Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 47.

  • (Zitat von Sarde) Das sehe ich nicht ganz so. Wenn nicht die "Gefahr" besteht, dass er doch mal reinschaut, würde so manch einer mit Holzkohle Feuer machen, wenn die Messung ansteht. Prinzipiell find ich´s richtig und wichtig, dass er prüft, dass ein "Normalbetrieb" vorliegt. Dass er das während des Messvorgangs macht ist halt Käse. Grüße
  • Guten Morgen, letzte Woche war der Schornsteinfeger zur zweiten Messung da, hier meine Messwerte: MessparameterMesswertEinheit1. Wärmeträgertemperatur85°C2. Abgastemperatur215°C3. Sauerstoffgehalt6,5%4. Druckdifferenz (Kaminzug)-0,28hPa5a. CO Grenzwert1,0g/m³5b. CO bezogen auf 13% O20,07g/m³5c. CO abzgl. Messunsicherheit0,1g/m³6a. Staubgehalt Grenzwert0,10g/m³6b. Staubgehalt gemessen0,009g/m³6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit0,01g/m³7. Primärluft?mm8. Sekundärluft?mm9. BrennstoffBuche50cm D…
  • Hallo, ich will Dir nicht zu nahe treten, aber das sehe ich ganz und gar nicht so. Was nicht zeitgemäß ist, ist der Rücksendewahnsinn der mittlerweile als selbstverständlich angesehen wird. Anstatt zum Fachhändler zu fahren und ein Kleidungsstück (egal welches) anzuprobieren, werden am besten gleich verschiedene Größen bestellt und was nicht passt zurückgeschickt. Kostet ja nix. Gut, vielleicht doch....Verpackungsmaterial, Arbeitszeit, Kraftstoff. Gleich jeder Sendung noch einen Rücksendeschein …
  • Hallo, Wenn Du Lust hast, lies Dir mal dieses Thema durch: #124719 Könnten ein paar Interessante Info´s für Dein Vorhaben dabei sein! Schöne Feiertage!
  • @Hochwaldbrenner Das Thema hier könnte für Dich interessant sein. Auch mit günstiger Anlagentechnik lassen sich vernünftige Ergebnisse erzielen. Ohne dauerhaft Zeit bei Optimierungen zu investieren. Schöne Feiertage!
  • Guten Morgen, das bedeutet, die Lambda Touch regelt die Luftzufuhr, Ventilator und Kesselpumpe und die optionale ACD01 die übrigen Komponenten wie Heizkreismischer, Solarpumpengruppe, Zirkulation usw.? Da käme ich ja vom Regen in die Traufe Die ACD01, egal ob mit Atmos Firmware oder original würde ich noch als größtes Manko meiner Anlage bezeichnen..... Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich noch keine andere Heizungsregelung hatte. Vielleicht erwarte ich da zu viel?! Grüße Michael
  • Hallo, nur rein interessehalber hab ich etwas auf der Attack Webseite gestöbert und ein paar Prospekte angeschaut. Auf vielen der Bilder ist rechts auf dem Bedienfeld eine Honeywell ACD01 zu sehen. Beschrieben ist die allerdings nirgends (oder ich habe es nicht gefunden). Daher nun meine Frage: Ist bei den Attack Kesseln slx lambda touch 30kW die Honeywell Steuerung verbaut und das touch Feld liefert nur die MMI? Wenn ja, arbeitet der Kessel mit den original Honeywell Hydraulik Schemen oder hat …
  • Hallo nochmal, es gefällt mir, wie sich dieser Beitrag entwickelt! Die Teilnehmer bleiben sachlich, keiner wird wegen einer vielleicht anderen Meinung angefeindet. Gut! Ich verfolge bei meiner Anlage (noch?) nicht den Ansatz, das letzte µ rausholen zu wollen bzw. zu müssen. Dafür habe ich andere Hobby´s die mir Spaß machen und Zeit benötigen. Und darum geht es mir: Aufzuzeigen, dass eine solche Anlage aus LowCost-HV + Steuerung + RLA (also den notwendigen Komponenten) durchaus funktioniert. Hier…
  • (Zitat von Randy) Genau das ist ja bei mir nicht der Fall. Oder ich bin eben zu anspruchslos. Ich fühle mich, bei natürlich schwankenden Bedingungen, keineswegs dazu genötigt ständig an der Anlage zu optimieren. Bestimmt gibt es mal einen Abbrand der nicht optimal ist. Na und? Der nächste ist wieder besser.
