  • Möchte den den beiden letzten Mitgliedern Holzfreund5 und Autodoktor für ihre Beiträge danken ,aber auch allen früheren Mitgliedern ,das mein alter Beitrag noch nicht ganz in Vergessenheit geraden ist. Man liest ja das einige HVG doch auch eine sehr lange Lebensdauer haben und zufriedenstellend ihren Dienst verrichten. Es kommt halt immer darauf an ,wie die HVG betrieben werden und wie pfleglich sie behandelt werden. Meines Erachtens spielen einige Aspkte eine wesendliche Rolle für die Lebensdau…
  • Hallo Patrick Es ist sehr schwierig einen sicheren Abbrannt mit Holzbriketts zu realisieren. Die meisten Kesselhersteller haben auch keine Freigabe für einen 100% Einsatz von Holzbriketts. Wie obigen Beiträgen zu entnehmen ist ,ist das Freihalten der Düse eine wichtige Voraussetzung ,weil Holzbriketts ,insbesonders Rundgepresste zum zerbröseln neigen und somit die Düse zusetzen. Wie ich entnehmen kann hast du keine Drehzahlregelung am Ventilator ,so das nur über die Primärluftverstellung ein bes…
  • Hallo Franz Hab 2 CMi im Einsatz (man kann nur 8 Geräte pro CMI loggen - hab aber 6 UVR X2 ,3 RSM ;2 EZ3 ,CAN Monitor un Can BC2 ). Wenn man die Anlage optimieren will ist der CMI ein unbedingtes muß . Außerdem kann man bequem auf alle Geräte über den PC zugreifen ,auch programmieren. Auch der Zugriff übers Internet ist möglich . Schematische Darstellungen sind auch möglich . mfg Glutgeist
  • Ich finde durch die Teilung des HVG ist ein fortschrittlicher Aspekt gelungen ,was die Einbringung und Handhabung betrifft. Nicht jeder ist Bereit einen extra Kellerzugang zu machen wenn man den Kessel austauschen muß. Eine Einbringung eines HVG ist ja durch die oft sehr engen und winkeligen Kellerabgänge nicht so leicht zu bewerkstelligen auch wenn genug Mannpower zur Verfügung steht ,weil diese oft nur aus Platzgründen begrenzt einsetzbar sind. Wie Rudi (Zalondo) schreibt ist er mit diesen HVG…
  • Hallo Stefan Bei einer solch kleinen Anlage spielt eher der Ökogedanke eine Rolle ,als der Aufwand und die verwertbaren Kosten. Natürlich kann man bei Sonnenschein einen großteil der Grundlast abfedern ,wie ich aber oben geschrieben habe lassen sich diese Wechselrichter nur im Grenzbereich überbelegen ,so das eine sinnvolle Ausnutzung bei bewölkten Himmel und in der Sonnenarmen Zeit mit starken Leistungseinbussen zu rechnen ist (3 oder 4 KW Pv kosten ja nicht die Welt bringen aber bei bedeckten …
  • Bezüglich Balkoneinspeiseanlagen wäre zu sagen ,die normalen Anlagen mit Einspeisewechselrichter (600W) die Netzgeführt werden (ca 200€ ohne Panelle)) das lokale Vorschriften der Netzbetreiber zu beachten sind (Rücklaufgehemmte Zähler) so das keine Akontoeinspeisung möglich ist . Leider lassen sich diese Einspeisewechselrichter nicht großzügig überbelegen ,so das die maximale Leistung nur bei Sonnenschein möglich ist . Leider ist eine Verbrauchsoptimierte Einspeisung (zb. mit Can EZ 3) wegen feh…
  • Hallo Stefan Das ist schade das keine Standartpumpen (180 mm) bei dir verbaut sind . Auch der Pumpenanschluss mit 1" ist gegenüber den Normalpumpen mit 11/2" meisten zu klein. (da gibt es zwar eine Hybridpumpe 130 mm aber mit den normalen Standardanschluß ). Es gibt zwei Möglichkeiten : zusätzlicher UVR X2 mit Trac Ausgang ,wäre auf Grund deiner Gegebenheiten vorteilhaft ( Ein und Ausgänge voll belegt). 2. Wellenpaketsteuerung für jede Pumpe (siehe Beitrag 184275) die sind ok. Kostet aber auch j…
