Suchergebnisse
Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 23.
-
Hallo Randy, hallo Klaus, Dank für Eure Rückmeldungen. Ich hatte ja bei der ersten Messung mit dem hohen CO-Gehalt probeweise die Tür von der Reinigungsklappe geöffnet, was ja einen ähnlichen Effekt wie der Zugbegrenzer hat. Aber die CO-Werte blieben hoch. Auch das spricht dafür, daß es an der (Un-)Dichtung lag. Nein, der SchF. hat nicht auf den 23 Pa bestanden. Wie schon gesagt, er: "Sie stellen ein - ich messe!" Attack empfiehlt 23 Pa. Die Schornsteinberechnung kam auf 30 Pa. Erst wollte ich w…
-
So, 14 Tage später sieht die Dichtung so aus. Heute habe ich auch die Meßergebnisse erhalten: Staub 0,01 g/m³ CO 0,1 g/ m³ Den Schornsteinzug hatte ich auf 23 Pa eingestellt (mittels des inzwischen erhaltenen und eingebauten Zugbegrenzers). Fazit: ich weiß nicht, was nun verantwortlich für das gute Ergebnis ist. Zur Messung kam ein unkooperativer Sch.Feger. Ich fragte ihn, ob ich für eine kurze Zeitdauer den Zugbegrenzer manuell zuhalten kann, um zu sehen, wie sich der CO-Gehalt verhält, also, o…
-
(Zitat von Randy) Danke, Randy! Das ist ja unglaublich mit welchem Interesse und Sachverstand Leute was tun, was sie nicht unbedingt müssen. Überhaupt ist das hohe Niveau dieses Forums verblüffend. Das CO-Meßgerät reizt auch mich, es nachzubauen, mal sehen..., ich muß etwas aufpassen, denn ich lasse mich immer sehr schnell von solchen Ideen inspirieren und verliere das eigentliche Leben aus den Augen. Gruß Tom
-
(Zitat von Randy) Na ich erst!
-
(Zitat von Randy) Ich habe um die Metallkante eine dickere Alufolie gefalzt. Dann die Dichtschnur dick mit Silikon beschichtet, 10 min gewartet und dann die Tür für 1,5 h geschlossen. Beim Öffnen ergab sich dieses Bild: Kann sein, daß das nur `ne Spielerei ist und nicht lange hält, wäre nicht schlimm, war ja kein Aufwand. Aber, für die ersten Male wird das mit Sicherheit sehr dicht sein, und damit lassen sich Aussagen machen, ob das Problem mit dem CO dadurch beseitigt wird. Dann hätte man zumin…
-
So, der Zugbegrenzer ist angekommen. Zum Einbau in das senkrechte Rohr über den Ofen. Dazu mal eine Frage: wie groß sollte man das Loch ins Rauchrohr mindestens schneiden? Reicht da 8 cm x 8 cm? Danke für eine Antwort Tom
-
(Zitat von Randy) Sieh Dir noch mal mein Bild genau an! Ich habe das Silikon in den Kanal für die Dichtung aufgetragen und die Rückseite der Dichtschnur. Dann halb festwerden lassen und die Tür leicht geschlossen. Das habe ich gemacht, damit die Dichtschnur sich nicht wieder soweit eindrücken läßt. Quasi als Abstandhalter. Das andere, die Frontseite kommt noch. Dazu werde ich ein dünnes feuchtes Papier oder nasse Plastefolie an die Stahlkante "ankleben" und die mit Silikon beschichtete Dichtung …
-
Habe heute versucht, die mittlere Dichtschnur etwas nach vorn zu bringen. Silikon für Zylinderkopfdichtungen verwendet und dick aufgetragen: Ofen gereinigt, um zu sehen ob sich wieder - und wie schnell - neuer Teer aufbaut. Nochmals die Frage: dort wo der grüne Pfeil hinzeigt, dieser Kanal, da sammelt sich die meiste Menge Teer. Welche Funktion hat er? Ist er dafür gedacht, daß hochsiedende Flüssigkeiten, die an der Tür kondensieren, in ihn hineinfließen? Vielleicht um die untere Dichtung zu sch…
-
(Zitat von Festus) PID-Verordnung: hatte ich nicht vor, zu ändern. Aber in der Bedienungsanleitung stehen völlig andere Werte. Die Sekundärluftklappe ist oft recht niedrig. Im Allgemeinen schwanken die Werte so: primär: 50 - 100 % sekundär: 0 - 50 % Mich hat es von Anfang an gewundert, warum nicht mehr Sekundärluft "aufgedreht" wird. Kann man nicht vereinfachend sagen, daß die Primärluft brennbare Gase erzeugt und die Sekundärluft diese verbrennt? Gruß Tom
-
(Zitat von Randy) Hallo Randy, ist das nicht ein Widerspruch? Wenn ich nur einmal pro Tag befülle, aber eine gewisse Leistung benötige, muß ich den Ofen bis zur Decke voll legen. Entsteht da nicht unweigerlich die Situation, daß ich unten eine große Menge Glut habe, über der noch viel unverbranntes Holz liegt? Gruß Tom
