  • Kurz nochmal eine Info zum Energieinhalt im Pufferspeicher. Ich gucke sei langem nicht mehr auf die Temperatur. Ich orientiere mich am Druck in der Heizungsanlage. 1,5 bar - Speicher ist leer / kalt (ca. 20°C) 2,7 bar - Speicher ist randvoll (durchgehend über 80 °C) Aktuell komme ich mit 0,5 bar am Tag hin. Vielleicht hilft dir das als Orientierung, um einzuschätzen, wie voll deine Speicher sind.
  • Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass ab HVS 50 auf dem Boden unter der Brennkammer nur im vorderen Bereich "Steine" liegen. Der HVS 25 ist dem HVS 40 relativ ähnlich, nur das beim HVS 25 der Boden nicht wassergekühlt ist. Hat schonmal jemand die Aschekammersteine bei einem HVS 40 hinten entfernt? Wenn ja, welche Auswirkungen hatte das auf die Leistung / die Wärmeausbeute? Gruß Aschekammersteine HVS 40 LC im hinteren Bereich entfernen?
  • Hallo Leute, vielen Dank für die tollen Beiträge. Die Berechnung von Etaminator ist das, was ich gesucht habe. Ich habe nur das Gefühl, dass es mit 80 % Wirkungsgrad und 2000 kWh/RM nicht getan ist. Sind es 2000 kWh/RM oder nur bei 15 % Restfeuchte und unter Laborbedingungen? Ich bin ehrlich und heize mit Holz, weil es günstiger ist als mit Gas zu Heizen. Nur ist in letzter Zeit der Gaspreis immer weiter gesunken. Daher dieses Gedankenspiel. Meine Arbeit rechne ich auch nicht mit ein, da ich es …
  • Hallo Forengemeinde, ich habe eine Frage, ob es nur mir so geht oder andere auch aktuell darüber nachdenken, lieber die Gasheizung anzumachen als den Holzvergaserkessel. Folgende Werte stehen sich gegenüber: Gas: 60 Euro Grundgebühr und 0,0482 €/kWh Holz: 34 €/RM Esche in 3 m Stämmen Wärmebedarf über das Jahr ca. 26000 kWh. Hat jemand ähnliche "Bedenken"
  • Vielleicht wurde auch das hier gemeint: PIN 7322: Max. Dauer der Anheizphase einstellen: Mit der Eingabe dieses PIN 7322, im Menü [2.1] ist die maximale Dauer der Anheizphase einstellbar. Im Menü [2.1.1] in der Zeile „MaxON“ kann die Dauer der Anheizphase zwischen 30…90 Minuten eingestellt werden. Nach einigen Minuten verschwindet diese Zeile jedoch wieder. Die Zeit ist dann erst wieder nach erneuter Eingabe des PIN veränderbar. Das habe ich für mich auf 60 min geändert.
  • Hallo, ich habe mal eine allgemeine Frage zum Holzvergaserkessel HVS XX LC oder E von Solarbayer. Ich kann jetzt nur von diesem Kessel sprechen, da ich diesen Kessel besitze und ein wenig kenne. Wenn man die Kessel HVS 25 LC und HVS 40 LC in Prospekten aus 2012 vergleicht, fällt auf dass die beiden Kessel sich lediglich in der Höhe unterscheiden. Somit ist der Füllraum größer und die Wärmeübertragerrohr länger. Die jetzigen Kessel 40 LC und 25 LC unterscheiden sich! DIe Brennkammer bei den damal…
  • Ist das ein Bild von der Brennkammer oder von der Vergasungskammer? Danke!
  • Eines fällt mir jedoch auf. Niemand hat bisher ein Foto von einem durchgerosteten Kessel hochgeladen. Woran liegt das? Sind diese Kessel nur ein Mythos ...
  • Bilder Teil 3 Draufsicht von oben 1 nach Reinigung Draufsicht von oben 2 Draufsicht von oben 3 Wenn man genau hinschaut, sieht man das die Ecke nach innen steht. Man kann dies auch fühlen. Habt ihr das auch? Ausgebauter Turbolator der Länge nach fotografiert.