  • Stell mal die Mischeransteuerung ,also die eigendliche Mischerregelung ein ,nicht nur den Ausgangsignale. Es ist die Schwierigkeit bei Mischerregelung ohne direkten Soll - Ist Vergleich (wo ist die Ventilstellung) eine vernünftige Regelung hinzubekommen ,daher wird eine Mischerrestlaufzeit eingefügt . Füge dir noch die Beschreibung von Mischer an . Wenn du die Einstellung Laufzeitbegrenzung deaktivierst wird die Restlaufzeit auf 10 sek heruntergezählt. Leider hat der ESBE Ara 661 keine Stellungs…
  • Hallo Andreas Bezugnehmend auf deine letzten Fragen: "Schade, weil die andere Seite (rot) hätte einen schönen Kugelhahn." Natürlich kannst du auf der VL Seite den Kugelhahn zumachen (es war nur auf den Schema nicht ersichtlich)wichtig ist das der Kreislauf unterbrochen wird. Beachte aber wenn du den Kaminofen einheizt das du diesen wieder unbedingt öffnest!!! Sonst könnte die Heizschlange (Wärmeaustauscher) im Kaminofen schaden nehmen. Bezugnehmend auf die PWM Pumpen : Lies meinen Beitrag 147124…
  • Hallo Stefan Wie du geschrieben hast wird der Kaminofen über den Puffer mit warmen Wasser rückwärts versorgt ,da hilft nur eines ein Ventil beim Rücklauf zu machen ,so das kein Kreislauf entsteht. Es ist ja so das sich das Heizungswasser den geringsten Widerstand sucht und daher oft unkontrollierte Kreisläufe entstehen ,die das ursprünglichen Zweck entgegenstellen. Normalerweise ist bei einer Rücklaufanhebung (wie bei deinen Kaminofen) die Rücklaufanhebung bei niedriger Temperatur (kleiner als d…
  • Hallo Stefan Wo gibt es den eine unerwünschte Zirkulation - Warmwassermodul ,Wasserführenden Kaminofen oder am Pelletkessel. Welcher Teil wird warm(heiß) wenn die Solaranlage läuft. Ich vermute das es das Warmwassermodul ist ,weil durch den erhöhten Druck der Solarpumpe (Sekundär) der Wärmeaustauscher des Warmwassermoduls zuwenig Widerstand bietet ,wenn nicht geeignete Maßnahmen vorhanden sind (Druckhalteventil etc.) War jedenfalls bei mir so ,hab das auch nur herausgefunden weil ich am FWM (Fri…
  • Hallo Stefan Wie ich aus deinen Beiträgen entnehmen kann sollte deine Solaranlage vorwiegend das Warmwasser für den Sommer bereitstellen. Wie Alfred (Spspaul) geschrieben hat ist deine Anlage auf max Solarernte ausgelegt. Mitunter wird jedoch bei begrenzten Sonnenschein jedoch nicht die erforderliche Temperatur für das Warmwassermodul erreicht, weil der Einspeisepunkt und die Solarreferenz Oben jedoch irgendwo in der Mitte des Puffers liegen. Besser wäre es die Referenztemperatur S2 zu nehmen un…
  • Hallo Florian Möchte dir nur als Vergleich bzw Konfigurierung einen Heizshop aus AT zur Ansicht stellen ,wo ich meine Edelstahlkamine (Öl und Holzheizung) und auch meinen HVG gekauft haben welcher sehr günstig ist. https://heizungsshop.at/ Bitte nicht als Werbung verstehen aber hier kannst du dir entsprechende Angebote zusammenstellen (Isolierstärken , Wandabstand ,Befestigungen etc). mfg Glutgeist
