Fröling: [ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".

    • So wäre ein weiteres Beispiel, wenn du (in meinem Fall) den Kesselzustand holst (getItem) und per "If" Abfrage darauf reagierst.


      var zust = getItem('VA:0x1C9');
      if (zust.value == 5)
      "Feuer aus"
      else
      if (zust.value == 3)
      "Heizen"
      else
      if (zust.value == 6)
      "Tür offen"
      else
      if (zust.value == 4)
      "Feuererhaltung"

      Statt den Texten "Feuer aus, Heizen, Tür offen und Feuererhaltung" kannst du dir Symbole anzeigen lassen indem du diese Zeile einfach durch ein z.B. "img/icon/pump-up-off.png" ersetzt.
    • gexle wrote:

      Was meinst mit geschreddert?

      Aha ok das habe ich so nicht gewusst....

      Aber ich denke muss dann da auch die Variable rein schreiben oder also VA:0xc9 oder??

      Und wie muss das ganze dann ausschauen also der Befehl mit Icon??
      Groß- Kleinschreibung?
    • Der Haken "Aufzeichnen" in der Liste "Aufzeichnung" ist bei dem Wert 0xC9 auch gesetzt?

      Edit: Sag doch bitte noch woran es gelegen hat, falls jemand Mal das selbe Vorhaben hätte?

      Gruß Michael
    • Welche Größe hast du denn angegeben? Bei mir sieht alles gut aus, klar je mehr man platziert umso kleiner werden die Symbole. Je kleiner die Symbole sind, umso weniger kann man erkennen.

      Wie soll man das denn lösen? Ich habe, wenn ich dein Schema anschaue, ein etwas überschaulicheres Schema und kann die Symbole größer darstellen. Daher sind meine Symbole klar sichtbar. Wenn du ein anderes Symbol willst, welches z.B. nur ein großes Zahnrad darstellt dann kann ich das gerne machen.

      Die Symbole kommen dann glaube ich nach und nach, je nachdem welche erwünscht sind.
    • Den Wasserfluß könnte man recht einfach über Pfeile anzeigen lassen, so in der Art, daß sich eine farbige Welle auf dem Pfeil in Richtung Spitze bewegt. Ein roter Pfeil für den Vorlauf/Heißwasser und ein blauer Pfeil für den Rücklauf/Kaltwasser und das in allen 90° Richtungen, damit für jedes Schema was dabei ist.
      Grüße
      Frank
    • horchi wrote:

      Mangels Zeit bin ich nicht ganz auf dem laufenden, wenn von weiter oben in Thread noch was offen ist das ich übersehen habe sagt Beschied
      OK, hier nochmal 2 Beiträge von mir:

      hoppel118 wrote:

      Hallo in die Runde,

      wegen der Peaks bin ich nochmal alle aufgezeichneten Werte mit den SQL-Befehlen durchgegangen. Hier das Ergebnis:

      fröhling_s1_peaks.txt

      Spannend sind auch folgende Erkenntnisse:

      Ich habe zwei Heizkreisläufe:

      Vorlauf-Isttemperatur (VA0x015): keine Werte >100°C
      Vorlauf-Isttemperatur (VA0x015): über 260000 Werte >100°C <300°C

      Wie kann das angehen? Da stimmt doch was grundsätzlich nicht, oder?

      Bei der Pufferpumpen Ansteuerung (VA0x8c) gibt es 237 Werte, die >100% sind. Ganz konkret ist der Wert bei diesen 237 Datensätzen bei 127%.

      Wie geht das? Kann so eine Pufferpumpe mehr als 100% leisten?


      @horchi Kannst du damit etwas anfangen? Es wäre schön, wenn solche Spitzen zukünftig nicht mehr erfasst/geloggt werden. Ist das irgendwie möglich?

      Woran können diese Spitzen liegen? Kabel defekt, Kontaktschwierigkeiten zw. Stecker und Buchse?


      Danke euch und Gruß Hoppel

      hoppel118 wrote:

      @horchi

      Mir ist gerade noch eine Sache aufgefallen, denke ich zumindest. Ich sehe die Baugruppenzuordnungen nicht mehr.

      • Die Baugruppen, die ich mal erstellt habe, sehe ich noch unter "Setup - Baugruppen".
      • Die Zuordnungen zw. Sensoren und Baugruppen sehe ich nicht mehr. Wenn ich mich recht entsinne, gab es dafür eine zusätzliche Spalte unter "Setup - Aufzeichnung". Diese Spalte fehlt.


      Bei meinem MQTT Broker kommen die Baugruppen aber noch an. Ich habe es mit Chrome und Safari probiert. Anscheinend ist die Spalte dem Redesign zum Opfer gefallen. ;)

      Oder wo finde ich diese Zuordnungen?

