Hallo Peter, der Link funzt nicht. Danke trotzdem. Nehme mal an es handelt sich um dieses Dokument: http://jenni.ch/files/jenni/in…Der_Unterschied_Teil2.pdf Ich will keine Werbung machen. Aber das erinnert mich an diese Geschichte. https://www.baunach.net/loesungen/zwei-zonen-prinzip. Nebenbei erwähnt: Auf der Seite ist ein, wie ich finde, ganz lesenswerter Blog. In der Jenni PDF hab ich auf Seite 5 gesehen, wie man auf einfache Weise den Heizkörperrücklauf zum Vorlauf einer Fußbodenheizung mach…
-
Hallo Glutgeist, vielen Dank für die Anregungen. Wenn ich es recht verstehe, sind die Puffer bei dir parallel angebunden und werden über die Mischer aber nacheinander beladen? Zufällig hatte ich gesehen, dass du vor Jahren dein Hydraulikschema für eine alte Tapps – Version gepostet hast. Die konnte ich aber nicht ansehen. Alle Achtung, du betreibst ja einiges an Aufwand. Wenn es ans Programmieren der UVR geht, werde ich bestimmt nochmal nachfragen müssen. Gut zu wissen, dass die Drehzahlregelung…
-
Hallo Holzheizer, ich versuche gerade abzuschätzen, wie anlässlich eines Kesseltausches eine bestehende Hydraulik verbessert werden kann. Wenn ihr Anregungen habt, wird es mich freuen. Aber auch wenn ihr Denkfehler meinerseits findet. Ausgangslage: Scheitholzkessel und Pufferspeicher stehen in einem Nebengebäude. Drei (1000+2000+2000) Liter Pufferspeicher werden in Serie von 45KW Holzvergaser beladen. Aus Platzgründen stehen Puffer und Heizkessel verteilt in einem Raum. Es kommen ca. 15m Vorlauf…
-
Hallo Michael, zugegeben die Bezeichnung „Kv“ für ein Rohrnetzt ist missverständlich. Meine Überlegung war: Wenn ein Rohrnetz genauso wie ein Ventil eine Kennlinie hat, bei der der Druckverlust annähernd quadratisch vom Volumenstrom abhängt, dann könnte man doch auch das Rohrnetz mit einen Leitwert charakterisieren, der den Durchfluss bei 1 Bar Druckabfall angibt. Im weiter oben gewählten Beispiel wurde ein Massestrom von 3,2m3/h angenommen, der im Pufferladekreis mit 200mbar Druckverlust einher…
-
Dank an euch für die Rückmeldung, grau ist alle Theorie, wem sagt ihr das. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis ist mir bekannt. Bevor derTheoretiker die Brücke findet, watet der Praktiker durch den Bach. Aber habt Nachsicht mit mir. Die Bildchen hab ich gebraucht, um zu verstehen was da hydraulisch eigentlich abgeht. Das betrifft ja nicht nur das Thema Mischer. Sicher gibt es Tabellen und Faustformeln und nicht zuletzt ganz viel Ehrfahrung, die einem sagen, wie man bei der Auslegung vorzugehen…
-
An Michael, und alle, denen ich noch nicht auf die Nerven gehe. So , ich musste nochmal darüber nachdenken, und zu dem Zweck ein Schaubild gebastelt. Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Kv-Wert des 3-Wegemischers idealerweise als Summe von 2 Kv-Werten verstanden werden kann, die sich weitgehend unabhängig von der Mischerstellung zum Kv-Wert des Mischers addieren. Wenn x die prozentuale Öffnung des Mischers ist, dann sei Kv1 = x*Kv der der Mischer-Kv im Kesselstrang. Und Kv2 = (1-x)Kv der Kv…
-
@Michael bei mir ist es so, dass die Verrohrung der Pufferspeicher halt schon vorhanden ist, und wie ich vermute, von meinem der Heizungsbauer damals arg auf Kante genäht wurde. Darum habe ich das Pferd von dieser Seite aufgezäumt. Am Ende wollte ich natürlich rausbekommen, ob bei der Verrohrung Handlungsbedarf ist. Mit dem Tabellenbuch abgeschätzt, fallen im Pufferladekreis über drei Puffer in Serie und einiges an Rohrstecke so Pi mal Daumen 150- 200mbar ab, wenn die 45kW des Kessels allein in …
-
danke für eure Geduld. Erstmal muss ich mich berichtigen. Was ich mir oben versucht habe, mit Beispielen zu veranschaulichen war zu kurzsichtig. Den 3. Eingang des Mischers habe ich dummerweise ausgeblendet. Der 3-Wegemischer ist kein Durchgangsventil. Sorry. Holzpilles Anleitung zur Auslegung des 3- Wegemischers in einer RLA habe ich aufmerksam gelesen aber nur fast verstanden. Leistung, Spreizung , Kv und Volumenstrom alles klar soweit. Ich steige aus, wenn Michael die angestrebte Ventilautori…
-
Danke euch für die schnelle Reaktion. Gibt es das Rechenblatt von Holzpille noch irgendwo? Ich wollte mal mit der RLA anfangen und die theoetischen Überlegungen dazu verstanden haben. Was eine Ventilautorität von 40% eines Thermostatventils im Heizkreis bedeutet, ist mir klar. Nicht aber, wenn es um einen Mischer in einer Rücklaufanhebung geht. Hier im Forum ist schon öfters von der Vertilautorität eines Mischers die Rede gewesen. Siehe etwa die Aussage Michaels, alias Holzpille: Rücklaufanhebun…
-
Hallo Holzheizer, in alten Beiträgen habe ich schon vieles gefunden, was mir hilft, den Heizungsumbau bei meinen Eltern zu planen. Die ein oder andere Verständnisfrage habe ich dennoch. Ich will mal mit der Rücklaufanhebung und deren Auslegung anfangen: Mittlerweile weiß ich, was Kvs-Werte und Ventilautorität bedeuten, und dass der Druckabfall am Ventil im richtigen Verhältnis zum Druckverlust der ganzen Kreises stehen soll. Wenn ein Ventil in Serie mit dem restliche Heizkreis arbeitet, leuchtet…
-
@ Randy und Gerd : Danke für eure Tipps. Das hört sich schon mal ermutigend an. Meine Auskünfte sind von den zwei Heizungsbauern und dem Fröling Gebietsvertreter. Sowohl was den Kesseleinbau in Eigenregie als auch den hydraulischen Abgleich angeht. Den Abgleich habe ich mit den Heizungsbauern angesprochen, weil der kompetente Frölingvertreter davor beiläufig erwähnt hatte, dass der Abgleich heute auch mit einer Heizungspumpen gemacht werden kann. Da war ich neugierig geworden. Mein Nachhaken bei…
-
Hallo Holzheizer, nachdem ich dieses vorbildlich geführte Forum immer mal wieder mitlese, ist dies mein erster Beitrag. Der Grund ist, ein anstehender Kesseltausch bei meinen Eltern. Dabei bin ich auf den Attack slx 45kw Lambda Touch aufmerksam geworden, zu dem ich noch die ein oder andere Fragen habe. Kurze Vorgeschichte, weil es mein erster Beitrag ist: ( Kann, weil OT übersprungen werden). Vor 25 Jahren beschäftigte ich mich zum ersten mal mit dem Thema des Holzvergaserkessels, was dazu führt…