ETA: Abgas Temperatur Frage...

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".
      • 26

      • # 153210

      Neu

      Hallo an alle! Bei meinem eta Sh 30 twin Touch habe ich ebenfalls das Problem das er nicht in den Teillast geht bzw. Nur auf 28kw "runterregelt" obwohl Puffer schon 100% haben und beide Puffer Anforderungen 0kw sind. Es ist sehr selten das ich versehentlich mal zu viel auflege aber es kommt schon mal vor das die Puffer 107%aufweisen. Die eingestellte Puffer max von 85grad ist automatisch die Kessel soll beim touch. Erreicht er die 85 grad ändert sich die Kessel soll auf 86 und diese Erhöhung geht dann grad für grad weiter - und das verstehe ich nicht. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.

    Webutation