      Gruß Hoppel

      Ansonsten habe ich gerade festgestellt, dass der "Intervall der Aufzeichnung" mittlerweile nicht nur für die Aufzeichnung in der Datenbank gilt, sondern auch für MQTT. Sehr gut, danke! ;)


      Viele Grüße Hoppel
    • Das mit den Baumgruppen ist bei der Umstellung untergegangen, baue ich wieder ein.

      die Ausreißer der Werte kann ich mir noch nicht erklären, Hier habe ich das nicht.
      Crashed der p4d bei dir hin und wieder? Hast du irgendwelche Fehler oder Auffälligkeiten im log ?
      Passiert das zyklisch? Wie oft? Wenn es solche Ausreißer gibt sind die dann zeitgleich für verschiedene Werte?
      Hat das noch jemand?

      Grüße Jörg
      Seit Oktober 2009:
      Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher
    • Also die Ausreißer hatte ich ja auch immer wieder aber seit einiger Zeit eigentlich nichts mehr. Vielleicht sehe ich einen Zusammenhang bei mir in die Umstellung auf die SSD. Bei mir hat es die SD geschossen und habe nun nur noch eine SSD am Raspberry hängen.

      Denkt ihr es kann damit zusammen hängen?
    • horchi wrote:

      Das mit den Baumgruppen ist bei der Umstellung untergegangen, baue ich wieder ein.

      Super, danke dir!

      horchi wrote:


      die Ausreißer der Werte kann ich mir noch nicht erklären, Hier habe ich das nicht.
      Crashed der p4d bei dir hin und wieder? Hast du irgendwelche Fehler oder Auffälligkeiten im log ?
      Passiert das zyklisch? Wie oft? Wenn es solche Ausreißer gibt sind die dann zeitgleich für verschiedene Werte?
      Hat das noch jemand?

      Ich hatte hier mal alle Paeks, bevor ich sie gelöscht habe, mitdokumentiert:

      fröhling_s1_peaks.txt

      p4d ist super stabil. Ich habe eigentlich noch nie irgendein Problem gehabt. Der läuft, und läuft, und läuft... ;)

      Ich muss mal schauen, wenn sowas wieder auftritt, dass ich dann ins Log schaue, was da passiert ist. Bin gerade nicht in der Nähe meines PCs und mir nicht sicher, wie weit ich im Log in die Vergangenheit zurückschauen kann.

      Gruß Hoppel
    • Bei mir ist es wieder so weit, ich habe einen Ausreißer in der DB:


      Brainfuck Source Code

      1. MariaDB [p4]> select* from p4.samples where address="0" and type="VA" and value>"1000";
      2. +---------+------+-----------+---------------------+------------+------------+---------+------+---------+
      3. | address | type | aggregate | time | inssp | updsp | value | text | samples |
      4. +---------+------+-----------+---------------------+------------+------------+---------+------+---------+
      5. | 0 | VA | S | 2021-04-14 23:52:27 | 1618437148 | 1618437148 | 8320.50 | NULL | 1 |
      6. +---------+------+-----------+---------------------+------------+------------+---------+------+---------+
      7. 1 row in set (2.070 sec)
      8. MariaDB [p4]>
      An der SSD, wie von mir vermutet kann es also nicht liegen. Bin aktuell noch unterwegs, schaue aber später in den Logs nach ob ich etwas Auffälliges sehe.
    • Konnte die Logdatei schöner filtern als gedacht. Hier der Ausschnitt:

      Source Code

      1. Apr 14 23:45:31 raspberrypi rngd[378]: stats: HRNG source speed: (min=83.436; avg=523.954; max=539.627)Kibits/s
      2. Apr 14 23:45:31 raspberrypi rngd[378]: stats: FIPS tests speed: (min=7.833; avg=16.650; max=31.423)Mibits/s
      3. Apr 14 23:45:31 raspberrypi rngd[378]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
      4. Apr 14 23:45:31 raspberrypi rngd[378]: stats: Entropy starvations: 0
      5. Apr 14 23:45:31 raspberrypi rngd[378]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
      6. Apr 14 23:46:37 raspberrypi dhcpcd[442]: eth0: Router Advertisement from fe80::9a9b:cb
      7. Apr 14 23:50:01 raspberrypi CRON[30801]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
      8. Apr 14 23:51:18 raspberrypi Node-RED[377]: 14 Apr 23:51:18 - [info] [alexa-remote-account]intialising with the COOKIE method and saved data...
      9. Apr 14 23:52:28 raspberrypi sSMTP[30909]: Creating SSL connection to host
      10. Apr 14 23:52:28 raspberrypi sSMTP[30909]: SSL connection using ECDHE_RSA_A4
      11. Apr 14 23:52:30 raspberrypi sSMTP[30909]: Sent mail for s4321@gmx.de (221 gmx.net Service closing transmission channel) uid=0 username=wezt outbytes=93
      12. Apr 14 23:52:30 raspberrypi sSMTP[30915]: Creating SSL connection to host
      13. Apr 14 23:52:30 raspberrypi sSMTP[30915]: SSL connection using ECDHE_RSA
      14. Apr 14 23:52:31 raspberrypi sSMTP[30915]: Sent mail for s4321@gmx.de (221 gmx.net Service closing transmission channel) uid=0 username=wetz outbytes=75
      15. Apr 14 23:52:55 raspberrypi dhcpcd[442]: eth0: Router Advertisement from fe80::9a9b:cc
      16. Apr 15 00:00:01 raspberrypi CRON[31263]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole flush once quiet)
      17. Apr 15 00:00:01 raspberrypi CRON[31265]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
      18. Apr 15 00:00:27 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
      19. Apr 15 00:00:27 raspberrypi systemd[1]: Starting Rotate log files...
      Show All
    • @Babelbernd Super, hoffen wir mal, dass horchi damit etwas anfangen kann.

