jetzt verstehe ich was du meinst die zeichen: dreieck quadrat punkt Sind die direkt auf dem Messingminscher (3 Wege Ventil) aufgeprägt? Ich habe den älteren ESBE Mischer schaut so ähnlich aus nur nicht mit dem digigtalfeld
-
so Heizungsbauer hat 3-Wege - Mischer bestellt. Ich berichte nach Einbau . Bin gespannt. Liebe Grüße Martin
-
Hallo Matthias. die Wärme verteilt er überall. Er hat nach ca 11 h Brenndauer und zwei mal Bestückung die Puffer oben und unten auf ca 45 ° geladen und Im Dachgeschoss wurden die Heizkörper warm bis heiss. Kesseltemperatur war gegen 20 h auf 66 Grad Rücklauftemperatur laut Anzeige 49 Grad.
-
Hallo Tralien, ich kann mir das so erklären. das am anfang mühsam erhitze Vorlaufwasser entweicht gleich irgendwo im puffer den Leitungen und den Heizkörpern. Dor ist die Umwänzpumpe ständig in Betrieb Heizkörper und Puffer sind ja paralell verlegt. Das Mischventil ist undicht und lässt kaltes Rücklaufwasser nachströmen. Die Kabel habe ich auch schon vertauscht . Das müsste jetzt stimmen. Wie gesagt die Entscheidung lass ich dem HB. Grüße Martin
-
hallo scotty die werkseinstellung war 80°C hatte diese mal auf 85°C gestellt
-
hallo randy ich bespeche das morgen mit meinem hb. scheint mir logisch zu sein. das elektronische teil vom esbe mischer funktioniert ja, es ist das mechanische ventil von diesem mischer was vermutlich nicht abdichtet und deswegen unser eta holzvergaser nach 9 jahren kaputt ging . diese undichtigkeit kann man leider nicht prüfen ich bleibe dran.
-
was soll ich jetzt machen bei meinem thermoflux pid logic. 30 kw das mit dem mischer hatten wr schon mit kaltem rücklaufwasser geht er in die knie das was porme schreibt dass er sich runter regelt auf eine soll temperatur kann ich nachvollziehen. die flamme untem im schauglas ist auch nicht auf power und wenn dann von kurzer zeit wo kann ich dies verändern gibt es einen parameter für soll temperatur?
-
So Lüfter wieder eingebaut. ca vor 3 h abe ich den ofen eingeheizt. geschichtet fast randvoll Holz ist zur Hälte weg (halbe Füllung könnte ich wieder nachlegen bis er voll ist ) Folgende Anzeigen 1/3 Betriebsart Work Kessel Temperatur 059°C Abgas Temp 199°C o 2 Wert 07,9 % 2/3 Primärklappe 025% Sekundärklappe 054% Abgaslüfter 058% 3/3 Rücklauf 045°C 4/6 Sek. Klappe Min 10% Prim Klappe Max 085% und immer noch nicht werden die Heizkörper warm.
-
Guten Morgen Schichten tu ich richtig unser ETA davor hat ja auch funktioniert. Ich habe heute früh mal das Lüfterrad ausgebaut und geschaut in welche Richtung das läuft. Dabei habe ich den Motor am Kabel gelassen Fülltür kurz aufgemacht und gesachut wie der dreht. Meiner Meinung dreht der falsch herum Es läuft von links nach rechts so wie auf dem Pfeil. Der kann ja keine Luft schaufeln meiner Meinung nach Könnte es nicht sein dass dies der Grund für das Problem ist. Bin für jede Antwort dankbar…
-
genau so ist es, der heizi war gestern 3 stunden hier und heute nochmal 4 Stunden? Die Pumpe ist eine Austauschpumpe um zu testen. Und jetzt sind wi r wieder am Anfang. Mischer steuert richti ig. Ers sagt es kann nicht sein s dass der Kessel 2!!!! Stunden bei richtigem Schichten nur auf 61 C° kommt. das ist wohlgemerkt der innere Kreislauf . Die ca 80 Liter was der Kessel werden ewig lange nicht warm. Das Ventil ist definitiv zu . Da strömt uauch keine kaltes irgendwie dazu definitiv nicht!!! As…
-
heute abend war der heizungsbauer hier er sieht das genauso wie ich der heizkessel kommt nach wie vor nicht auf touren der dümpelt vor sich hin sobald ventil öffnet für kälteren rücklauf fällt er unter 60 grad dann fällt pumpe aus mischer funktioniert hat nochmal alles entlüftet keine luftpolster vorhanden wie er sagt. wechselt morgen die umwälzpumpe unter automatischen mischer aus um sicher zu gehen der eta mit 30 kw hat ja auch funktioniert sagt er er kann sich nicht erklären wo die wärme hing…
-
hallo die kleine unten ist für den warmwasserspeicher die obere neuere grössere ist in dauerbetrieb fßr die wäre für die heizkörper in de wohnungen lg martin
-
die wäre ja angesprungen wenn der Kessel über 90° gehabt hätte. Angesprungen ist sie nicht. Es ist keine Wasser von dort zum Kühlen durchgeflossen. Kesseltemperatur 70 ° Da dürfte er die Wärme ja nicht übers AGR verlieren.
