  • Auch wenn der Beitrag schon ein jahr alt ist: Ich habe einen HV 40 von Solarbayer seit 15 Jahren in Betrieb. Das Teil ist unverwüstlich. Was ich reparieren musste: 3x Düsenstein (den schütze ich mittlerweile durch eine Schicht "Aufbeton" aus Feuerzement vom Baumarkt), hält jetztt viele Jahre. 1x Schamotteziegel von kleiner Brennkammer 1x Abgasfühler Und vor zwei jahren habe ich die Steuerung auf die Tech ST81 umgebaut, obwohl angeblich nur ein kleiner Kondensator auf der Platine der AK2005 erset…
  • Hallo, ohne die Sache im Detail zu kennen meine ich, dass dies ohne weiters möglich sein müsste. Die Sensoren Messfühler sind gleich, die Belimo sind die Gleichen. Und die eingestellten Werte (AbgasTemp, Rest-O2,...) sind ebenfalls gleich. So würde es mich völlig wundern wenn in der heutigen Zeit unterschiedliche Platinen für 90% gleiche geräte verbaut werden würden. Einzig der 60er hatte meines Wissens früher zwei Gebläse, ob das heute noch so ist kann ich nicht sagen. Aber egal ob die parallel…
  • Hello, weiß jemand was dieses Symbol am Kessel zu bedeuten hat? Es kommt immer wieder Mal am Display auch während er im normalen Heizbetrieb gut läuft, nichts bleibt stehen, alles läuft wie es soll, nur das Symbol steht am Display.. Einmal am orangen Knopf drücken ist es weg, und alles läuft ganz normal weiter. Kennt ihr das? DANKE! Alles Gute für die baldig eröffnende Heizsaison!
  • Nur ganz kurz: von Hackschnitzel würde ich bei Anlagen unter 100kw heute eher abraten, wenn du die nicht selbst produzierren kanst. Grund: die notwendige Anlagengröße bzw. damit verbunden der Anlagenpreis und die technische Anfälligkeit. LG
  • Hallo, ich habe meinen Vigas/Solarbayer nach 12 Jahren auf eine Steuerung TECH St81 umgestellt. Die einstellbaren Parameter sind grundsätzlich OK, aber könnten etwas mehr sein. Ich kann auf zwei Einstellungs-Menüs zugreifen: 1. mit dem Gedrückthalten der Exit-Taste während des Einschaltens komme ich zu einigen Parametern 2. Mit Code 000012 komme ich in die erweiterten Einstellungen Daneben gibt es noch einen Menüpunkt "Sicherungen", mit dem angeblich gewisse Temperaturgrenzen einzustellen wären.…
  • Hallo, ich kann zur Berechnungsfrage selbst nichts beitragen, ich wundere mich aber, warum du von einem einheimischen nachwachsenden Rohstoff auf Strom (Strommix zur dunklen Winterzeit: viel Kohle und Atom) umsteigen willst, und mit dem du dich zunehmend im Konkurrenzkampf mit den Elektroautos finden wirst? Wenn es um die bequemlichkeit geht: Warum nicht zB. Pellets?
  • Wenn du HARZIGES Holz verwendest muss es Weichholz ( Kiefer?) sein. Wenn das gleichzeitig sehr trocken und kleinteilig gespalten ist, dann läuft der Holzvergasungsvorgang im Kessel zu schnell ab (Vortrocknen, ausgasen, ausglühen) und der Kessel raucht (ppm) Allerdings passt das nicht mit dem Restsauerstoff zusammen, denn hier würde Sauerstoffmangel die Folge sein. Meine These seit langem: zu trockenes Holz schadet den meisten Stückgut-Feuerungsanlagen genauso wie zu feuchtes Holz! Je trockener d…
  • (Zitat von Sven482) Hallo , meiner Ansicht nach läuft deine Anlagegenau so wie sie soll! Der Laddomat lässt nur Wasser zu den Puffern, welches +/- 72°C hat. Der ERSTE puffer (serienschaltung) zeigt dann alsbald OBEN diese 72° an. Danach dauert es natürlich, bis das volle Puffervolumen des ERSTEN Puffers von oben nach unten auf 72° durchgeheizt ist. Wenn der erste Puffer durchgeheizt ist steigt auch die Temperatur im zweiten Puffer von oben beginnend auf 72°. ERST WENN BEIDE PUFFER AUF 72° DURCHG…
  • Ich verwende auch das Schema in etwa wie Nr. 2. (habe aber mehrere Puffer in Serie) Das hat vor allem im Sommer den Vorteil dass kein Pufferabschnitt durchgeheizt werden muss bevor die WW-Ladung erfolgt. Und bei nur 800 L Puffer bei 490 L WW kannst du eine Verwirbelung des Puffers ohnehin kaum vermeiden, außer du verwendest eine TempDiff Steuerung. Und in ECHTEN Schichtenspeicher-Puffern wird sowohl das obere Vorlauf-Rohr als auch das untere Rücklauf-Rohr bis an die Spitze des jeweiligen Domes o…
  • Kurz angeschaut, du hast EINE PUMPE ZU VIEL im Heizkesselkreislauf. Diese saugt wohl die Klappe im Laddomaten in den noffenen Zustand. Die Pumpe im Laddomat hat 2 Funktionen: 1- bei kaltem Kessel macht sie einen "Kurzschluss-Kreislauf" nur intern im Kessel. 2- bei warmen Kessel schaltet eine Klappe um und der Kreislauf läuft beim Vorlauf raus (zu den Puffern OBEN) und beim Rücklauf zurück (aus den Puffern UNTEN) Natürlich gibts da auch fließende Mittelstellungen dazu. Mach mal die Zusatz-Pumpe e…
  • Hallo Phil-S, DANKE für deinen Beitrag! Leider habe ich es verabsäumt das Forum zu durchsuchen, und ich hatte eine ST81-Polensteuerung bereits als Ersatzteil im Haus, so dass ich die AK2005, die ansonst ja problemlos lief, mittlerweile abmomtiert habe. Nach dieser Info werde ich sie aber zu reparieren versuchen um wiederum eine Reserve im Haus zu haben. Werde versuchen einen 6,3V mit 105°C dazu zu löten. DANKE!