  • (Zitat von juergen) Das ist im Grunde das, worauf ich raus will. Ich betreibe meinen HV mit minimalem Aufwand. Ehrlichgesagt kann ich mir nicht vorstellen, was bei einem "PremiumHV" so viel besser sein soll? Holz einschichten muss ich auch, statt anzünden vll. nen Knopf drücken. Reinigen muss ich den Premium Kessel auch, vll. bin ich aufs Jahr gesehen 2 Stunden schneller.... Unterstelle ich mal, ein Premium Kessel würde mir durch besseren Wirkungsgrad 2% Brennstoff sparen, wären das bei 20 Rm Ja…
  • Bin ich zu anspruchslos beim Heizen mit Holz? Ich frage es mich immer wieder wenn ich hier lese, wie viel Zeit so mancher in seine Anlage investiert. Nicht falsch verstehen, Eure Arbeit in Ehren, ich meine jedoch, ein großer Teil davon wäre nicht unbedingt notwendig und ist vielleicht eher als Hobby oder Liebhaberei zu sehen. Wenn ich mir, gerade bezüglich der Atmos Kessel und Laddomaten, so manchen Kommentar durchlese, könnte man meinen, die Geräte sind im Auslieferungszustand der reinste Schro…
  • (Zitat von 855) Ob die ACD01 einen AGT Fühler braucht oder nicht, hängt m.E. vom gewählten Hydraulikschema ab. Ist dort die AGT an die Steuerung geführt, wird der Param auch benötigt. Oh ja, das unterbrechen von bestimmten Leitungen ist notwendig, aber alles andere als gut beschrieben. Die Kesselthermostate (Drehrädchen im Bedienfeld) sind allesamt außer Betrieb, wenn die ACD01 verbaut ist. Ich kann dir auch empfehlen mal eine PN an @rohrverbieger zu schreiben. Gruß
  • Guten Morgen, ich hatte vor 14Tage dasselbe Problem, Kessel Temp steigt sehr schnell an, Pufferladung fast 0. Grund war bei mir die Thermostatpatrone im Laddomaten. Die soll normalerweise bei ihrer spezifischen Temperatur (ich mein es sind 72°C oder 78°C, je nach Patrone) öffnen und Wasser aus dem Rücklauf (Speicherboden) zumischen. So wird der Kessel von unten mit ~konst. 72°C gefüttert, die Vorlauftemperatur stellt sich um die Spreizung deiner Anlage höher ein, bei mir 12°C, der Kessel hat dan…
  • Schau Dir mal das hier an: # 9078 ACD01 für Öl Brenner und Atmos GSE Ich glaube fast Forenmitglied rohrverbieger hat eine ganz ähnliche Anlage wie Du realisiert! @rohrverbieger Gruß
  • Hi, habe auch einen DC 30GSE mit einer ACD01. Die Parameter habe ich zusammen mit meinem HB festgelegt, wobei wir mit den Default Werten die über das entsprechende Hydraulikschema geladen werden schon ganz gut hingekommen sind. Der Rest war Optimierung. Die ACD01 sollte in der Lage sein, die Gastherme mit anzusteuern, wie gut das letztlich geht kann ich aber nicht sagen, da ich keine sep. Wärmequelle habe. Der erste Schritt wäre m.E., dass ihr das entsprechende Hydraulikschema in der ACD01 wählt…
  • (Zitat von Randy) Ich will hier nicht das Thema sprengen, geht ja eigentlich um ein anderes Problem...aber: Nein, das ist nicht dasselbe. Ich sitz ja nicht die ganze Zeit im Heizungskeller, beobachte den Ofen wie schön er brennt. Bei eigenem Wald sind die Brennstoffkosten vergleichsweise niedrig, da muss ich schon einiges durch eine Lambda Regelung einsparen, bis sich das rechnet. Gibt es da gesicherte Werte zum einsparpotential? Ich meine nicht solche wie sie ein Energieberater präsentiert um e…
  • (Zitat von Randy) Also das kann ich so aber nicht unterschreiben Solange mein Kessel ohne Lambdaregelung die Messungen besteht, bleib ich bei einem 30kW HV für ~1500€. Ich hatte bisher keinerlei Probleme, die Einstellungen hat mein HB souverän erledigt und dass ich durch eine Lambda Regelung Brennstoff im Bereich der Mehrkosten für die Regelung spare, kann ich mir nicht recht vorstellen. Grüße
  • (Zitat von Ruedi1952) Siehst´e mal, steht bei mir auch auf dem Messprotokoll. Den Ofen hat er mir auch erklärt...zumindest steht´s so drauf Aber bei den beiden Punkten hab ich wohl eine Gedächtnisslücke.... Die Schlitzohren
  • Hi, ich kenne den Ofen ja nicht, aber wie viel (kg) passen den in so ein Gerät rein? Soweit ich das auf den Bildern erkennen kann, ist das Nadelholz und kein besonders großes. So eine Portion veratmet mein Amos auch recht zügig. Vielleicht musst Du mal versuchsweise etwas Buchenholz oder vergleichbar besorgen um einen Vergleich zu bekommen. Gruß
  • Hi, darum ging´s mir mit meinem Post vom 25.11.2017 gar nicht. Das passt schon mit dem Schornsteinfeger (noch :-)). Der wird schon auch wissen, was die regionale Konkurrenz so nimmt. Die wollen alle nicht arm sterben. Mir war nur bei der "Vorbereitung" zu meiner Messung aufgefallen, dass es nicht einfach ist sich hier zielgerichtet einen Überblick zu verschaffen, was einem so erwartet. Grüße