ETA: Lambdasonde PU 15

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".

      • 26

      • # 186626
      Hallo Robert,

      wenn die Sonde gereinigt und abgesaugt diesen Wert anzeigt kannst Du von einem defekt der Sonde ausgehen.
      Ich habe, bei Bekannten, schon drei Sonden gewechselt und nie war es die Platine der Grund.

      Ich würde bei der LSU4 bleiben, billiger wie die ca. 80 € wirst Du nicht weg kommen.

      Die H&S 118 ist eine Sprungsonde während die LSU4 eine Breitbandsonde ist.

      Meine Sonde läuft schon seit ebenfalls 2012. Allerdings habe ich bei einem PC 20 schon zweimal die Sonde tauschen müssen, die erste nach bereits ca. 2 oder 3 Jahren. Wobei es der Betreiber mit der Wartung und Reinigung nicht so genau nimmt.
      Immer eine warme Bude wünscht, knoedel
      • 28

      • # 186681
      Danke dir, @knoedel :) Werde mir die Sonde und eine Dichtung bestellen und bin zuversichtlich, dass dann wieder der richtige Sauerstoffgehalt gemesen wird.

      @Crosshead:
      Ich kenne mich leider nur mit der alten (grauen) Visualsierung von ETA aus. Müsste aber ähnlich sein:
      • Service-Berechtigung
      • Kessel - Einstellungen
      • und dann unter "Eingänge" auf Restsauerstoff

      • dort kannst du die Sonde einschalten und die Korrekturen eingeben.
      Files
      • eta.jpg

        (158.47 kB, downloaded 0 times)