-
Danke für deine Info. Auf meinem ESBE Mischer steht 2 min 90 Grad. Der Techniker von Thermoflux bestätigt, dass 120 sec in der Einstellung stimmen. Parameter 6/6 = 120 s. Der Mischermotor schaltet auch elektronisch von 0 auf 90 Grad und wieder zurück. Angeschlossen ist er mittlerweile auch richtig. Er schaltet auf und zu, das heißt der interne Kreislauf: Vorlauf durch Mischerventil durch Pumpe durch Kessel zum Vorlauf. Diese Pumpe startet aber erst bei 60°, wird vom Thermoflux so angesteuert. Di…
-
Bei mir im Display oben steht Burnit dahinter taucht manchmal ein Z und mnchmal ein A auf. Weiss jemand was das zu bedeuten hat.? Ist alles viel komplizierter als ich gedacht habe. Der Kessel braucht eine Rücklauftemperatur von 60 bis 65° Wenn er diese permanent hält über das Mischersystem gibt er keine Wärme mehr an die Heizkörper ab. Ist total verrückt. Das TEil kommt nach wie vor nicht auf Touren. Grüße martin
-
Hallo Sarde, sorry aber ich habe doch alles versucht was du mir gepostet hast. Parameter 6/6 habe ich mal auf 100 gestellt gewartet und dann auf 130 und gewartet. Aber auf 75 Grad kam der nie der dümpelte mal auf 61 dann auf 65 . Vielleicht reicht auch eine Stunde warten einfach nicht aus. oder vielelicht muss ich dazwische die ganze Anlage vom Netz nehmen.
-
Danke Reilum. heisst das Kabel mit dem Sensor ist irgendwo im Kessel verbaut dort ist der Fehler nicht zu suchen.
-
Hallo reineelektronik vorab mal allen Danke hier welche mich hier tatkräftig unterstützen. Den Mischer habe ich wieder zurückgeklemmt. Muss ich wenn ich den Kessel ausschalte die Sonde neu kalibrieren? Das verstehe ich nicht was du damit meinst : Fühler für die RL Temp. beim Rücklauf in der nähe des Kesselanschluß anzubringen und auf Klemme 7 auflegen . Ich ging davon aus das der Fühler schon werkseitig verbaut ist, Wasv meinst Du mit Klemme 7 auflegen. Grüße Martin
-
so habe die beiden Kabel vom Mischer am Anschluß Mixing Wave gewcechselt. braun und schwarzes Kabel gewechselt im "Mixing Wave" Heizkessel davor kurz stromlos gemacht. Dann wieder eigeschaltet. Rücklauftemperatur stieg an bis 90 ° C. !!!!!. Der Mischer ging automatisch ganz auf blau t und blieb dort stehen. Als der Rücklauf von ca 60 ° auf 91° anstieg hab ich das Mischerventil auf Handbetrieb umgestellt. und habe auf Rot gedreht. Die Rücklauftemperatur ging dann bis auf 43 Grand zurück. Und dann…
-
guten morgen ist ein dreiardriges kabel, werde tasusche und berichten . Was ich nicht verstehe ist wo der burniflux dir rücklauftemperatur misst. lg martin