, was positiv ist zb bei FTS - Tausch ...also man kann nicht nur den Type ändern .... NEGATIV - Designer : früher konnte man mit " rechter Maustaste " kopieren , anschließend " einfügen....es wurde die Seitengröße der copierten Seite zb beibehalten. Nun LEIDER nicht mehr, sodas man hier wieder Hand anlegen muss... ebenso die " rechte Maustaste " einfügen " ist weg.de ....mal schauen,…
  • (Zitat von reinelektronik) richtig, auch das stimmt ....hatte ich vergessen. Denn erst einmal landet ja alles, was man in TAPPS festgelegt hat, was geloggt werden soll und mit der CMI abgerufen wird nur erst einmal im internen Speicher. Und nach 24 Std. werden diese fix als Tageswert auf die CMI - SD geschrieben.... - in dem entsprechendem Jahresordner. Aber das ändernt nichts an den " Vorgaben " die man zuvor in TAPPS bei Datenlogging ( für die Reglert interne SD ) oder in den CMI - Einstellung…
  • (Zitat von reinelektronik) also 1. : in der Programmierung mit Tapps unter -> Datei -> Einstellungen -> Datenlogging ....werden alle Werte ( analog/digitral ) hinterlegt, die geloggt werden sollen. Hier, unter Datenlogging kann auch die " Intervallzeit" eingestellt werden, wie oft die Werte auf die lokale SD geschrieben werden, fals eine im Regler vorhanden ist.... 2. Im Designer kann pro Seite festgelegt werden, wie oft die jeweilige Seite " refrescht " werden soll bei den Online-Grafiken 3. Im…
  • (Zitat von Holzpille) theoretisch magst du da recht haben mit ca 11 KW , aber das sind ja leider nur Herstellerangaben .....in der Praxis sieht das etwas anders aus. hier mal ein ( schlechtes Beispiel, da ich eben zb erst angemacht habe weil ich im HO sitze ...und das nur mit Fichte. Buche wäre um einiges besser ) ........wie du erkennen kannst, steigt der Durchluss mit steigender Tauscher Temperatur....somit auch die Leistung....- insgesamt je nach Holzart kommen so Richtung Puffer ca 40 bis 45…
  • also ich habe leider bei mir eine " andere Technik " verbaut, aber vielleicht hilft es es wenig bei weiteren Überlegungen : Als RLA verwende ich immer den Regumat von Oventrop ( habe schon mehrere wassergeführte verbaut ) . Vorteil, diese ist an die Gegebenheiten anpassbar, da die Temperatur über einen Thermostatkopf einstellbar ist ( ca 40 bis 70 Grad ) . Meine Pumpe wird " freigegeben ab ca 60 Grad. Dh. wort wörtlich " nur " freigegeben. Aktiviert wird sie wenn mein Kesselwasser ca 72 Grad hat…
  • Hallo Armin, na das läßt sich bestimmt einrichten, ich kläre das gerne mit meinem Freund ab Also ich habe in der Anlage 2 Hygienespeicher von TWL verbaut, der erste ist ein 1000 Liter, der zweite hat 1500 Liter. Beide in Reihe, also erst wird der 1000 Liter, dann der 1500 Liter beladen..... Für den Pelletkessel verwende ich ein "Stufenprogramm", dh. Stufe " 0 " läd nur den oberen Teil in dem 1000 Liter ( zb für WW ) , Stufe " 2 " bis zum mittleren, Stufe "3" bis zum unteren Teil im ersten Speich…
  • ...also wenn du noch ein paar Tage warten kannst, kann ich dir alles darüber schreiben ich habe 2020 den GK4-Öko beim Freund in Betrieb genommen. Hydraulik und Regelung habe ich natürlich auch selbst erstellt....- er lief ca einen Monat, ua mein Estrichprogramm . Das war alles Problemlos. Dann kam das Hochwass im Ahrtal, vielleicht hast du davon etwas mitbekommen. Was soll ich sagen, das ganze Haus ( kompletter Neubau, eine Woche nach Bezug ) bis zum Dach abgesoffen.... Nachdem das Wasser weg wa…
  • UVR1611 und Tapps2

