Suchergebnisse
Suchergebnisse 1-5 von insgesamt 5.
-
(Zitat von kd-gast) Hallo kd-gast, habe mir auf deinen Hinweis auf 321 das Microprozessorschaltfeld geholt, und was soll ich sagen, ich habe einen neuen Kessel Kein Wummern mehr, völlig ruhiges Lüfterverhalten. Ne Steuerung ist halt keine Regelung. Das Elektronikschaltfeld hätte ich schon viel früher in Rente schicken sollen. Bin mal auf das nächste Messen vom Schorni gespannt. Grüße Gerch
-
Mit 6,5 fahre ich gerade den Kessel. Hab aber beim Saugzug das Problem, dass ich die Flamme nicht begutachten kann, da ja diese sofort abreißt wenn ich die Tür aufmache. Bin auch schon am überlegen ob ich ein Schauglas nachrüsten soll. Grüße Gerch
-
@erichkeller Das mit der Lufttrennung habe ich relativ simpel gelöst. Im Luftkasten einen Belimo der die Sekundärluft mittels Klappe regelt. Hatte erst bedenken, dass es dem Motor zu warm wird aber die angesaugte Luft kühlt recht gut. holzheizer-forum.de/attachment/22488/holzheizer-forum.de/attachment/22489/
-
Hallo Künzel-Mitstreiter, ich hätte mal eine Frage zu der Auskleidung der Brennkammer. Wie ist eure Erfahrung nach längeren Betrieb, ist das haltbar? Habt ihr die Unterseite des Brennraumes auch irgendwie verkleidet? Hab bissl bedenken wegen höheren Temperaturen, dass sich dann der Kesselstahl (Decke der Brennkammer) verabschiedet. Hab zwar schon Lambdacheck drin und regle die Sekundärluft, jedoch meckert mein Schornsteinfeger bei den CO-werten. Wollte auch ein Brennraumthermometer nachrüsten um…