  • Hier nochmal ein Winsol Screenshot von heute. Frage sagt mal werden hier im Forum die Bilder von der Auflösung runter gerechnet oder mache ich beim posten was falsch? Ich habe heute 202 kWh geerntet. An den Tagen wo ich das obere Register in den Hauptsonnenzeit (10:30-15:00) alleine geladen habe waren es so um die 182 kWh. Also der Unterschied zwischen Temperatur und Energie bewegt sich bei meiner grossen Anlage im 10% Bereich. Wobei das nach 5 Tagen eben ach schon wieder 100kWh wären. Ich habe …
  • Hallo Peter, Stillstand hatte ich noch nicht. "Uwe der auf Holz klopft... :)" Es wird im Moment sichtlich besser, siehe ...hier... Gruss Uwe
  • Bilder von heute em 27.03.2020 Es wird langsam besser... Gruss Uwe
  • (Zitat von MichaelW) Hättest du mehr wie 20K oder weniger wie 20K erwartet? Gruss Uwe
  • Hallo MichaelW, bei dem Winsol Screenshot für Holzpille, war eben nur der WT mit 4,2 m2 links oben aktiv (im wärmsten der 4 Segmente). Ich lasse morgen nochmal alle WTs in Reihe laufen ohne den obersten im "Solarvorrang Mode" laufen zu lassen und poste morgen dann nochmal einen Winsol Screenshot. Ich habe jetzt nochmal in den Winsol Screenshot die 4 3-Wegventile mit rein genommen. Jetzt sieht man auch genau genau wann welches Register aktiv war. Ventil 1: 4,2 m2 links oben (am wärmsten) Ventil 2…
  • (Zitat von MichaelW) Hallo Michael, das habe ich doch den ganzen Winter gemacht und das funktioniert auch prima mit der grossen Pumpe. 3 oder 4 Register in Reihe, hoher Durchfluss, maximale Leistung von über 30kW wenn die Sonne ballert. Ich wollte eben jetzt ein wenig im Komfortbereich mit höheren Temperaturen einschichten, aber wie von reinelektronik gesagt "Das ist die Frage aller Fragen" oder von Ulmenholz vorgeschlagen "zuzuheizen" macht am meisten Sinn. Jenni sagt das ja auch implizit: ++++…
  • (Zitat von reinelektronik) Hallo Reiner, ja wie schon zu Ulmenholz gesagt, werde ich mich für die Variante mit "viel Energie" entscheiden und den Rest mit dem Öler zu heizen, wenns gar zu kalt wird mach ich halt den HV noch mal an - der pumpt mir dann halt den linken Pufferspeicher fast zu 75% mit 270 kWh voll. Da ist der Öler mit seinen 17kW schon schnuckliger. Danke und Gruss Uwe
  • (Zitat von Ulmenholz) Ulmenholz> bei den Mineralwolle-Isolierungen kann das Bindemittel ausdampfen, die Wolle fällt zusammen, an der Innenseite der Scheibe schlägt sich ein Film nieder. (ist am linken Feld der Kollektor oben rechts der Austritt?) Bingo. Genau das ist wahrscheinlich der Fall. Wahrscheinlich ist das passiert. Ich habe eben letzten Winter die Pumpe getauscht auf ein mit 1200l/h Durchfluss. Die alte vom Heizi halte viel zu wenig Durchfluss, da bin ich teilweise nur auf 300l/h gekomm…
  • (Zitat von MichaelW) Laut Jenni Teil 1 Seite 7 mach ich ja eigentlich schon den ganzen Winter Vario Flow. Die Pumpe läuft mit 100% PWM Steuersignal. Das bedeutet nicht, dass der Durchfluss dabei permanent konstant ist. Die Segmente werden zugeschaltet wenn es die Solare VL Temp hergibt, typischerweise in der Reihenfolge von rechts unten nach links oben (also mit Schichtung von kalt nach warm) mit jedem zugeschalteten Segment erhöht sicher der Druckverlust und wir reduzieren den Durchfluss der So…
  • (Zitat von Holzpille) Holzpille> Mit zunehmendem Durchsatz erhöhen sich die Druckverluste in deinem System. Ja das ist so. Holzpille> Auch sollte eine Spreizung von 10K die unterste Grenze sein. Ich habe ja in meiner Antwort auf MichaelW's versucht zu erklären warum im Moment eine Reglung auf 10K Spreizung keinen Sinn macht. Die Reglung würde ja nie ihren Istwert von 10K erreichen, weil die Stellgrösse (Pumpendrehzahl) ja heute schon 100% ist (mehr kann ich nicht mehr stellen) und ich mit 15-25K…
  • Hallo Michael, ja es sind 3 Wegeventile und im Winter laufen auch alle 4 Register in Reihe, dadurch ist der Ertrag maximal. Mir ist der Spagat zwischen Temperatur und Ertrag schon bewusst. Sieht man ja auch super am WMZ. Nur nutzt mir der ganze Ertrag nichts, wenn 2 Sektoren des linken Puffers auf 50 ºC warm sind und ich kann dann den Boiler nicht auf 60 ºC beladen, weil die vom Boiler geforderte Zubringer-Temperatur von 60 ºC nicht im Puffer vorhanden ist. Dann müsste ich entweder den Holzverga…
