Honeywell TAS TS 131 alle 2 Jahre defekt

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".
      • 1

      • # 119466

      Honeywell TAS TS 131 alle 2 Jahre defekt

      Abend

      Heute hab ich meine Heizung wieder aus dem Sommerschlaf geholt, und dabei alles auf funktion überprüft.
      Doch leider mußte ich wieder feststellen das meine Thermische Ablaufsicherung schon wieder ein Leck hat.
      Vor 2 Jahren hatte ich den selben defekt.
      Hatte schon jemand ähnliche probleme mit dem Kupferring?
      Hier mal ein Bild vom aufgebrochenen Kupferring an der Dichtung.






      Mit 32,- ohne Versand ist das auch kein schnäppchen
      Gruß fjko

      Atmos DC30RS, 2000 Liter Pufferspeicher, 275 Liter Mag, 200 Liter Warmwasserspeicher, Zugbegränzer, Abgasthermometer und Microblasenabscheider verbaut. Buderus Ölkessel Hydraulisch Eingebunden. Geregelt wird die ganze Anlage mit der Logic-Therm Steuerung.
      Vorstellung
      • 2

      • # 119473
      das habe ich noch nicht gehabt. Ich muß sie auch alle paar Jahre aufmachen weil sie nicht mehr aufmacht irgendwie zugesetzt obwohl ich sie mit Grafit/Wasser einstreiche.
      Aber ich habe sie billiger gefunden bei 321 Nr. 191689791321 EUR 26,55 Versand: EUR 4,90
      Lieferung: Zwischen Do, 1. Sep. und Fr, 2. Sep.
      MfG Jürgen
      DC GSE 30; Wirbulatoren Version 2.0; 2 x 1000 lt. Puffer; WW: Vissmann Vitacell 300
      UVR1611/C.M.I.
      Abgastemp. Regl.mit KS 40-1; RLA Dreiwegereglung; Kessel Vorheizung;Lamdacheck;
      Notheizung De Dittrich Gaskessel von der Hydraulik getrennt durch elektr. Dreiwegekugelventil.
      180 m² Wohnfläche; Esse 11 m

      striegistal-wetterstation.de/
      • 3

      • # 119511
      So, habe gestern eine mail zu Honeywell Austria geschickt mit den Bildern von der Tas.
      Heute früh kam eine Antwort das sie mir die gesamte TAS auf Kulanz zukommen lassen, und ob ich so nett wäre, und ihnen meine 4 Jahre alte TAS zur Begutachtung zurück zu senden um die Ursache des Problems zu finden :thumbup:

      Das ist mal ein Service :gup1:
      Gruß fjko

      Atmos DC30RS, 2000 Liter Pufferspeicher, 275 Liter Mag, 200 Liter Warmwasserspeicher, Zugbegränzer, Abgasthermometer und Microblasenabscheider verbaut. Buderus Ölkessel Hydraulisch Eingebunden. Geregelt wird die ganze Anlage mit der Logic-Therm Steuerung.
      Vorstellung
      • 4

      • # 119512
      So etwas ist selten aber lobenswert. Sie wollen also ihre Produkte verbessern. Der Name Honeywell ist an und für sich auch eine Marken Firma. Die Dreiwegemischer mit Motor sind doch nun asbachuralt und laufen immer noch bei mir.
      MfG Jürgen
      DC GSE 30; Wirbulatoren Version 2.0; 2 x 1000 lt. Puffer; WW: Vissmann Vitacell 300
      UVR1611/C.M.I.
      Abgastemp. Regl.mit KS 40-1; RLA Dreiwegereglung; Kessel Vorheizung;Lamdacheck;
      Notheizung De Dittrich Gaskessel von der Hydraulik getrennt durch elektr. Dreiwegekugelventil.
      180 m² Wohnfläche; Esse 11 m

      striegistal-wetterstation.de/
      • 5

      • # 146545
      Oh man , nach exakt ~ 2 Jahren der selbe defekt .
      Hab mal an Honyewell geschrieben ob sie eine ursache ausmachen können für mein Problem.
      Gruß fjko

      Atmos DC30RS, 2000 Liter Pufferspeicher, 275 Liter Mag, 200 Liter Warmwasserspeicher, Zugbegränzer, Abgasthermometer und Microblasenabscheider verbaut. Buderus Ölkessel Hydraulisch Eingebunden. Geregelt wird die ganze Anlage mit der Logic-Therm Steuerung.