      Hallo Stuart,

      danke für die Daten, habe ihn vor 3 Wochen soweit wie es mir ohne Beschreibung möglich war zerlegt und gereinigt.
      So auch die innen Wände komplett vom Teer befreit.
      Werde mich mal durchlesen und es erneut probieren.
      Hoffe das ich es mit meinem Monteur des Vertrauens hin bekomme.
      Danke nochmals
      • 27

      • # 135841
      Hallo Ladras,

      Ladras schrieb:

      So auch die innen Wände komplett vom Teer befreit.
      hat Dir damals auch der Geschäftsführer von ARCA aus Lauf weis gemacht, dass der Kessel ohne Pufferspeicher funktioniert?
      Der Kessel hat damals nach dem Hochheizen nicht mehr gebrannt (Ventilator ging aus), weil die Glut zum Heizen gereicht hat. Rund um die Füllraumtür musste ich wöchentlich den Teer weg kratzen, sonst ging die Füllraumtür nicht mehr auf. Im nächsten Jahr hab ich einen Pufferspeicher eingebaut und seitdem nicht einmal mehr Teer gekratzt.

      Solltest Du weiter Probleme mit dem Kessel haben, dann stelle Bilder vom oberen Füllraum und vom unteren Brennraum ein...

      Gruß
      Alfred