  • Puffer sind in Reihe. Der linke ist der warme in den der HV und der Öler direkt in den Deckelanschluss laden. Dessen unterer Ausgang geht mit 1 1/2" Schwarzrohr in den rechten Puffer oben in den Deckelanschluss (leider fehlt diese Verbindung unten im Schema). HK sind Flachenheizkörper jedoch sehr großzügig ausgelegt. Die sind aber gut abgeglichen und haben eine RL von 24-28 ºC Für WW habe ich eine sehr gross dimensionierten 500l Boiler im Haus (ging baulich nicht anders, da die Puffer in der Sch…
  • Hallo zusammen, da die Übergangszeit immer eine sehr interessante Betriebszeit für Solarthermieanlagen hinsichtlich Temperatur vs. Energie ist, beobachte ich meine Anlage im Moment sehr genau mit dem Ziel - der HV muss ausbleiben. Mein Puffer sind durch die 4 Register in 4 Wärme-Segmente unterteilt: Segment ist thermisch oben: Links obenSegment ist thermisch mitte oben: Links untenSegment ist thermisch mitte unten: Rechts obenSegment ist thermisch unten: Rechts untenHydraulik ist hier: Ich habe …
  • Wir hatten jetzt 3 Tage (seit Sonntag, den 22.03.2020) 100% Sonne (ohne eine Wolke). Ein wenig verbessert es sich- aber es scheint in dem betroffenen FK wirklich subtropisches Klima zu herrschen. Mo 23.03.2020 17:04:40 24.03.2020 18:48:02 Ich habe an beiden Tagen mit der ganzen Anlage (ca. 34 m2 KF) jeweils 180 kWh runter geholt. Also laufen tut alles. Aber der irgendwie wird der eine FK sein Kondenswasser irgend wie nicht los. Die AT waren nachts so um -3 - -4 ºC und am Tag so um die 5 ºC. Ich …
  • Es ist eben alles verblecht (Indach-Kollektoren....)
  • In den Dingern sind Lüftungslöcher drin, zumindestens hat jeder unten eins. Die FKS sind auch nur Holzkisten. Normal sollte da Luft durch zirkulieren. Wahrscheinlich sind oben auch noch Löcher drin, aber das hab ich so nicht auf den Fotos sehen können. Ich denke nicht das bei er Vakuumpumpe die Scheibe crashed. Aber was soll die Vakuumpumpe hier machen>die Feuchtigkeit mit rausziehen? Was hast du den für ein Pumpe gekauft hast du da mal einen Link oder einen Typ?
  • Hallo Zusammen, irgendwie wird einer meiner Kollektoren blind. Es handelt sich um PELLESOL-i HolzrahmenKollektoren. Datenblätter und Montageanleitung hängen an. Ich hab auch schon mal gegoogelt und die Foren quer gelesen und irgendwie ist ja Kondenswasser in den FKs zu einem gewissen Grad normal. Aber hier scheint es bei dem einen irgendwie keine Zirkulation zu geben dass das Kondenswasser rauskommt. Grundsätzlich ist die Anlage dicht läuft seit 2018 so dass ich hier nur Kondensat vermute. Es is…
  • Bei meiner Suche nach passenden High-Flow und PWM/0..10V fähigen Solarpumpen für meine 33,6 m2 FKs habe ich bei paw.eu eine gute Übersicht in den Datenblättern zu deren Solarstationen gefunden: DN15 Pumpen: Wilo Para ST 15-130/7-50 iPWM2 Wilo Para ST 15-130/13 iPWM2 Grundfos UPM3 Solar 15-75 Grundfos UPM3 Solar 15-145 Wilo Para ST 15-130/7-50 iPWM2 Wilo Para ST 15-130/13 iPWM2 Grundfos UPM3 Solar 15-75 Grundfos UPM3 Solar 15-145 DN25 Pumpen: Wilo Para ST 25-180/8-75 iPWM2 Wilo Stratos PARA 25/1-…
  • Hi Helmi, (Zitat) In 23 Jahren noch nie. Wahrscheinlich nur wenn man das Haus verkaufen will und es 5 WInter lang leer steht. Wenn das passiert haben wir aber ganz andere Probleme oder wahrscheinlich gar keine mehr. Pass auf, jetzt wirds noch interesant. Wenn man jetzt die VDI2035 (Befüllung von Heizungsanlagen und Heizungswasseraufbereitung) genau studiert wird man auch ein ganz interessantes Detail finden: Die Jungs gehen nämlich bei Ihren ganzen Empfehlungen (Entkalkung, Entsalzung, etc.) dav…
  • Hallo zusammen, ja das mit der Entleerung ist mir auch schon gekommen! HJH, gut dass du das noch mal angesprochen hast. Wobei der Heizungsbauer, der den Heizkreis hier 1991 gebaut hat, hat das genauso NICHT gemacht... =:-| Komplette Ringleitung im 1. Obergeschoss und dann Stichleitungen für jeden Heizkörper ins EG von oben nach unten. Super oder!? Ich plane langfristig im EG einen eigenen Heizkreis. Den bereite ich jetzt auch schon mit vor, aber das ist Zukunftsmusik. Sprich im Moment kann ich e…