Eta Solaranlage Fehlzirkulation

    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".
      • 1

      • # 160702

      Eta Solaranlage Fehlzirkulation

      Hallo,
      habe meine Eta Heizung mit Solaranlage (Warmwasser) seit 4 Jahren in Betrieb und lief bisher problemlos.
      Seit ca. 2 Wochen kommt immer wieder mal die Fehlermeldung :
      "Fehlzirkulation in der Solaranlage"
      Diese Meldung entsteht, wenn in der Nacht zw 1 bis 5Uhr die Kollektortemperatur höher als 25Grad ist.
      Jetzt hab ich dies mal genauer beobachtet und festgestellt, dass die Zirkulationspumpe nicht abschaltet. Und diese somit die Wärme wieder an den Kollektor abgibt.
      Daraus resultiert jetzt, dass die Pumpe rund um die Uhr läuft und nie abschaltet.
      Die Fühler hab ich kontrolliert und scheinen in Ordnung zu sein. wobei ich immernoch auf die, bei Eta, angefragte Kurve PT1000-Fühler (Spannung zu Temperatur) warte.
      Wenn ich abends die Pumpe eine halbe Stunde ausstecke, sinkt die Kollektortemperatur ab und die Software schaltet den Ausgang ab und ich kann die Pumpe wieder einstecken.

      Woran könnte das liegen?
      Gruß Markus
      • 2

      • # 160703
      Wenn du beide Fühler raus hattest, wäre eine Vergleichsmessung anhand der Umgebungstemperatur möglich gewesen. Aber sollten es tatsächlich PT1000 sein, so sind diese Widerstände m.E. in Abhängigkeit der Temperatur bei allen gleich, also einfach mal nach einer Wertetabelle googeln und die Widerstände messen.
      Das die Steuerung selbst einen defekt aufweist halte ich aufgrund des Alters der Anlage für unwahrscheinlich.
      Gruß Ingo
      • 3

      • # 160706
      Hallo Markus,

      Kennlinie PT1000: delta-r.de/de/aktuelles/wissen/pt1000-widerstandstabelle

      Gegen dein Problem: Solar - Textmenü - Solaranlage - Kollektor - Kollektor Min auf z.B. 30°C
      Geht sogar ohne Service-Zugang.

      Dann bleibt die Kollektorpumpe aus so lange der Kollektor unter 30 Grad ist.

      Zusätzlich bitte die Schwerkraftklappe in der Solarstation prüfen.

      Grüße,
      Patrick
      ETA SH-20
      Buderus GB125
      6qm FK-Solarthermie
      1000l Hygienespeicher mit 2x Solar
      1000l Speicher nackt seriell dahinter

    Webutation