  • Danke dir, Werde den Wert heute nach unten korrigieren. Schau schon den ganzen Tag durch die verschiedenen Systeme an Flex Einzugsrohre. Die Wandstärken und zugelassenen Temperaturen sind bei allen ungefähr gleich. Die Preise auch. Einige Hersteller geben ihre Flexrohre für Holz frei, andere nur Öl- und Gas. Der Aufwand wäre natürlich um einiges höher, wobei die Stemmarbeiten nur im Keller anfallen würden. Zu den 2x 140er Rohren je 15m kommen noch Kondensatpfannen und neue Reinigungsöffnungen + …
  • Stimmt! Da kommt das Pi und die Fläche ja .... Der Querschnitt ist ausschlaggebend. Der ist bei einem 200mm Rohr = 31.415,927 mm² Mindestquerschnitt des Kesselherstellers 180mm Querschnitt = 25446,9 mm² Mit 2x 140er Rohre komme ich auf 30.787,608 mm². Mit 2x 130er Rohre auf 26.546,458 mm² Das sollte sich auf jeden Fall durchziehen lassen. Der Restsauerstoff sollte ja ca. um 5% herum liegen. Hab ich auch eingestellt. Lässt sich der Abgasverlust zu 100% auf die Brennstoffersparnis umlegen... Dann …
  • Auszüge aus der Montageanleitung (Zitat) Doppelwandig ist empfehleswert... aber nicht vorgeschrieben? (Kost dann natürlich fast doppel soviel) Die Rohre sind bis 600°C Dauerbelastung zugelassen. Auf meinem Kessel steht am Typenschild: Stückholz-Niedertemperaturkessel! Musste aufgrund meines Schornsteins auf 220°C regeln. Wieviel Brennstoffersparnis ergibt sich durch die Reduktion von 220°C auf z.B.: 170-180°C?
  • Danke Burn für deine Antwort Ich bin etwas im Zweifel was schlau ist. Variante 1 AGT auf 220°C lassen, also gut 11% Verluste Schornstein über 5,5m isolieren mit ISOVER SAW Abgasrohr isolieren Das kostet geschätzt auch 400-500€ in Eigenleistung, wenn ich mir die Preise für Rauchrohrisolierungen so anschauhe. Was das ISOVER kostet, keine Ahnung, Netz drumrum, verputzen u Farbe kostet auch was... Dann kommt noch die Temperatur/Kondensatmessung dazu... und ein Restrisiko das bleibt. im Gegenzug könn…
  • Griaß enk, Holzheizer! Seit ich meine neuen Turbos drinn hab bin ich noch mehr zurfrieden mit meinem Proburner. Ich erziele endlich eine Reinigungswirkung und der "Output" ist auch gestiegen. Meine Ladepumpe läuft inzwischen auf Stufe II, bei selber VL Temp wie vorher. In meinem euphorischen Überschwang habe ich vor 2 Monaten (da hab ich die Turbos eingebaut) gleich mal die AGT von 220 auf 198°C runterkorrigiert. Hätte ich besser nicht getan. Nicht umsonst war mein alter Öler vom Kaminkehrer auf…
  • Hallo Sebastian Ich denke das ist normal. Auch nach Umbau auf FT und Eigenbauturbulatoren läuft mein Proburner bei Stufe 2 der Ladepumpe max. 74 Grad. Meine RL Temp beträgt aber auch nur zw. 35-40 Grad. durch Tausch der Patrone (65) bei mir, steigt das TempNiveau. Ich lasse es aber so, weil meine VL max Heizung bei -20 Grad bei 72 Grad liegt. Und die Wärmeverluste der Puffer sind bei 74 auch geringer als bei knapp 90. Gruß Simon
  • An alle Mithelfer... Danke! hammax dein Tipp war genial, und machbar. Aber leider gibt mir Hoval den Kessel nicht frei so, und für die Abnahme will Olymp (die warten den Brenner) eine Zusage vom Hersteller das es geht. Gehen tuts auch, das hat mir der Hoval Ingenieur bestätigt, aber rechtlich stellt sich die Firma quer und er kann mir deshalb keine Bestätigung ausstellen. Also, ab in die Schublade damit. Ich hab mich entschieden einen kleinen Ölkessel zu kaufen und diesen dann neben meinen HV zu…
  • Also Variante 3 schließt sich aus weil das heiße Wasser oben staut und nicht runter kann. Vorallem Überhitzung/Dampfblasenbildung etc... ist zu gefährlich und die Abgasführung nach unten ist auch nicht gscheidt weil ich dann 180° wieder rauf muss. Variante 2 wäre von mir präferiert, aber unter der Bedingung das ein Tauchrohr bis unten eingesetzt wird, sonst befürchte ich auch das das Wasser oben den kürzesten Weg nimmt und fast direkt wieder in den VL wandert. Die Idee mit dem Tauchrohr ist echt…
  • Hey Max Du hast eine genial einfache, einfach geniale Idee! Ich werde mal probieren ob ich da gerade nach unten durch komme. Aber die Idee ist echt genial! Ja endlich wieder zuhause. Gottseidank! Am letzten Tag hätt`s fast böse geendet, aber inzwischen bin ich wieder eingelebt. Deine Turbos sind der Hammer! Erfüllen alle meine Wünsche - Die WT werden endlich abgekratzt - Bin mit der Abgastemperatur auf vom Kaminkehrer genehmigte Minimaltemperatur (202°C), vorher 220°C - Kann meiner Umwälzpumpe e…
