  • Vielen dank für deine Ausführungen, ich hatte es dann doch zu einfach beschrieben. Zwingend benötigte Leistung: zwischen 130 und bis max200 W je nach geforderter Leistung der Umwälzpumpe. 4 h sind maximal Bis zur 500 W war die Luxusentnahme. Rechnung (120 ah x 12 )-30% dann komme ich bei 180 Watt auf ca. 5 1/2 h ich denke dann hätte ich das gröbste überstanden. @Feuerstuhl: Die Batterie ist wegen der Kosten so ausgewählt. Diese haben eine Lebenszeit von ca. 6 Jahren und kann mit einer noch vorha…
  • Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Notstromlösung aufzubauen. Anforderung: Automatische sofortiges Zuschalten bei Stromunterbrechung in der Brandphase (BMK 30) und sporadische Nutzung zur Aktivierung der Umwälzpumpe. Mir geht es nur dem sauberen Abbrand und ggf. die totale Auskühlung des Gebäudes zu verhindern. Verbrauch: ca.200 W + Angst =500W 4 h Dauer Meine Lösung: - Renogy Wechselrichter 3000W weil 2000 nicht lieferbar ca. 370,00€ Laut Angaben Zuschaltung unter Netzsvorrangschaltung < 50 m…
  • Hallo, eine Lan-Verbindung muss schon sein. Patchkabel zum Router oder zum nächsten z.b. Repeater und die zwei Schrauben von dem Touchpanel abschrauben, unter dem Panel befindet sich der Rj45 cat Anschluss. Den zu finden hatte bei mir am längsten gedauert….;-) Grüße Micha
  • Hallo mit sommerlichen Grüßen in die Runde, Ich möchte die erste Jahresreinigung an meinem BMK durchführen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Bleche im Brennraum ausgebaut werden können. Die sind doch fest verschraubt, warum müssen die raus? Ich hatte das in einem anderen Thema gelesen. Ich denke das Reinigen des Lüfter,der Stellmotoren , alle Züge / Turbulatoren und den Abgang zum Kamin sollte genügen. Lambdasonde noch leicht mit dem weichen Pinsel säubern und gut sollte es sein. Was macht…
  • Hallo FranzAm, Meine freie Einschätzung: Der Puffer ist zu klein ausgelegt, denn wenn das Haus in der Verbrennungsphase zu wenig Energie abnimmt ( Übergangszeit) dann können die Puffer das nicht aufnehmen. Du müsstest dann wenig und immer wieder auflegen. Das Konzept sollte ein ausgewogenes Verhältnis sein. Also z.B.: einmal Kessel voll und dann sollten die Puffer und dein Haus gut bedient sein. Ich musste bei meinem BMK 30KW 3x1000l, als es milder wurde, schon weniger Holz in den Kessel legen w…
  • Hallo, Ich denke auch 40 Kw ist etwas zu hoch. Ich hatte ähnliche Werte der Ölheizung / 21KW und komme mit BMK 30 Kw gut zurecht. Habe allerdings „ nur“ 3000l. Da ich 3000 l auf 3 x 1000 l habe kann ich die jeweils für den Sommerbetrieb abstellen. Der erste ist mit Frischwasseredelstahlrohr. So kann ich diesen über E-therm oder Heizstab im Sommer bedienen. Dazu kann ich aber noch keine Erfahrungen geben, das ja unser Wetter eher noch winterlich ist...;-) Ansonsten, wenn du denn Spaß am heizen mi…
  • hier die App Details. Die Durchschnittswerte sind rein rechnerisch und berechnen scheinbar leider auch die Stillstandszeiten mit ein....Ich habe deren letzten Abbrand mal mit eingefügt. Grüße Michael
  • Hallo, hier einmal ein paar Fotos vom Display direkt nach der Startphase. Die aus der App sende ich separat. Grüße Bearbeite
  • Hallo Skywalker, Habe zwar nur einen BMK 30 aber das sollte nicht stören. Wenn keine Wärme abgenommen wird, weil die Außentemperatur wie zur Zeit zu mild ist, warte ich bis auf 48 grad / eher niedriger Oben im Puffer bei ca. 20-30% (3000l), der wir dann mit einer Füllung ziemlich voll. Im Winter wenn die Heizung gleich bedient wird kann auch schon mal bei 53 Grad Puffer Oben , angeheizt werden. Das ist natürlich individuell zu betrachten, (Holzart, Puffergröße...) Zur automatischen Zündung meine…
  • Guten Morgen, @ MichaelW: hätte ich nicht erwartet. Das war so nicht ersichtlich und ich bin auch bei div. Recherchen nicht auf einen anderen Hersteller gestoßen. Ich habe allerdings schon bei der Errichtung der Anlage die Komponente gekauft. Die PV baue ich jetzt wegen dem Wetter gerade erst aus. Danke dir. Mal sehen ob ich im Sommer mit Holz nachheizen muss. Ich denke PV sollte nicht isoliert als Stromerzeugung gesehen werden. Die Wandlung, zu was auch immer (Wärme oder zu Bewegungsenergie / A…