  • Bilder Teil 2 Füllraum 1 Füllraum 2 Blick vom Füllraum ins den Abgaskanal durch die Anheizklappe Brennkammer ausgebaut - Düse von unten fotografiert Untere Brennkammer auf dem Weg zum Wärmeübertrager Wärmeübertrager hinten 1 Wärmeübertrager hinten 2 Vom Brennraum in die WT-Rohre fotografiert 1 Brennraum in die WT-Rohre fotografiert 2
  • Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich betreibe meinen Kessel mit einer RLA 70°C (VTC511-ESBE). Daraus resultiert bei mir eine Vorlauftemperatur von um die 83 °C. Ich besitze einen HVS 40 LC. Pumpe (Grundfos MAGNA 25-60) Abgastemperatur 170°C laut Fühler vom Kessel im Stutzen am Rand gemessen. Mein Rauchrohrthermometer im Kernstrom 30 cm hinter dem Stutzen sagt 210-220°C. Wir haben vorher einen Gusskessel 21 aus DDR-Zeiten besessen und dieser wurde ohne Pumpe via Schwerkraft betrieben. RL Tem…
  • Hallo, häufig wird davon berichtet, dass der Kessel bei gewissen Betriebszuständen Schaden nehmen kann. Bsp. zu geringe Rücklauftemperaturanhebung <60°C, zu nasses Holz... Ich habe leider noch keine Schadensbilder finden können. Wie sieht so etwas aus und wo im Kessel müsste man danach suchen? Vielleicht habt ihr ja ein paar Bilder für mich. Danke! Schöne Weihnachten! Gruß Paul
  • Hallo Mario, ich selbst besitze einen HVS 40 LC. Die Probleme die du im ersten Beitrag schreibst, kommen mir bekannt vor. Die Vorredner haben vom Prinzip her schon alles gesagt. Der Flammenabriss ist meiner Meinung nach das Problem. Dies kann mit einem Hohlbrand über der Düse zusammenhängen. Meist half es schon das Holz mit dem Schürhaken anzustoßen, so dass der Stapel zusammen fiel. Danach hörte sich der Kessel an, als wenn er gleich abheben will aber es gab kein Wummern mehr. Nach einiger Zeit…
  • Ich würde es mit der Physik versuchen zu erklären. Leistung = Massenstrom * spezifischer Wärmekapazität * Delta T In deinem Fall: Gleichung 1: Leistung 1 = 4600 kg/h * 4,18 kJ/Kg*K * (VL-RL) Gleichung 2: Leistung 2 = 2600 kg/h * 4,18 kJ/kg*K * 3 * (VL-RL) Leistung1 = 2*1*1 - - - - - - - - - - - - => Leistung 1 ist nur 2/3 von Leistung 2 Leistung2 = 1*1*3 Das delta T ist nur 1/3 aus Gleichung 2 und der Massenstrom ist doppelt so hoch als in Gleichung 2.
  • Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, uns eine Holzhackschnitzelheizung zuzulegen. Der Grund lag in der Brennholzbeschaffung. Im Wald (bei uns ist das so) werden meist die Stämme und die starken Teile der Krone verkauft. Viele wollen Kronen garnicht aufarbeiten oder lassen alles kleiner 5 cm Durchmesser liegen. Ich habe mich dann mit der Vergasung von Holz befasst und war vom Gedanken "Holz zu verstromen" gepackt und habe mich ein wenig mehr damit beschäftigt. Scheitholzvergaser zur Verstromu…
  • Liebe Forengemeinde, ich habe eine Frage zur Betriebsweise meines HVS 40 LC. Ich versuche mich kurz zu fassen. Betriebsweise 1: Lüfterleistung 100 % Lambdasollwert 1,35 Maximale Abgastemperatur 230°C Betriebsweise 2: Lüfterleistung 100 % Lambdasollwert 1,35 Maximale Abgastemperatur 170°C Beide Betriebsweisen wirken sich sehr unterschiedlich auf den Betrieb aus. 1. Kessel läuft mit 100 % Gebläseleistung voll durch. Lambdawerte zwischen 1,3 - 1,45. AGT zwischen 250 und 290 °C im KERNSTROM (separat…
  • Hallo, ich habe versucht ein ähnliches Thema zu finden. Leider erfolglos. Ich habe ein paar Probleme beim Anheizen bzw. gefällt mir der Anheizvorgang noch nicht. Problem: 1. Rauchentwicklung innerhalb der ersten 10 Minuten. 2. Temperaturanstieg während der Anheizphase zu langsam. Ich heize wie folgt an: Ich fege die lose Asche durch den Düsenschlitz. Die Holzkohle bleibt oben drauf liegen. Der Schlitz bleibt zur Hälfe frei und ich stecke ein Zeitungsblatt durch den Schlitz. Die durchgefegte Asch…
  • Zur Info (Stand 07.10.2013) Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung zur Biomasseanlage, dass ab dem 1. Januar 2014 lediglich Anlagen förderfähig sind, deren Kohlenmonoxidemissionen bei Nennwärmeleistung max. 200 mg/m³ betragen. DER HVS 16 LC und HVS 25 LC fallen somit ab 2014 flach. Es gibt aber noch mehr Kessel die darunter fallen. Hier die Datei: energie_ee_biomasse_liste_handbeschickt.pdf (Anzeigen) energie_ee_biomasse_liste_handbeschickt.pdf
  • Hallo, ich habe nun den GK21 gegen einen HVS40 LC ersetzt. Bisher ist alles toll und der Komfort ist nicht mit dem des GK21 Kessels zu vergleichen. Einmal vollwerfen, anzünden und weggehen. Dann habe ich den Puffer fast komplett aufgeladen und parallel schon das Haus geheizt. Einen direkten Vergleich werde ich in den kommenden Wochen anstreben. Schöne Grüße
  • Hallo, ich wollte mich noch mal melden, dass ich jetzt anstelle der Wilo RP25/100 eine Magna 25/60 verbaut habe. Der Kessel erreicht jetzt im Durchschnitt eine maximale Vorlauftemperatur von 85°C bei einer RLA-Temperatur von im Schnitt 70 °C. Also HVS 40 LC mit 1 1/4" Rohr, Grundfos Magna 25/60, ESBE Mischer VTC 511 mit KVs =9. Rohrlänge: 3 m Rohr + 3 Bögen für RLA (kurze Verbindung zwischen VL über RLA zum RL) 3,5 m Rohr VL direkt vom HV zur RLA 3,2 m Rohr RL direkt vom Puffer zur RLA So hauts …