    Beitrag
    (Zitat von arthurhecht) Hallo Arthur, schade das ich dir nicht mehr behilflich sein kann, aber ich hatte ja bereits vor gut 10 Jahren mich mit dem Thema auseinander gesetzt. Meine damalige Bezugsquelle, wo ich den Kesselkörper und die benötigten Schamotte zum mauern meiner keramischen Züge bezogen hatte ( ich habe ja alles selbst geplant, berechnet und gebaut ) hatte sogar einen sehr engen pers. Draht und Kontakt zum Inhaber konnte mir damls auch nicht weiter helfen, denn auch er bekam zu dem Th…
  • UVR1611 und Tapps2

    Beitrag
    (Zitat von arthurhecht) ...ich habe natürlich zuerst versucht, den CAN-BUS von Brunner mit TA zu " verbinden " - ähnlich wie du und viele andere - .... also Stunden investiert um die Daten bei Brunner auszulesen und mitzuschneiden....- schrecklich was da abgeht .... dann habe ich in anderen Foren Berichte gelesen, das andere den selben Weg gehen wollten und es letztendlich auch gelassen haben. Zumal ich ja nicht nur Werte " mitschneiden bzw. abfragen wollte. Also wenn du nur alle Daten aus der v…
  • ....also wir haben bei meinem Freund im Neubau, BJ 2018/19 - ca 160 m2 Wohnfläche, 100 m² Halle einen IBC GK 4 K Öko verbaut. Das Teil war " günstig " und lief absolut problemlos ohne viel Schnickschnack.... Dann kam im Artal das Hochwasser und das Haus ist bis zum Dach " abgesoffen " .... - wir haben nun das ganze Haus bis auf die Grundmauerern neu aufgebaut. Theoretisch hätten wir sogar den IBC wieder " aktivieren " können, wenn wir Brenner und ein paar weitere Abauteile erneuert hätten....abe…
  • ...also das mit dem Thermosyphon könnte natürlich helfen. Ich habe noch nie verstanden, warum dieses allg. sehr selten zufinden ist bei der allgemeinen Verwendung von Pufferspeichern. - Zu deinen Tauschern....also ich würde auch beide Tauscher sep. nutzen, über ein Umschaltventil. Und den zweiten Pufferspeicher könntest du auch noch per Solar anbinden, wenn ein externer Wärmetauscher verwendet wird. Dieser benötig dafür natürlich dann eine weitere Pumpe. Und einweiteres Ventil müsste ebenfalls v…
  • also ich hatte am Anfang auch nur 2 Speicher ( Hygienespeicher je 800 Liter wegen 5 cm fehlender Deckenhöhe konnte ich nicht auf größer Volumen gehen. Beide hatte ich in Reihe. Inzwischen wegen Erweiterung ( Aufstockung und Ausbau DG - da mit FB ) usw. kam ein dritter. Auch der ist in Reihe. Ich belade mit meinem Brunner HKD 4.1 SK Kamin, und Pellet ( statt der alten Viessmann ) - dazu noch Solar ( 20 m² Röhren ) , Beladen wird " Standart in den ersten rein....der Pellet RL geht es über ein Vent…
  • ...also prüfen des Vordruck`s ist eigentlich ganz einfach. Dafür benötigst du nur ein Manometer. Das ist das selbe, welches man zum prüfen des Luftdrucks zb beim Autoreifen verwenden kann. Die gibt es schon für kleines Geld im Bauhaus oder bei der " Amazone " . Logischerweise ein Digitales besorgen. Vorne am MAG befindet sich das Ventil, welches man zum prüfen, befüllen ( Stickstoff ) oder aber auch Druck ablassen ( sollte der eingestellte Druck bei Auslieferung nicht passen ) benutzt. Anbei im …
  • also bei all dem, was du so vor hast, kann ich dir nur empfehlen, mach eine gescheite Planung und pack dann alles in einen Schaltschrank. Denn bei der " groben " Aufzählung - Ölheizung, Vergaser...später LWP....dazu deine Heizkeise .... - kommst du eh mit einer UVR16x.... schnell an ihre Grenzen mit Aus- / Eingängen. Und wenn du dich für die Wandmontage entscheidest, wird es nicht gerade " übersichtlich und gibt schnell ein wilden Kabelsalat .... Also 1. Gedanken manchen über die Anzahl der notw…
  • UVR1611 und Tapps2

