  • Also ich hatte die Druckluftreinigung über den Brennerparameter laufen lassen. dabei war das so, daß der Brenner noch im Ausbrand lief, als er die Druckluft geöffnet hatte. So war natürlich auch die normale Abgasstömung noch vorhanden. Ich glaube, wenn das ein paar Sekunden / Minuten später gemacht wird, wäre das Optimaler. Ich bin nur noch nicht zum Testen gekommen. Rohrzange
  • (Zitat von Anonymic) ja, ist deaktiviert. Ich für meinen Teil finde es Momentan besser, den Brenner von Zeit zu Zeot mal zu Reinigen als daß ich den Staub im Kessel umherblase. Hab da aber auch schon ein paar kleine Änderungen im Kopf um die Nachteile der Brennerreinigung zu Umgehen. Wenn Du jedoch minderwertige Pellet´s nimmst, ist es warscheinlich besser doch zu Blasen und die Wirkungsgradminderung zu Ignorieren. Muß aber jeder für sich selber Entscheiden. Grüße, Rohrzange
  • (Zitat von jostom) ...meine Rede! Auspusten aus, Reinigungsintervall 1x pro 500 Kg Pellet. Und das auch nur, weil ich dann beim Nachfüllen der Pellet eh im Heizraum bin.
  • So, und da will ich hier auch mal noch zwei Bilder nachreichen!
  • hallo, einen Zugbegrenzer sollte mann immer einbauen. Die einstellung ist für einen, mit Abgasmeßgerät ausgestatteten Monteur, auch kein Problem. Jedes Abgasmeßgerät hat einen Menüpunkt "Zug" der im Regelfall selbsterklärend ist. Dabei wird bei warmen Schornstein, also der Kessel sollte schon ein paar Minuten laufen, die Messlanze aus dem Abgasrohr genommen und der Zugsensor erst einmal genullt. ( also auf den gerade vorhandenen Luftdruck angepasst) Dann wird die Messlanze wieder in das Abgasroh…
  • (Zitat von Gitana) na doch, jetzt hast Du eine Antwort. Bin ja nicht ständig im Forum Unterwegs....
  • Die ESBE Stellmotorregler sind gut. Wem das reicht, der hat damit seine Freude. Ich hatte auch so einen.
  • (Zitat von jostom) ..na ich hab die, die ich ganz oben beschrieben hab,! und hier da Foto davon (hat etwas gedauert)
  • (Zitat von Silverstar) ich nehme an, daß es von der Luft kommt. Genau dort, wo der Hauptluftstrom entlang geht sind die Risse. Ich werde das mal beim nächsten Kesselreinigen Fotografieren. Noch etwas Amüsantes: ich hatte mir vom Atmos Zentrallager eine neue Schale anbieten lassen. Der Preis von über 100€ für das gute Stück hat mir ein Mitleidiges Schmunzeln in's Gesicht getrieben. Da bleibt die alte Schale drinnen und die Risse werden im nächsten Sommer zu geschweißt.
  • (Zitat von Glutgeist) naja, den jetzigen muss ich mal noch nachfügen. Die anderen sind mir jetzt echt zu klein gewesen. Ich hab da einen größeren von einer Demontage mitgenommen. Aber trotzdem danke für das Lob!
  • So, jetzt hab ich den Endzustand für meine Reglung erreicht. Es wird jetzt gesteuert: Heizung wie vor, Kessel mit Kesseltemperatur Zielpunkt. Das Heißt, ich will mit einer Kesseltemperatur von 84°C fahren und lasse die Reglung bis zum erreichen dieser Temperatur die Pellet Fördermenge des Brenners fahren und dann mittels PID-REGLER die T4 und T6- Zeiten anpassen. Das Leistungsspektrum geht jetzt von 18 KW bis hinunter auf 8 KW Leistung und ist Stufenlos. Die Verbrennung wird dabei von einem "LC"…
  • Jetzt hole ich mal diesen Artikel wieder hoch. Nach nunmehr länger andauernden Test Reihen, muss ich leider feststellen, daß die Druckluftreinigung einige neue Probleme mit sich bringt. Wie weiter oben schon erwähnt, hatte ich die Vermutung, dass dadurch mehr Asche in die WT-Rohre gelesen wird. Das hat sich leider bestätigt. Zum zweiten habe ich festgestellt, daß meine Brennerschale (die herausnehmbare) an der Stelle, wo eingeladen wird, Risse entstanden sind. Mein Resümee ist nunmehr: ich lasse…
  • Hi Leute/ liebe Atmos Freunde Bei meinem Läuft auch alles Super! Druckluftreinigung ist abgeklemmt aber dazu später mehr im entsprechenden Beitrag. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Pillenfresserchen. Momentan ist im Heizraum das schön machen angebrochen, damit ich dort ein schönes Kumpelsplätzchen hab. Ich freue mich schon auf die richtig kalten Tagen.
  • Ich habe im geputzten Zustand ca. 125°C und ungenutzt geht er schon mal auf 160°C
  • mich stört nicht unbedingt der Intervall der Reinigung sondern ehr der durch das schnellere "Verschmutzen " erhöhte Abgas Verlust. Das sehe ich jetzt mit dem LCD ganz gut.
  • Ja, die Kosten.. Na mal sehen, wenn ich die Zeit habe, werde ich mal ein wenig testen. Ich halte die Druckluftreinigung ja nicht Prinzipiell nicht für falsch.
  • @jostom, ich werde das auf jeden fall mal Testen wenn ich Zeit dazu habe. Warscheinlich in den Sommermonaten. Und ja, ich glaube auch daß die Mechanische Variante besser ist. Allein die Kosten scheuen mich.
  • So, hier jetzt ein Update: Ich habe jetzt meine Reglung nochmals Umgebaut / Erweitert. Neuerung: Es wurde eine zweite Logo angeschafft, welche nur für die Wärmebereitung und das Puffermanagement zuständig ist. Die erste Logo wurde Umprogrammiert.Der "Schaltkasten" entfernt und zwei "neue" gebrauchte Montiert.die Schaltmimick wurde Überarbeitet und auf ein wesentliches reduziert.Es wurde ein Lambdacheck mit Abgastemperaturfühler angeschafft und die Steuerung der Belimogeregelten Zuluftklappe am B…
  • Hallo @jostom, das mit dem zwei mal Pusten kenne ich so nicht. Ich weiß auch aktuell nicht, woran das liegen könnte. Ich hab schon länger diese / meine Druckluftreinigung einfach so Arbeiten lassen, wie ich sie mal Gebaut habe. Meine derzeitigen Projekte sind noch nicht komplett abgeschlossen, haben aber schon wieder einige Fragen aufgeworfen. Eine davon ist, ist bei Dir auch mehr Feinstaub in den Wärmetauscherrohren seit der Druckluftreinigung? Bei mir haben Halbherzige Testś gezeigt, daß die B…
  • Hallo Ja, das könnte so klappen. Ich glaube aber, aus der Erfahrung raus, daß da eine Sekunde auch reicht.