Wir Wissen doch garnicht ob die Gummis wirklich kaputt sind. Ein Test, wenn du dir das zutraust: Bau den Motorschutzdeckel ab, Schalte den Ofen ein und drücke den laufenden Motor etwas nach oben. Vorsicht mit den Fingern, nicht die laufenden Teile berühren. Hört das geräusch auf, dann sind es die Gummis. Hört es nicht auf und du spürst eine deutliche vibration dann wird warscheinlich das Laufrad unwuchtig sein. (Zitat von ocram1980) Beim Baumarkt eher nicht. Die Gummis sind unter "Durchgangstüll…
-
Servus Andreas, Ich hatte das gleiche Problem. Das hier funktioniert bei mir noch immer. Gruß Harald
-
Hallo Oliver, Du hast eine Abgastemperatur von 160° eingestellt. Stell mal auf probehalber auf 185° und beobachte ob es dann besser läuft. Ein 35KW Kessel verträgt das schon. Meiner ist auf "min 175°" und "max 185°" eingestellt.
-
Ist deine Lambdasonde Kalibriert, meine war ab Werk nicht Kalibriert. Die Sekundärluft hat normal zwischen 5% bis 45%.
-
Schau mal bei https://www.holzheizer-forum.d…oftwareupdate-auf-170814/ bei der ersten Antwort da ist eine SLX170814-BootDisk.zip die kannst du runterladen und auf einen USB-stick mit win-rar oder winzip entpacken. Auf den USB-stick darf nichts anderes sein und er muss mit Fat32 formatiert sein. Ofen ausschalten Stick rein, Ofen einschalten und die angezeigten Anweisungen befolgen. Viel Glück und bleib gesund.
-
Meine Einstellung: Ip-Adresse 192.168.178.222 Subnetmaske 255.255.255.0 Gateway 192.168.178.1 Port 5900 DNS-IP 0.0.0.0 Funktioniert Prima, auch mit VNC-Viewer.
-
Hallo Beni87, Wie lange hast du den Ofen schon. Hat der schon jemals "Normal" funktioniert. Wurde die Lambdasonde Kallibriert, (die war bei mir ab Werk nicht Kallibriert). Sie sollte nach starten innerhalb 5 Minuten bei 21% stehen bleiben, (natürlich ohne anheizen) Funktionieren die Primäre und Sekundäre Luftklappen richtig. Die kann man im Menü testen, untere Türe öffnen und kontrolieren ob sie ganz auf und zu fahren. Du kannst auch mal die soll-Temperatur auf 180° einstellen, ob es dann besser…
-
Ich habe mal mit Zahlen gespielt. (Zitat von Hoss) Alte Düse 250mm x 35mm = 8750qmm Neue Düse 248mm x 33mm = 8184qmm x% = 8184 / 8750 x 100 x% = 93,531% Die neue Düse hat also nur 93,5% der alten Düse. (Zitat von Hoss) Temperatur-alt = 770° Temperatur-neu = 720° x% = 720 / 770 x 100 x% = 93,506% Die Temperatur hat nunmehr 93,5% der alten Temperatur
-
Meine Methode: Dauer, ca. fünf Minuten. Kessel START Fülltüre auf Links und Rechts ein Palletenbrett über die Düse, abstand der Bretter ca. 1-3 cm Holzkohle über den Spalt 1-2 Blatt Tageszeitung zur Wurst zusammendrehen, anzünden und auf den Holzspalt mit der Holzkohle legen Fülltüre zu 30 Sekunden warten Restsauerstoff fällt auf 19-17% Fülltüre auf Mit Holz auffüllen, eventuell dünnere Stücke in die Mitte Fülltüre zu Bei Restsauerstoff 15% oder niedriger kannst du gehen (ab da geht er nicht meh…