    Beitrag
    allerdings würde ich direkt wenn auf die UVR610 zb gehen...die bekommt mman im Netz ja auch schon für ca 209,00 .... die RSM610 ist ja auch ein Auslaufmodell.....
  • (Zitat von Troedler77) ...kannst du getrost " einspielen " ...ich habe es seit der Nacht bereits auf 11 System gemacht. Alle laufen bis jetzt problemlos schöner wäre es, wenn TA Tapps und Designer bringen würden, denn in Tapps klappt zb im Simulator nicht die neuen Funktionen für zb CORA HKT und da ich welche habe, ist es etwas mühsam und wäre schönen erst zu simulieren und dann auf die CAN-MTx2 zubringen....na ja, bis Weihnachten ist ja noch etwas Zeit
  • UVR1611 und Tapps2

    Beitrag
    (Zitat von Troedler77) Klasse das du es " auch " umgesetzt hast. Top Sicher, Firmen wollen alle verdienen. Daher " verkaufen " diese lieber ihre eigenen Systeme mit " ihrer " Programmierung. Und der Kunde bekommt keinen einblick. Traurig nur, das sich Firmen, gerade wenn eh TA verbaut wurde nicht die Mühe machen und die Möglichkeiten ausschöpfen, um Systeme efficent zu gestallten. Das habe ich schon inzwischen so oft erlebt. Klar, am Anfang ist man ja als Kunde " unerfahren " und glaubt man beko…
  • UVR1611 und Tapps2

    Beitrag
    ...mit der X2 kannst du fast alles machen, mit der UVR1611 grafisch leider nicht viel ...hier nur ein winziges Beispiel - Anlage befindet sich noch im Aufbau, daher " Knoten error, viele Werte nicht da, oder fast alles rot " ...die gesamte Anlage besteht aus 11 mal UVR610, einer UVR16x2, 14 mal CAN-MTx2 ...diversen Erweiterungen... CMI Seiten 400 , jedes CAN-MTx2 ( Raumregler hat ca 300 Seiten... alles annimiert versteht sich. Man kann alles, aber auch restlos alles über CMI ( Handy, Tablet ) so…
  • UVR1611 und Tapps2

    Beitrag
    (Zitat von Spspaul) ...geht mir genauso....meine erst gekaufte UVR1611 von 2008 läuft und läuft und läuft....immer noch ...inzwischen schaltet sie zwar nur noch die Gartenbewässerung , aber das macht sie ohne probleme.... also warum austauschen ... TA ist schon Top, nicht nur Qualität, sondern auch der Support....
  • also für mich klingt das fast nach einem Sensor defekt. Hats du einmal versucht, dir nur eine Testseite zu erstellen, auf der du die internen Werte dir anzeigen läßt ? - Du schriebst, dein Netzteil speißt bei der CMI ein. Soweit, so gut. Wieviele CAN-BUS Teilnehmer versorgst du ? Und welches Kabel hast du verwendet ? Und...wie wurde es verlegt ? gibt es hier zb Störeinflüsse, weil es das falsche Kabel ist und du dieses auch noch zu nah zb an einer 220 V Leizung liegen hast ? .... - das könnte zb…