Röhre weg, und dann? Röhre - Flach oder PV

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".
      • 51

      • # 143648
      Hallo Asmus,

      Solar soll ja vorrangig für WW sein, so dass im Sommer der HV aus bleibt, wenn der Rest mit unterstützt ist es natürlich besser.
      Ich denke mit den 4 Punkten bin ich schon ganz gut bedient.

      Umbau für die Friwa ist nur mit größerem Aufwand möglich, da weiß ich noch nicht, ob ich das will.

      Ganz unten ist für die Solaranlage.

      Da ich keine weitere Anschlüsse am Puffer habe, kann ich das für den HV nicht so umsetzen.
      Ist ja nur in der Übergangszeit relevant .

      Mit dem neuen HK kommt dann auch der Abgleich, habe ich schon mit meinem HB besprochen.

      Ja, ich habe einen WT für die Solaranlage, da wird jetzt auch nichts mehr geändert.
      Wäre der WT verdreckt, müsste ich ja hohe Temperaturen am Kollektor haben, ist so aber nicht.

      Ein kleiner Einblick von meinem Puffer.

      IMG_1938.JPG

      Gruß Jörg
      • 52

      • # 143716
      Hallo alle zusammen,

      wer misst, misst MIST......... :schaem: :schaem: :schaem:

      Fehler gefunden, VSG ist im Kreislauf WT / Puffer, die Sensoren waren vom Kollektorkreis

      Ertrag vom heute 13 Kwh :D

      Gruß Jörg

    Webutation