Die Frage wäre doch heraus zu finden was überhaupt defekt ist. Die Wolf Regelung kostet 2350. Das Original von Herz ist etwas günstiger. Ruf bitte deinen zuständigen Gebietsvertreter von Herz an. Bei dem Preis würde ich aber fast über nen neuen Kessel nachdenken. Unabhängig davon sollte die Ursache deiner Defekte gefunden werden.
-
Du hast vollkommen recht, aber damit ist der ihr nicht geholfen. Ich denke auch dass hier der Weg in nur über den Werkskundendienst läuft. Hat die Firma keine Ahnung von Biomasse kann das nur in die Hose gehen. Kessel hin oder her, würde haben hier schon hundertfach erlebt, inkl meiner Erstanlage, dass das ganze System mit der Hydraulik Fluch oder Segen ist.
-
Frage an die Windhager Spezialisten: Es ist ein Windhager LWP 50 mit automatischer Zündung angeboten, dieser soll einen Atmos ablösen. Also nur Kessel raus und Kessel rein. Die witterungsgeführte Regelung ist vorhanden. Nun stellt sich die Frage, wozu die Infinity Regelung benötigt wird; bzw. ob sie im hiesigen Falle überhaupt notwendig ist?! Der Kessel muss nur mit dem Puffer kommunizieren, als auf Bedarf zünden und seine Rücklaufanhebung steuern.
-
Und die Lopper Kessel werden auch weiter produziert - also gibt es keine Ersatzteilsorgen. http://www.badiservice.com
-
Das entspricht 1,5 meiner Paletten. So komme ich auch über den Sommer. Trotzdem bereue ich den zusätzlichen WT im Hygienekombispeicher nicht. Wer weiß was noch erfunden wird. Außerdem wird hier derzeit ein Nah/Fernwärmenetz diskutiert, da die nächste Biogasanlage erheblich erweitert werden soll. Somit hätte ich dann schon meine Systemtrennung.
-
Bei mir gibt es (leider) keine Sommerpause. Je 7-10 Tage ist eine Füllung notwendig zur Bereitung von Warmwasser. Also rund 4 Füllungen je Monat. Und wenn man davon ausgeht, dass lediglich die Monate Juni, Juli, August keine Heizmonate sind, so sind das nur 12 Füllungen außerhalb der Heizperiode. Vielleicht kommt noch der halbe Mai und September dazu, dann wären es 16 Füllungen. Da würde sich die alleinige PV/Solar Variante für die Warmwasserbereitung wahrscheinlich nie rechnen.
-
Ich halte AGT Max von 220 für gar nicht so verkehrt, zumindest in der Anheizphase. Man sollte eher die Frage stellen, warum er dann nicht im Folgenden auf rund 180 runter regelt. Und hier sehe ich wie so oft das Problem der Rücklaufanhebung. Den Kesseln wird zu viel abgefordert. Entweder ist die Spreizung oder der Volumenstrom zu groß. Also wäre es zielführend hier den Kessel entsprechend seiner Leistung einzuregulieren. Dann findet man sich auch bei 60/80 bei einer AGT von 180.
-
Hab ich nicht gelesen, kann ich aber wiederholt nur bekräftigen.
-
BioX ist der Herz Firestar Eco mit einer etwas anderen Steuerung. Was die Steuerung mehr kann weiß ich aber nicht. Bevor du hier weiter weitere Gedanken verschwendest schau dir meine Beiträge zum Herz Firestar an. Gut 2h im Auto und du kannst meinen Kessel selbst in Augenschein nehmen.
-
Vielleicht wäre Hackschnitzel eine Alternative - als alleinige Heizung. Mit meinen Wissen von heute hätte ich gleich auf Hackschnitzel gesetzt.
-
Auch wenn's nicht gern gehört wird, aber ich halte an meiner Meinung fest und die Anlage ist zu klein. Die Auslegungsgröße ist für mich die zu beheizende Grundfläche von in Summe fast400m2. Gehe ich auch nur von 350aus, so muss ich bei so nem Gebäude einfach mit 100w/m2 rechnen. Also liegt der Scheitholzvergaser mindestens bei 45kw. Möchte man also ne ne Hand breit Komfort haben bin ich beim SH40 und 3000, eher 4000 Liter Puffer. Meine Meinung muss nicht gefallen, aber ich weiß leider zu gut wie…
-
Im Verhältnis zum 40er Atmos wäre auch noch der Brunner BSV 30 zu empfehlen... Aber wie schon erwähnt, wenn du jetzt viel Geld in die Hand nimmst dann nimm dir Zeit und schau dir die Kessel im Realbetrieb an. Jeder von uns vermittelt nur sein eigenes Empfinden und erleben. Die Objektivität bleibt da auf der Strecke und da schließe ich mich mit ein. Ergänzung: 200qm und 40kw sind schon sportlich. Daher: Heizlastberechnung + hydraulischer Abgleich Das ist die Grundlage zur Auslegung deiner Heizung…