  • (Zitat) Blöde Frage, was ist die Stauscheibe? Das mit der Wartung wäre weniger ein Problem. In der Höhe ist genug Platz, nur in der Breite und Tiefe wirds im Keller Eng. Die Stützen werden so hoch das man den Brenner unten bequem wegschwenken kann, hab das im Trockenen schon ausprobiert, das klappt. (Zitat) Nun umbauen ist nicht, das ist mir zu happig am Druckgeprüften Kessel den VL und RL verlegen. Aber genau was du sagst ist meine Befürchtung... das es den Rücklauf direkt in den VL spült. Für …
  • Hallo Stefan Ich habe heute mit der Firma Olymp telefoniert. Dem Brenner ist es egal ob er waagrecht oder senkrecht steht, laut Aussage der Firma ginge es. Allerdings konnte mir zum Kessel keiner Auskunft geben. Die Firma Hoval kann zu diesem älteren Modell keine Angabe machen. Ich habe den Kessel heute mal genauer angeschaut. Es ist ein Hoval Typ SR 25. Leistung 17,4-29 kW, Brenner: Olymp Viscostar 33 DV. Der Kessel ist Baujahr 1980. Wenn man den Deckel öffnet kommt mittig ein zylinderförmiger …
  • Danke Erwin, Die Idee ist gut. In meinem Altbau Kellergewölbe mit 2m Deckenhöhe aber nicht machbar Mit den Maßen deines Ölers wär ich so schon zufrieden Weiß keiner ob der Brenner senkrecht nach oben stehen darf? Leider gibts kein Ölkessel Forum, ich hab schon geschaut So ähnlich sieht meiner aus: [Blockierte Grafik: http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/8/509/044/98_441179178.jpg]
  • Hallo Luis, Gute Idee! ist bei mir aber nicht mehr möglich wegen meiner bestehen Rohrführung. Hätte ich von Anfang an machen können,... hm eigentlich schade das ich daran nie gedacht habe!
  • Hallo Winfried Danke für deine Antwort. Wahrscheinlich wirst du Recht haben, ich im Internet bis jetzt nichts passendes gefunden. Neu am Markt gibt es schon wandhängende Kessel, aber nur mit Brennwerttechnik. Beim ausmessen meiner Kellerräumlichkeiten ist mir eine Idee gekommen, aber ich weiß nicht ob das geht. Muss der Ölkessel eigentlich so stehen dass der Brenner waagrecht brennt? Wenn ich den Ölkessel aufstellen könnte/dürfe hätte ich sogar leicht Platz, weil der Kessel dann nur mehr 70x70cm…
  • Griaß enk Holzheizer Wenns noch nicht zu spät ist, erstmal ein "gutes Neues" an euch alle! Ich weiß das ist ein Holzheizer Forum... aber ich belästige euch trotzdem mal mit einer untypischen Frage für dieses Forum: Wer weiß einen günstigen Öl-Wandkessel, oder wandhängende Öltherme, Leistungsbereich zw. 10-18 kW, keine Brennwerttechnik, Brennstoff Heizöl EL, gerne auch gebraucht? Ich habe neben meiner HV Anlage einen Ölbrenner als "Backup", der steht platzbedingt in einem anderen Kellerraum. In d…
  • Hallo ReneS Grüße an den Ex 40er mit 3800l ist eine gute Wahl. Steht bei mir auch im Keller. @stefan Hat sich nix geändert. Nächster Jahr baut der Santer in Ötztal-Bahnhof ein neues Vertriebsgebäude/Werk, vielleicht kommt dann ein "geändertes" Modell des Proburners. Bis auf dieses Manko ist der Kessel nur zu empfehlen. Gruß Simon
  • Hallo Holzheizerkameraden Hatte die letzten Tage kein Internet, deshalb hab i erst jetzt reingeschaut. Hoi, da sind einiges an Antworten zusammengekommen. igen: Danke für die Fotos, jetzt ist mir alles klar! Mir gefällt deine Idee, ich habe schon überlegt diese in mein Brennkammerprojekt einfließen zu lassen. Statt die zylindrischen Brennkammern rein aus Feuerbeton in einen Block zu gießen, könnte ich 2 Glührohre quasi als Formrohre eingießen. Wenn man das Foto der KWB Brennkammer genau ansieht,…
  • Hallo Igen Deine Erfahrungswerte sind mir eine große Hilfe. Kenne leider diese Glührohre nicht. Könntest du dein System eventuell mit einem Bild unterstützen? Kann mir grad nicht gut vorstellen was du damit meinst: (Zitat) Habe mal nach Glührohr gegooglet aber das hilft mir nicht Danke Simon
  • Hallo HJH (Zitat) Kleine Verständnisfrage. Wenn ich einen Brennraumtemperatursensor habe, dann könnte ich über die Flammtronik den Restsauerstoff so verändern dass ich denWert von 950°C erreiche und müsste dann im optimalen Bereich sein?!? Kann man das so sagen? Gruß Simon
  • Hallo Mike Danke fürs neuerliche Beleben meines Threads Ein Knackpunkt der Hovalbrennkammern war das der Zwischensteg zwischen Brennkammer und Abgaskanal wasserführend ist. Dadurch ist die Brennkammer oben/unten und hinten "eingeklemmt", was zu Spannungen und Rissen geführt hat. Hab darüber schon vor ein paar Tagen mal mit einem Hoval Techniker geredet. Meine Brennkammer wird quasi fliegend eingebaut, und Wasssertasche habe ich auch keine. Ich denke deshalb hier kein Problem zu haben. Was meinst…