Aha ok dann weiß ich Bescheid mit der Sekundärluft. Hab mit Kontaktspray versucht ging auch nicht dann mit lüsterklemmen verbunden. Ab und zu geht der o2 mal hoch auf Sollwert aber nur kurz der o2 schwankt ziemlich stark hin und her nen vernünftigen Abbrand bekommt man nicht hin. Hab’s auch nicht hinbekommen den Kessel auf Testmodus zu fahren da wir aufm Automatik angeheizt haben. Umstellung im laufenden Betrieb geht wohl nicht. Haben auch schon bei Alpha angerufen der Techniker wollte sich zurü…
-
Das Problem bestand schon bevor die Sonde gereinigt wurde Kabel und Stecker sind alle io. Ich glaub irgendwas stimmt mit der Sekundärluft nicht. Die geht auf 100% und trotzdem geht der o2 nicht hoch ist irgendwie komisch. Hab mal während des Betriebes hinten unten den Reinigungsdeckel leicht aufgemacht dann steigt o2 an also sollte die Sonde ja io sein.
-
Hallo, mein Bekannter hat einen slx 45 lambda Touch. Er heizt jetzt die 2te Saison Ofen lief immer top. Jetzt hat er aber ein Problem und zwar brennt der Ofen nicht mehr macht keine Flamme unten brennraum thermometer ist vorhanden. Sekundärluft geht auf 100% auf kurz nachdem anheizen denke das wird das Problem sein 02 Sollwert von 5,7% wird nicht erreicht bleib immer weit darunter. Lambdasonde wurde gereinigt wenn man sie mitten im Abbrand raus nimmt geht o2 sofort hoch bis auf 19% ca sofern man…
-
Man kann sich den ist 02 anzeigen lassen bei Informationen ich guck da öfter mal hin wenn ich zu hause bin hab da mitten im Abbrand oder in der Startphase noch nie über 5% beobachtet kann es natürlich nicht ausschließen das er doch msl höher geht. Hohlbrand konnte ich noch nicht beobachten obwohl mein Holz nicht optimale Abmessungen hat hab das meiste auf 50cm und 75cm passen rein ist auch vieles dabei was kürzer ist. Hohlbrand wird auch durch meine Füllraum iso und den HGV verhindert denke ich.…
-
Hallo Randy Ich hab 4% o2 eingestellt (bei 140 Abgas soll) und die werden auch +-1% gehalten. O2 steigt erst in der Ausbrandphase wenn ich zu Hause bin versuche ich ihn dann bei ca 7-8%O2 auszuschalten manuell funzt das super. Man könnte sich ja langsam rantasten wenn man den Abschalt o2 einstellen könnte. Ich könnte wetten man kann das auch am Kessel einstellen wenn man den richtigen code hätte. Deine Lösung ist super habe im Moment aber keine lust zu basteln. Es könnte so einfach sein wenn Att…
-
Update Kessel läuft Top Würde gern in der Steuerung einstellen das sich der Kessel über 8% o2 ausschaltet im moment schaltet er erst ab über 15% ab. Es bleibt genug Holzkohle zum starten übrig würde aber gern etwas mehr haben wollen. Hab noch nen code für ein anderes Menü gefunden Den Code 2mal um 4 reduzieren Dann kann man zb die werkseinstellungen laden