      • # 127984

      Neu

      Hallo ginatrick,
      drückt das Gebläse dann nicht den Rauch beim Anfeuern zum Upmann raus? Dies war meine Sorge. Daher war mein Plan, das teil unten in die Reinigungsüffung zu setzen. Muss dafür jedoch noch aus Blech einen Adapter fertigen.
      Ist es denn so dramatisch bei einem Gebläsekessel, wenn der Zug bei warmer Esse höher ist? Dann muss doch nur das Gebläse weniger arbeiten oder seh ich das zu einfach?

      Viele Grüße
      Sven
      • 52

      • # 127995

      Neu

      Die Zugbegrenzer im Rohr sind bei Kesseln die den Lüfter ohne Softstart anfahren ,echte Dreckschleudern.
      Bei Sumo macht der Begrenzer generell wenig Sinn.Wir haben es ja nun mit mühe geschafft das er überhaupt auf Soll AGT kommt. Wenn das Gebläse auf Modulation bei Nenn AGT geschalten ist, ist alles Top.
      • 53

      • # 127996

      Neu

      Ich habe bisher genau einmal das Problem gehabt, dass Rauch rasudrückt hat und da war ich selber schuld.
      Solange du den Kessel vernünftig anheitzt und nicht irgendwelche Müll oder nasses Holz drauf legst kommt da kein Qualm raus.