      Hallo,

      ginatrick schrieb:

      Der KVS Wert der HK Pumpe mit Mischer liegt laut Spezifikation bei 5,5.
      bei einem KVS Wert von 5,5 und max Durchsatz von 0,5m³/h, beträgt der Druckverlust im Mischer 8,2 mbar. Da lag ich mit meiner Annahme von 10 mbar ja fast richtig.

      Gruß, Michael
      Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
      Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4