      @horchi Wenn du dich sowieso schon mit den Baugruppen beschäftigst... Ist es möglich, dass du eine Option einbaust, die es ermöglicht, die Baugruppen auch im Dashboard anzuwenden?

      Momentan werden alle Messwerte im Dashboard hintereinander weg aufgelistet. Ich persönlich finde das ziemlich unübersichtlich.

      Schöner wäre es, wenn man die Baugruppenbezeichnung als Trenner setzen könnte und dann jeweils darunter immer nur die der Baugruppe zugeordneten Messwerte angezeigt werden. Das würde dann im Dashboard ungefähr wie folgt aussehen:

      Anlagenstatus
      Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 | Wert5 |

      Holzscheitkessel
      Wert1 | Wert2 |

      Gaskessel
      Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 |

      Puffer
      Wert1 | Wert2 | Wert3 |

      Boiler
      Wert1 | Wert2 | Wert3 |

      Heizkreis01
      Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 |

      Heizkreis02
      Wert1 | Wert2 | Wert3 | Wert4 |


      Ist so etwas denkbar bzw. was hältst du davon?

      Gruß Hoppel
    • Bitteschön. Irgendetwas passt auf jeden fall nicht :)

      Show Spoiler

      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state)[{"value": 21.5}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state)[{"value": 60.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state)[{"value": 95.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state)[{"value": 81.5}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PuffertemperaturMitte_0x77/state)[{"value": 81.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state)[{"value": 58.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/SolarfuehlerPufferunten_0x8b/state)[{"value": 58.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state)[{"value": 36.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/AnsteuerungKollektorpumpe_0x98/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kollektortemperatur_0xc5/state)[{"value": -1.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state)[{"value": 2.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/SolarfuehlerPufferoben_0x12f/state)[{"value": 81.5}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/KollektorVorlauftemperatur_0x151/state)[{"value": -1.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state)[{"value": 94.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state)[{"value": 3.0}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: Processed 31 samples, state is 'Heizen'
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: client 0xffffffff not found! [{"event": "all", "object": []}]
      Apr 14 23:52:08 raspberrypi p4d: Updating error list
      Apr 14 23:52:10 raspberrypi p4d: Updating error list done in 1619ms
      Apr 14 23:52:26 raspberrypi p4d: State changed to 'Feuer Aus'
      Apr 14 23:52:27 raspberrypi p4d: Got 2 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Tuerkontaktschalter_0x0/state)[{"value": 104.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Heizkreispumpe_0x0/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state)[{"value": 8320.5}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Status/state)[{"value": "Feuer Aus"}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state)[{"value": 149.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state)[{"value": "Dauerlast"}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/State_Duration_3/state)[{"value": 349.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state)[{"value": "Mittwoch, 14. Apr. 2021 23:52:19"}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Restsauerstoffgehalt_0x3/state)[{"value": 12.699999999999999}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x0004 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PositionderPrimaerluftklappe_0x5/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PositionderSekundaerluftklappe_0x6/state)[{"value": 98.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgroesse_0x12/state)[{"value": 13.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x0013 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x0015 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state)[{"value": 22.5}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x0017 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state)[{"value": 120.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state)[{"value": 47.5}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x0077 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x0078 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/SolarfuehlerPufferunten_0x8b/state)[{"value": 58.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state)[{"value": 116.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/AnsteuerungKollektorpumpe_0x98/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x00c5 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x010a failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/SolarfuehlerPufferoben_0x12f/state)[{"value": 1.0}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 1 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x0151 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 00a3 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 1 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x01bf failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Getting value 0x01c9 failed, error -1
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: Processed 20 samples, state is 'Feuer Aus'