  • Hallo, Ich wollte zum Thema Stromwandlung zu Wärme nur noch folgende Info gebe. Die im Link aufgeführte Technik speist direkt brauchbare Wärme in den Puffer , wird diese gut geschichtet ist die nutzbare Wärme schnell erreicht und es steht noch genügend weitere Energie zur Verfügung. https://www.tuxhorn.de/index.php?id=170 Und die Betrachtung des Komforts ist anzumerken.. Wird es rein finanziell betrachtet, ist wohl auch die Erwärmung des WW im Sommer mit Holz am günstigsten. Aber wer hat da scho…
  • Hallo, ich wollte einmal wissen, wie oft ihr den oberen Bereich der Röhrenwärmetauscher reinigt. Ich habe das jetzt nach 3 Monaten das erste mal gemacht. Sollte ich es öfter reinigen? Danke und Grüße Michael
  • Hallo, ich denke hier liegt ein anderes Problem vor. Die Wilo Yonos Pumpe kann das laut Datenblatt so wie die alte auch leisten. Sie macht nur das was sie vorgegeben bekommt. Läuft die Pumpe nach der 1 h, oder regelt sie ab? Kommen vom Speicher die richtigen Werte an? Entlüftet wurde sie? Ist die Pumpe richtig eingestellt? Sie kann ja nach mehreren Kennlinien oder auf Konstant- Drehzahl betrieben werden. Ich würde auch mal die Temperatursensoren wechseln und schauen ob sie die gleich Werte anzei…
  • Hallo und allen ein gutes Neues Jahr, einer der Vorteile des BMK ist die seitliche Brennkammer, hier ist schon mal der mechanische Schutz gegeben, da das Holz nicht auf der Brennkammer liegt. In der Brennkammer kann es zu Spannungsrissen kommen (bei mir sind keine entstanden), es herrschen gerade wegen der sehr guten Verbrennung im BMK sehr hohe Temperaturen in der Brennkammer, da könne solche Risse vorkommen. Ich betreibe ihn jetzt seit Oktober und er sieht innen wie neu aus. Beim BMK sollten d…
  • hallo, @ Mike Die Regelung für die Rücklaufanhebung funktioniert über ein Thermostat , hier ist nur die Pumpe elektrisch geregelt. Die liegt immer so zwischen 55-60 Grad C. Ab 66 Grad C Kesseltemperatur schaltet sie sich zu. @ jo danke für deine Antwort. Am Freitag kommt der Schornsteinfeger zur Abnahme. Der kann ja auch noch mal etwas dazu sagen. Aber so wie du es sagst bin ich erst mal entspannt. Wegen dem Edelstahl war mir so bekannt, das kannte ich schon aus anderem Zusammenhang. Normalstahl…
  • Aktuell ist die Auftragslage im Bereich HLS sehr gut...aber schade wenn der genannte Händler nicht reagiert. Ich würde es nochmals über den Vertrieb versuchen. Ich konnte mir die Anlage auch vor Bestellung bei einem Großhändler ansehen. Soll ich diese Adresse mal zukommen lassen?
  • (Zitat von pfemi) so, hier die Bilder vom oberen Teil der Brennkammer. Leider hatte ich am Samstag den Brennraum scheinbar doch zu voll gemacht, denke aber er war schon ziemlich zum Ende durchgebrannt. Ich hatte kaum Holzkohle auf dem Rost liegen. Die. Brennzeit war von ca. 20:00 Uhr um 24:30 meldete er die Speicher seien voll. War auch so....es war einfach zu warm...bis jetzt ist er immer noch aus und vermutlich wird er erst morgen gegen Mittag wieder starten:-) das ist schon echt Top. Die Bren…
  • vielleicht war ich auch nur zu ungeduldig und habe nach ca. zwei Minuten nichts gesehen an Flammbildung. Heute hat es gut funktioniert. Ich habe zwei Stück Dachlatten unten hin und dann zwei Schippchen Hackschnitzel drüber. Wegen des Glanzrußes bin ich jetzt entspannter, solange es nicht in den Brennraum wandert... Ich mach morgen mal ein Foto. Danke
  • Die Rücklaufanhebung ist eine Oventrop Regumat. Liegt so zwischen 55 und 60 Grad. Bei reduzierter Leistung komme ich mit der Temperatur in den Puffern nicht so hoch, dafür habe ich aber eine größere Pufferladung. Das ist bei dem milden Wetter gar nicht so schlecht. Grüße Michael
  • Guten Morgen, Ich habe ihn jetzt mal mit der reduzierten Lüfterleistung laufen lassen. Das hat auch sehr gut geklappt. Na ja die automatische Zündung war in den ersten drei Tagen super, dann habe ich etwas beim Auflegen geändert und es funktionierte nicht mehr so richtig. Das muss ich noch lernen. Oben an der Türeinfassung hat sich etwas Glanzruss gebildet. Der Techniker meinte es sei normal. Das ist wohl so. Ansonsten bin ich noch sehr überzeugt von dem BMK. Grüße Michael