  • Ja die 60° sind bei 10° Außentemperatur. Muß mal abwarten wie sich das dann im Winter verhält Wahrscheinlich ist das Hauptproblem, dass der Pufferspeicher zu klein ist. Es stehen ja meiner Meinung nach nicht mal ganz 300 Liter für den Heizkreislauf zur Verfügung. Ich habe meinen Heizungsinstallateur schon darauf angesprochen, dass wir hier einen zusätzlichen 600 Liter Puffer installieren sollten. Er meint aber das dies nicht nötig wäre, ich bin da anderer Meinung.
  • Hallo Michael, vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt die Differenz trotzdem mal auf 15° eingestellt. Momentan fängt der Kessel bei 59° an den Puffer zu befüllen und am Tag habe ich 4 Brennerstarts mit durchschnittlich 1,5 Stunden Heizzeit. Die Heizkurve war 70°/-10° und 50°/+10° eingestellt, habe ich auch mal runter gestellt auf 60°/-10° und 45°/+10°. Gruß, Olli
  • Hallo, Die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf beträgt 20 Grad. Verbaut ist eine Cosmo Pumpengruppe DN 25 gemischt mit Stellmotor Cosmo CPH 6-25 und Fröling Pumpengruppe OE1. Hab die Differenz auf 10K runter gestellt. Das mit dem zusätzlichen Puffer werde ich mal mit meinem Installateur besprechen. Gruß Olli
  • Hallo Michael, es ist nicht der oberste Fühler sondern der in der Mitte in Höhe des Anschlusses für den Heizkreislauf an dem Wert für Puffer oben genommen wird. Die Einweisung ist noch nicht erfolgt, da der Monteur welcher sich mit der Heizung auskennt nach Inbetriebnahme in den Urlaub gegangen ist und erst nach Ostern wieder da ist. Gruß Olli
  • Hallo, Hab jetzt mal in den Einstellungen bei “Kesselstart wenn Differenz zwischen Kesselsoll und Puffer oben größer„ auf 15 Grad eingestellt, war vom Installateur auf 5 Grad gesetzt. Mal schauen wie es sich jetzt verhält. Ich hoffe das jetzt der Kessel nicht so oft startet und dafür länger heizt, oder habe ich da einen Denkfehler? Gruß Olli
  • Hallo Michael, wo sehe ich welche Brennerleistung eingestellt ist? Am TWW ist, denke ich, keine Zirkulationsleitung angeschlossen. Ich bin der Meinung das die Pufferladung grundsätzlich bei 69 Grad am oberen Fühler beginnt. Und das ist meiner Meinung nach zu früh. Ich glaube das man das nur im Servicemenu einstellen kann. Da habe ich mich noch nicht rein getraut und da braucht man auch ein Passwort. Gruß Olli
  • (Zitat von Cyberboy83) Im Heizungskeller selbst war nicht mehr Platz für einen größeren Puffer. Hätte mich der Installateur darauf hingewiesen hätte man aber im Nebenraum mehr Platz gehabt. Hab mich halt leider erst jetzt mit der Materie auseinander gesetzt.
  • (Zitat von Holzpille) Hallo Holzpille, 1 Person Duschen am Tag, Hier und da mal Händewaschen, also eigentlich gering. (Zitat von Holzpille) Die Fühler sind oben, mittig und unten angebracht, der Heizkreislauf ist unten und mittig angeschlossen, Warmwasser oben. Die Pufferfüllung seitens des Kessels wird bei 45 Grad unten und 69 Grad oben gestartet und endet dann bei 71 Grad öden und ca. 69 Grad unten (Zitat von Holzpille) Es sind normale Heizkörper angeschlossen und wir heizen sehr wenig, Bad 20…
  • Hallo, dann will ich mich mal kurz vorstellen. Ich heiße Oliver und ich habe diese Woche die Umstellung meiner 35 Jahre alten Ölheizung auf eine Pelletsheizung Fröling PE1 gemacht. Eingebaut wurde die PE1 20 KW, ein Juratherm JH600 Puffer, Cosmo Pumpengruppe und Ausdehnungsgefäß, sowie verschiedene Ventile usw. Die Heizung steht in einem Altbau ohne spezielle Isolierung. Was mir nun auffällt ist, dass die Heizung bei 28 Betriebsstunden schon 19 Brennerstarts hatte. Heute alleine sind bis Mittag …