  • Hallo Roland (Wespenbock) Wie Rainer schon geschrieben hat ist die Ausstattung der Lambda Ausführung schon entsprechend (Preis-Leistung) Eine Nachrüstung einer Lambdaregelung kostet mit Handelüblichen Bauteilen auch so zwischen 500 - 700 € (Lambdamodul ,Regelung ,Stellglied). Einhängebleche schonen den Vergaserraum sowohl mechanisch aus auch in chemisch so das man in der Regel eine wesendlich längere Lebensdauer erwarten kann ,auch die Brennraumtemperatur ist durch nicht nicht so starke Auskühlu…
  • Hallo Roland (Wespenbock) Edelstahleinhängebleche sind meines Erachtens eher einen Verkaufargument geschuldet (Hitzebeständiger Edelstahl ist wesendlich teurer) wichtiger wäre den Vergaserraum aus Edelstahl ,aber das verschweisen mit normalen Kesselstahl ist aufwändiger und ist daher nur bei den ganz teuren HVG zu finden (beständig gegen die Gerbsäuren -Eichenholz) . Einhängebleche haben (sofern Sie vorhanden) eine mehrfache Funktion nähmlich : Schutz des Vergaserraumes ,Erhöhung der Gluttempera…
  • Hallo Frank Normalerweise gibt es bei PWM Steuerung in bezug auf Kabellänge keine großen Prophleme (es ist ja ein 10V PWM Signal ). Meine 4 PWM- Pumpen sind so in Bereich 7 -12 m Kabellänge angespeist (0.75mm² - nicht Abgeschirmt),(siehe auch Beitrag 147124). Falls du deine alten Pumpen weiterbetreiben willst kannst ja bei deinen UVR 16X2 (mit Relaisversion) ein Ansteuermodul (0 -10V) verwenden das das genauso gut ist wie die Wellenpaketsteuerung der Triacversion (siehe Beitrag 184275) wichtig i…
  • Hallo Eberhard Ich würde dir eine Hybrid Pumpe empfehlen ,die sind noch relativ Kostengünstig und decken mehr minder alle Einsatzbereiche ab. Auch durch die Möglichkeit einer externen PWM Aufschaltung (Möglichkeit durch die Programmvorwahl) kann man die Leistung Stufenlos die Drehzahl in den großen Bereich (von 600 -6000 U/min ) regeln und somit die Leistung an die verschiedensten Gegebenheiten anpassen (siehe meinen Beitrag 147124) . Bezüglich Langzeitstabilität kann ich dz. noch nichts sagen ,…
  • Hallo Cord Anbei Schaltschema Heizelemente . Stufenlos regelbar wird nur der 750 W Heizelement sein ,die übrigen 2 werden entsprechend zugeschaltet ,so das sich eine durchgehende Leistung von 50 - 3000W ergibt (750 W nach Zuschaltung reduziert oder erhöht). mfg Glutgeist
  • Hallo Cord Habe probiert die Firmwaredatei für den EHS-R (HS_V1_09_de.bin) direkt an einen der CAN EZ 3 (habe ja 2) zu senden. Das kopieren auf den CMI geht ,zieht man aber die entsprechende Firmwaredatei von CMI auf den EZ3 kommt: " Daten mit Gerät nicht kompatibel ". Auch die Datei von PC auf den EZ 3 zu ziehen geht leider nicht ,weil man keinen direkten Zugriff auf die SD Karte hat (wie bei Datenverwaltung CMI). Es bleibt also nur die Möglichkeit die Firmwaredaten direkt von PC auf die SD Kar…
  • Warmwasser über PV - Module Die einfachste (billigste)Lösung wäre so 6 Solarmodule in Serie schalten (a 36 V) und direkt auf einen billigen Heizstab zu geben (2 KW aufwärts ). Leider hat diese Gleichstromlösung den Nachteil das dies nicht ganz zulässig ist ,weil die meisten Thermostate und Regeleinrichtungen (insbesonders Sicherheitsthermostat) nicht für Gleichstrom ausgelegt sind . So ist in den meisten Fällen ein sicheres Abschalten durch hängenbleiben (Kleben- Funkenbildung ) der Kontakte nic…