  • Also aus den Meßdaten des Abbrandes kann man es nicht erkennen ? Man wird doch wohl nicht im Ernst alle Stunde in den Kessel schauen wenn er brennt ?
  • Hallo, ich bin seit zwei Jahren Heizer eines Fröling S4. Dessen Standardeinstellungen beim Abbrand sind: 95 % Saugzuggebläse, 99 % Primärluft, 10% Sekundärluft. Manchmal ist die Sekundärluft aber auch viel höher, oder die Saugzuggebläse-Ansteuerung niedriger, und dann mache ich mir Gedanken ob da ein Hohlbrand sein kann. Wenn ich die Füllraumtür öffne kann ich natürlich nicht sehen wie die Verhältnisse bei geschlossener Füllraumtür sind, also wie kann man beurteilen ob da ein Hohlbrand besteht ?…
  • (Zitat) Vielen Dank an Ruedi1952 für diesen Tip ! Außerdem auch danke an Dich für die Tips: Finger weg vom Gebläse und von den Wärmetauscherfedern. Denn es ging auch ohne.
  • Ich finde es verdächtig auffällig, wie wenig sich beim Thema "freie Schornsteinfeger" seither getan hat, und auch wenn man im Internet nach Überprüfung der Schornsteinfegerrechnung sucht konnte ich bisher nichts substantiiertes finden.
  • Hallo siggi-77, habe gerade in einem anderen Thread den Tip bekommen, bei meinem Scheitholzkessel die Kesseltemperatur von 80 auf 90°C zu stellen. Auf einmal wird nicht nur der Puffer höher aufgeheizt, sondern die Temperaturen, bei denen der Puffer als "100%" angezeigt sind, sind deutlich höher. Der Wirkungsgrad scheint darunter nicht gelitten zu haben, wie ich dem Ergebnis entnehme, denn ich wiege das Holz ab, anhand einer selbst erstellten Tabelle abhängig von den Puffer-Prozenten. Wir haben a…
  • Ich dachte das soll hier eine Marktwirtschaft sein ... ?
  • Übrigens wollte der Schornsteinfeger 185,56 € für die ca. 3/4 h Arbeit, das finde ich unverschämt, auch wenn er ein nobles Meßgerät dabeihatte. Hat jemand eine Idee wie man zu freien Schornsteinfegern findet ? Irgendwie scheint sich dieser Markt nicht recht zu entwickeln.
  • Hallo, seit zwei Jahren ist unser Fröling S4 Turbo im Einsatz, gestern wurde zum ersten Mal nach der Inbetriebnahme gemessen. Für mich war natürlich im Vorfeld die Frage welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wozu ich hier im Forum gelesen habe vom Saugzuggebläse solle man möglichst die Finger lassen, und auch die Wärmetauscherrohre seien meist unnötig zu reinigen. Also habe ich drei Tage vorher nur das geputzt was von vorn zugänglich ist. Gute Staubmaske erforderlich ! Bleche raus und kräftig mit …
  • Ja, danke, das kann es gewesen sein. Vielleicht lag es auch daran, daß die Solar-Pumpe an den Triac-Ausgang und nicht an den Relais-Ausgang des Hydraulikmoduls geklemmt war.
  • In der Bedienungsanleitung des Kessels auf Seite 26/27 steht etwas; in der Bedienugngsanleitung der Regelung auf Seite 23 stehen Betriebszustände aufgelistet, aber ohne die Information, woran man das jeweils erkennen kann. Auf Seite 71 sind Parameter aufgelistet. An drei Stellen kann man sich also fragmentarische, aber unvollständige Informationen zusammensuchen. Es ist unglaublich.
  • Sorry, aber auf Seite 61 dieser Beschreibung steht nur Schwachsinn. Beispielsweise: "Automatisch Zünden▪ NEIN: Automatische Zündung deaktiviert▪ JA: Automatische Zündung aktiviert" Daraus geht nicht hervor, ob, wenn dieser Wert auf 1 gesetzt wird, sofort gezündet wird, oder ob diese Einstellung eine Vorbedingung dafür ist, die Zündung unter den sonst auszuwählenden Kriterien zu starten. Das Experiment ergibt, daß ersteres der Fall ist. Ich habe den Kessel gefüllt und auf heute um 12 h "Zündung n…
  • Hallo, nachdem ich für die elektrische Zündung mit ihren 1550 W Leistung eine separate Zuleitung gelegt und per Relais angeschlossen habe, wollte ich mich mit der Bedienung vertraut machen. Die Beschreibung von Fröling ist jedoch ein dermaßener Scheißdreck, es ist unglaublich, d.h. es gibt garkeine Beschreibung sondern nur eine Parameterliste. Daher die Frage: Kennt sich da jemand mit aus ? Ansonsten werde ich mal den Werkskundendienst anrufen und es mir erklären lassen. Natürlich werde ich dann…
  • Und wie loggst Du das mit ? Eine separate Hardware, oder aus der Web-Anzeige des Kessels ausgelesen ? Ich habe einen Fröling S4.
