CMI Update fehlgeschlagen

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".
      • 1

      • # 120079

      CMI Update fehlgeschlagen

      Hallo,
      ich wollte ein neues CMI von Version 1.18 auf 1.22 updaten.
      Nach der Variante mit der Reset-Taste ist nichts passiert, und nach mehreren Versuchen mit der "Update"-Schaltfläche in der Webansicht erscheint jetzt Version 0.00. Jetzt werden auch Verbindungsabbrüche gemeldet, bzw. "Die angeforderte Datei ist nicht verfügbar".

      Kann ich das CMI wieder auf Auslieferungszustand bekommen bzw. ein Update durchführen?
      • 2

      • # 120084
      Reset und Laden der Werkseinstellung
      Durch
      kurzen
      Tastendruck der
      Reset-Taste auf der Rückseite
      des C.M.I.’s wird das C.M.I. neu gestartet
      (
      Reset
      ).
      Durch Drücken des Reset-Tasters und Loslassen noch während die rot leuchtenden LED‘s durchlaufen,
      wird das C.M.I. auf
      Werkseinstellung
      gesetzt.
      Achtung
      : Wird der Reset-Taster bis zum Ende des Durchlaufs der roten LED’s gedrückt gehalten,
      erfolgt ein
      Firmware-Update
      mit dem auf der SD-Karte gespeicherten C.M.I.-Betriebssystem. Die aktuelle
      Firmware im Ordner „UPDATE“ der SD-Karte muss den Namen „
      CMI.BIN
      “ haben

      Das hast schon probiert?
      • 3

      • # 120085
      Zitat TA:
      Update von 1.18 oder älter auf 1.22: Es müssen beide
      Dateien der Firmware 1.22 (CMI.bin und CMI_FIRMWARE_122.bin) auf die SD-
      Karte übertragen und danach die Datei "CMI.bin" in der Datenverwaltung
      auf das CMI gezogen werden.

      Versuche zuerst das Vorstehende! Dann erst resetten.

      DXieses Update ist nur mit Dateien kopieren möglich. "Udata" - Fläche macht Probleme.

      ALfred
      • 4

      • # 120086
      Ja, das habe ich schon probiert.
      Die Firmware-Datei 1.18 ist jetzt auch gelöscht auf der SD-Karte. Kann ich deswegen nicht auf Werkseinstellung?

      @Alfred, vielen Dank. Es hat funktioniert.
      Das interessante ist, dass es am Montag Abend noch ganz anders lautete. Nämlich ab Version 1.17 nur die CMI_Firmware Datei verwenden. Selbst jetzt gibts noch zwei Ordner vor 1.17 und ab 1.17 im Download.

      Post was edited 1 time, last by simec ().