  • Hallo Martin, die Meßwertbezeichnung kann man anpassen. Setup -> Datenlogger/Verbindung weiter -> Datenaufzeichnung weiter -> Meßwertbezeichnung entsprechendes Gerät mit + ausklappen, die Meßwertbezeichnung der zu ändernden Eingänge anklicken und die gewünschte Bezeichnung eingeben. Abschließend mit OK bestätigen. Oder Bezeichnungen automatisch vom Logger auslesen, dabei die Überschreibwarnung ernst nehmen und vorher zur Sicherheit ein BackUp auf Papier erstellen. Die Einheit der Meßgröße holt s…
  • Hallo Martin, funktioniert: Setup -> weiter -> Konfiguration vom Logger auslesen ? Gruß Th.
  • Hallo EFH56, sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus, Solarsteuerung und RLA arbeiten autark. Das mit den Vergleichen und dem Logikmodul könnte man mit der Heizungsanforderung erschlagen, wird so aber auch funktionieren. Habe mal In Tapps die Funktionen nachgebaut. Bei der Heizungsanforderung wird der Brenner eingeschaltet, wenn an S6 (Speicher mitte) die Vorlaufsolltemperatur+5° unterschritten wird. Abgeschaltet wird, wenn an S4 (Speicher unten) die Vorlauftemperatur+5° überschritten wird…
  • Hallo Frank, Der Ausgang 7 muß in der UVR als drehzahlgeregelt eingetragen sein. Ansonsten geht nur ein oder aus. Kann man online ändern im Menü Ausgänge -> bei Ausgang 7 ->Par? -> Typ. Gruß Th.