  • Hallo, wenn ich das richtig sehe, versucht doch jeder Holzheizer soviel Holz in den Füllraum zu legen das der Puffer gerade so auf 100 % kommt. Die 100 % ergeben sich aber z.B. nach drei Stunden Brenndauer. Im Nachhinein möchte man wissen ob man diesen 100%-Punkt gut getroffen hat, aber wenn man nicht im richtigen Moment - gegen Ende der Heizphase - schaut, ist die Information verloren. In der Zeit mechanischer Meßgeräte gab es mal "Schleppzeiger", das waren Zeiger die beim Maximalwert hängenbli…
  • Hallo Marco, habe Deinen Hinweis nicht richtig verstanden. Die Fühler scheinen plausible Werte anzugeben, und daß man die abgleichen muß kann ich mir nicht vorstellen, es gibt doch heute digitale Temperaturfühler mit der Genauigkeit ähnlich PT-100. Übrigens war es bei mir auch so, daß die Pumpe lief obwohl sie laut Regelung abgeschaltet sein müßte. Gruß Tilmann
  • Hallo, wir haben einen Fröling S4 Turbo mit Solartechnik am Puffer. Kürzlich habe ich die Solarpumpe dabei erwischt wie sie, jetzt Anfang November, Sonnenuntergang um 16:54 h, gegen 18:30 h, also 1 1/2 h nach Sonnenuntergang, pumpte und damit Wärme aus dem Puffer in die Module auf's Dach schaufelte. Rücklauftemperatur natürlich höher als Vorlauf, also klare Sache bezüglich der Frage, in welche Richtung hier Wärme transportiert wird. Habe einen Screenshot der Fröling-Connect-Anzeige der Situation…
  • Auf den Puffern steht 95°C als Maximaltemperatur. Kürzlich habe ich während des Betriebs die Maximaltemperatur des Kessels von 80°C auf 90°C gestellt, woraufhin die Kesselpumpe ausschaltete; ich mich erschreckte und schnell wieder die 80°C einstellte. Daraufhin lief die Kesselpumpe weiter. Ich war mir nicht sicher ob das die richtige Stelle ist um die höhere Temperatur einzustellen.
  • Hallo, meine erste Überraschung bei der Inbetriebnahme des Kessels war, daß ca. 83°C Puffertemperatur nicht überschritten wurden; der Kessel ging dann in "Feuererhaltung" (was man ja vermeiden soll). Bei 1,5 bar auf der Heizungsanlage könnte das Wasser ja theoretisch 110°C bekommen bevor es Dampfdruck aufbaut. Natürlich muß von dieser Grenze ein Sicherheitsabstand gehalten werden, aber daß der so groß sein soll ist mir nicht plausibel, denn diese Temperaturdifferenz fehlt ja bei der Wärmespeiche…
  • > Warmwasserspeicher oder Hygienespeicher mit Solar? Letzteres. > Ich lasse den Heizkessel einfach mit durch zirkulieren Umso schneller ist die Wärme aus dem Puffer weg ... und ich müßte in die Regelung eingreifen, was ich vermeiden möchte. Was würde passieren wenn das Leinölfirnis noch nicht trocken ist und man heizt den Kessel ? Trocknet es dann nicht beim aufheizen ?
  • Hallo, im Dezember 2020 habe ich einen Fröling S4 in Betrieb genommen, bin also noch ziemlich neu mit Holzvergaser. Ich habe mir Gedanken um Korrosion gemacht, da im Sommer der Kessel manchmal abkühlt bis 23 °C weil die Solaranlage das Brauchwasser erwärmt. Wenn man dann doch mal Holzfeuer machen muß, etwa nach ein paar Regentagen, vermute ich das wohl erstmal Kondensat entsteht und damit Rost. Daher fand ich den Vorschlag mit Leinölfirnis faszinierend. Gibt es dazu Erfahrungen, kann man dabei e…