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: client 0xffffffff not found! [{"event": "all", "object": []}]
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: 2) Alert for sensor VA/0x76, value 47,50 not in range (50 - 100)
      Apr 14 23:52:28 raspberrypi p4d: 2) Alert for sensor VA/0x76 , value 47,50 changed more than 10 in 1 minutes
      Apr 14 23:52:30 raspberrypi p4d: Send mail ' Puffertemperatur niedrig Puffertemperatur niedrig' to ''
      Apr 14 23:52:30 raspberrypi p4d: 3) Alert for sensor VA/0x76 , value 47,50 changed more than 10 in 1 minutes
      Apr 14 23:52:31 raspberrypi p4d: Send mail ' Puffertemperatur niedrig' to ''
      Apr 14 23:52:31 raspberrypi p4d: Updating error list
      Apr 14 23:52:31 raspberrypi p4d: Got 1 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:31 raspberrypi p4d: Updating error list done in 1ms
      Apr 14 23:52:36 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0003 expected 02fd
      Apr 14 23:52:36 raspberrypi p4d: Got 4 unexpected bytes
      Apr 14 23:52:36 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, reopen now!
      Apr 14 23:53:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Tuerkontaktschalter_0x0/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Heizkreispumpe_0x0/state)[{"value": 1.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state)[{"value": 77.5}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Status/state)[{"value": "Feuer Aus"}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state)[{"value": 119.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state)[{"value": "Dauerlast"}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/State_Duration_3/state)[{"value": 349.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Uhrzeit/state)[{"value": "Mittwoch, 14. Apr. 2021 23:53:19"}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Restsauerstoffgehalt_0x3/state)[{"value": 18.800000000000001}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Aussentemperatur_0x4/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PositionderPrimaerluftklappe_0x5/state)[{"value": 37.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PositionderSekundaerluftklappe_0x6/state)[{"value": 3.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kesselstellgroesse_0x12/state)[{"value": 98.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Abgas-Solltemperatur_0x13/state)[{"value": 163.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Isttemperatur_0x15/state)[{"value": 22.5}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Vorlauf-Solltemperatur_0x16/state)[{"value": 21.5}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/BetriebsartHeizkreis_0x17/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Boilertemperaturoben_0x5d/state)[{"value": 59.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/BetriebsstundeninderFeuererhaltung_0x73/state)[{"value": 95.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturoben_0x76/state)[{"value": 81.5}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PuffertemperaturMitte_0x77/state)[{"value": 81.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Puffertemperaturunten_0x78/state)[{"value": 58.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/SolarfuehlerPufferunten_0x8b/state)[{"value": 58.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/PufferpumpenAnsteuerung_0x8c/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/AnsteuerungKollektorpumpe_0x98/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kollektortemperatur_0xc5/state)[{"value": -1.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/EmpfohleneHolzmengebeimNachlegen_0x10a/state)[{"value": 2.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/SolarfuehlerPufferoben_0x12f/state)[{"value": 81.5}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/KollektorVorlauftemperatur_0x151/state)[{"value": -1.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Pufferladezustand_0x1bf/state)[{"value": 94.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kesselzustand_0x1c9/state)[{"value": 5.0}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: Processed 31 samples, state is 'Feuer Aus'
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: client 0xffffffff not found! [{"event": "all", "object": []}]
      Apr 14 23:53:28 raspberrypi p4d: Updating error list
      Apr 14 23:53:30 raspberrypi p4d: Updating error list done in 1636ms
      Apr 14 23:54:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Tuerkontaktschalter_0x0/state)[{"value": 0.0}]
      Apr 14 23:54:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Heizkreispumpe_0x0/state)[{"value": 1.0}]
      Apr 14 23:54:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Kesseltemperatur_0x0/state)[{"value": 78.5}]
      Apr 14 23:54:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Status/state)[{"value": "Feuer Aus"}]
      Apr 14 23:54:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Abgastemperatur_0x1/state)[{"value": 112.0}]
      Apr 14 23:54:27 raspberrypi p4d: -> (p4d2mqtt/sensor/Betriebsmodus/state)[{"value": "Dauerlast"}]

      Post was edited 1 time, last by Babelbernd ().

    • da ist dem log nach die Serielle Verbindung zur Heizung gestört. Eigentlich sollten diese Werte dann nicht gespeichert werden, sehe ich mir an.
      Seit ich einen Konverter auf Basis des FTDI 232 Chips verwende ist die Verbindung hier absolut stabil
      Seit Oktober 2009:
      Fröling P4 mit 1000l Pufferspeicher

      Post was edited 1 time, last by horchi ().