-
(Zitat von Sendekl) Hallo Klaus, ist Gluterhaltung und Notprogramm ein und dasselbe, oder nicht? Gruß Tom
-
(Zitat von petfr) Hallo Peter, danke für Deine eingestellten Bilder. Bei mir ist es sehr unterschiedlich, was die Wärmeabnahme betrifft. Wie ich schon weiter oben geschildert habe, ist bei Temperaturen über Null die Situation so, daß der Pufferspeicher bis ganz unten fast 80 °C erreicht, und der Ofen öfters in die Gluterhaltung übergeht. Sobald stärkere Minusgrade sind, kommt der Ofen kaum hinterher, die notwendige Wärme zu liefern, und die erzeugte Wassertemperatur bleibt meist unter 70 °C, sel…
-
(Zitat von Randy) Habe schon im Internet gefunden. Ist ja nicht so teuer, abgesehen von den heftigen Versandkosten bei Künzel. "Wann wurde denn gemessen?" - Etwa 20 min nachdem ich auf das Glutbett neu aufgelegt hatte (nur mittelviel). Aber der Schonsteinfeger hatte viel Verständnis und hat es im Verlaufe der nächsten 40 min mehrere Male probiert. DEr Lambda-Wert lag übrigens bei 6 - 7. "Wie ist denn der Allgemeineindruck der Abbrände?" Um ehrlich zu sein: ich habe keinen Vergleich. Aber es mach…
-
(Zitat von petfr) Ich hab echt keine Vorstellung, in welche Richtung ich die Position der Tür verstellen sollte. In der Höhe stimmt sie perfekt. Im Bereich der Scharniere sitzt sie sehr straff, und den Rest macht man mit der Klinke. Der Andruck scheint auch ziemlich gleichmäßig zu sein. Habe mal mit einer brennenden Kerze probiert: man merkt keinen Luftzug - außer in der unteren Tür auf der Höhe der Zuluftklappen, wo es ja auch ziehen soll. Silicondichtung von Künzel werde ich mir vormerken. Dan…
-
(Zitat von petfr) Ich glaube, das täuscht. Die äußere Dichtung ist nur deswegen verteert, weil der breiige Teer beim Öffnen Fäden zieht, die dann herunterhängen und auch die äußere Dichtung verkleben. Aber das heißt nicht, daß dort Undichtigkeiten sind, oder Luft von außen gezogen wird. Der Teer sammelt sich oberhalb der äußeren Dichtung. Und zwar in dem Schlitz (siehe grüner Pfeil), wozu ist dieser Schlitz eigentlich da? Wenn man den Dichtungsbereich reinigt, sieht man, daß die Höhe stimmt. auc…
-
(Zitat von Etaminator) Ach, so. Habe verstanden. Wenn die Primärluft, die über dem Glutbett eintritt, nach oben kann, wird sie als heiße Luft, nicht entgegen der Logik nach unten wollen. So reißt sie die brennbaren Schwelgase mit, die an der Tür kondensieren. "Der Thread ist jetzt im Attack-Bereich." Danke! Und auch vielen Dank für die Erfolgswünsche! Gruß Tom
-
(Zitat von kd-gast) Das sieht man deutlich. Ich denke, das kann nicht an der Außendichtung liegen, sondern die mittlere schließt nicht. Gruß Tom
-
(Zitat von HJH) Ja, das wäre mir auch sehr lieb. Gibt es denn irgendwo einen Schnitt, auf dem man sehen kann, wie der Ofen aufgebaut ist, wo welche Luftströme verlaufen, so daß man die Wirkungsweise richtig versteht? Gruß Tom
-
(Zitat von petfr) Hallo Peter, reicht das bereits gepostete Bild? Wieso denn eigentlich Schwelgasabsaugung nach oben? Ich verstehe noch nicht, wozu dieser Schacht eigentlich ist (könnte ja eine Art Wärmedämmung sein) aber Schwelgase sind doch genau das, was brennen soll. Warum werden die nicht durch das Glutbett gesaugt? "Die habe ich trotz täglicher Pflege und Nachstellen der Türbänder nicht dicht bekommen . Dort passt die Geometrie des Stahles nicht 100 % ." Hattest Du damals mit dem Kundendie…
-
Hallo Klaus. Wo genau sollte die Falschluft langziehen? Meinst Du den Kanal, den ich auf meinem Photo dargestellt habe? Viel Ablagerungen sind es noch nicht, einiges schon - man sieht es ja ein bißchen auf dem Photo. Es ist auch meine Befürchtung, daß entweder die Tür nicht richtig eingestellt ist, oder daß die Dichtungen nicht richtig eingepreßt sind. Monster Kamin? Habe 18 cm Durchmesser Edelstahlrohr bei 15 m Höhe. Mit Wärmedämmung. "13-15 Pa reichen da" - ich dachte es sind 23 vorgeschrieben…