      Hallo
      ich hab einen Atmos P21 mit der ACD01 Steurerung.
      Wenn ich über den Automatik Modus 21.00 Feierabend sage
      läuft der Kessel trotzdem weiter, verbraucht über die Nacht
      fast genauso viel Pellets wie am Tag.

      Hab das ganze Teil über eine Zeitschaltuhr versucht auszustellen,
      aber dann läuft der Ofen morgens gar nicht an, obwohl die Steuerung
      läuft.

      Hat jemand eine Idee, ich bin voll genervt von dem Teil
      • 2

      • # 142766
      Da kommt es wohl auf die Außentemperatur an - mein Kessel schaltet unter +4 grad nachts auch nicht ab.
      Lässt sich aber einstellen, welche Parameter das wären, müsste ich aber auch erst nachschauen.

      Eigentlich lässt sich da fast alles gut einstellen, wenn man gelernt hat, die eigenartige Übersetzung des Handbuchs zu verstehen.
      Zudem muss das Teil vorneweg richtig angeklemmt und einige Teile im Kessel abgeklemmt werden, da sonst nur Müll rauskommt. Hat das ein Profi gemacht?
      Don't blink!

      _______________

      D20P mit A25 und RLA durch Regumat, Hygienespeicher 800l
      Alles gesteuert per ACD01

      + 10m² Röhrenkollektor mit Regusol, gesteuert durch Deltasol BS Plus v2 für Schichtladung


      P.S.: Kranplätze müssen verdichtet sein!