  • Hallo, mein Kessel läuft mittlerweile zufriedenstellend mit der neuen Steuerung. Frage 1 (sensoren) hat sich geklärt, ist so wie von mir vermutet. Die anderen Fragen sind noch offen, falls jemand helfen kann bin ich dankbar. Schöne Grüße
  • Meine AK 2005 ist vor einigen Tagen endgültig gestorben. Zuvor hat sie jeden Herbst macken gemacht, musste mittels Fön vorgewärmt werden um aus den Fehlermodus zu kommen. Jetzt kommt eine einfache Polen-Steuerung an den Vigas/Solarbayer dran.
  • Solarbayer/Vigas 40 kW Holzvergaser seit 2006 in Betrieb. Svens Turbos nachgerüstet. 3x die Düse und 2x die Ziegelsteine der Brennkammer erneuert. Mittlerweile wird die Düse mittels aufgepappten Feuerbeton geschützt, hält so schon 7 Jahre. Jetzt Original Steuerung kaputt, durch Billig-Steuerung ST81 ersetzt. Vor 4 Jahren Vigas 40kW drekt aus dem Erzeugerland für anderes Objekt gekauft, 2.200,- Euro. AK3000, läuft einwandfrei. Alles ohne Lambda etc. Zuvor Stahlkessel "Thermostrom" 60kW von 1974 b…
  • Hallo Freunde, ich habe es nach 14 Jahren geschafft, die original-Steuerung AK2005 meines 40kw Vigas/Solarbayer Holzvergasers zu schrotten. Stromausfall, weg war sie. Ersatz gibts um 300,- Euro, viel zu teuer. Glücklicherweise habe ich seit Jahren eine Reserve im Haus - und auch ordentlich verstaubt gefunden: eine nagelneue Tech ST81 zpid EU aus 2014, von Kotly gekauft. Anleitung natürlich nicht dabei, aber im Netz gefunden, sowohl das minimalistische Original als auch die etwas ausführlichere V…
  • Hallo Martin, schön dich zu lesen! Eine Frage zu deiner Entwicklung: teilst du die Düse horizontal in einen Unterteil aus Schamotte und einen Oberteil aus Guss? Oder liegt der Guss-Ring einfach auf der bestehenden Düse oben drauf? Kann mir beides gut vorstellen, vor allem die zweitere Variante ist ja recht einfach unzusetzen. Bei meinem Düsen-Aufbeton-Verfahren habe ich nur einen einzigen Nachteil festgestellt: durch die doch stark erhöhte Länge des Düsenkanals (ich habe es zuletzt etwas übertri…
  • Hallo Adrian, so wie sich das anhört ist dein Schornsteinzug wohl an der unteren Grenze für die starken Turbos. Mein Schornstein zieht meist wie Sau, mein Zugregler (Nebenluftvorrichtung) ist etwas unterdimensioniert und steht im Vollbetrieb meist ganz offen, so dass ich sicher höheren Unterdruck habe als laut Buch empfohlen wird. Ich habe auch im Brennraum unten keine Einbauten wie Zugumlenkungen usw. drin, das halte ich beim 40er für nicht notwendig da er ja ein wasserführendes Bodenblech hat …
  • Hallo Hammax, schön dich hier als Moderator wiederzusehen. Du hast die Verbesserung des Vigas damals ja fast wissenschaftlich betrieben - und wie man an deiner Signatur sieht wohl sehr erfolgreich. Der Schorni heißt hier "Rauchfangkehrer", und auch sonst nimmt man es in Österreich eher locker. Die freuen sich über jeden, der nicht auf Fernwärme oder Außenwandtherme umsteigt, damit ihnen das Familieneinkommen erhalten bleibt. Einen guten Teil ihres Einkommens bestreiten die Schornis hier dadurch,…
  • Hallo Anonymic, keine Lambdasteuerung zu nehmen beruht einfach darauf, dass mein vorhandener Kessel ebenfalls "mit ohne" so zuverlässig läuft undich das Holz selbst im Überfluss im eigenen Wald habe, also nicht um Wirkungsgrad-Prozente kämpfen muss undwir hier in Österreich sind, und da nicht die Welt im Alleingang retten müssen. Und jetzt weiß ich nicht wie ich die Numerierungs-Formatierung wieder wegbekomme...
  • Hallo, wenn das Feuerholz zu trocken ist hast du damit genauso Probleme wie mit allzu feuchtem Holz. Wobei die Vigas Holzvergaser für relativ feuchtes Holz gut geeignet sind. Ein Holzvergaserkessel mit unterem Abbrand arbeitet idealerweise mit mehreren Zonen: oben kalte Zone, darunter Vorwärmezone und ganz unten an der Düse Abbrandzone. Der relativ große Füllraum des 40ers bringt es mit sich, dass zu trockenes Holz dann auch bereits in der Vorwärmzone so heiß wird dass es brennt. Somit kommt der…