      Lopper: Lopper: Dragon 35 - Probleme mit Primärluft-Klappensteuerung

      Bei o.g. Holzvergaser Bj. 1997 eines Kunden, läuft die Primärluftklappe in regelmässigen Abständen ( ca.alle 40 Sekunden ) leicht auf, und wieder zum vorherigen Wert zurück.
      Der Stellmotor wurde vom Kunden vor ca einem Jahr bereits gewechselt,- ohne Erfolg. Hat jemand bereits Erfahrung mit diesem Phänomen ? ?(Lopper: Dragon 35 - Probleme mit Primärluft-Klappensteuerung
      • 2

      • # 161782
      Hallo,

      auf dem Marktplatz hier im Forum, wird gerade eine funktionierende Steuerung für den Kessel veräußert.
      Vielleicht ist die ja günstiger als einen Lopper-Techniker ran zu bekommen.

      Hat der Stellmotor einen Drehgeber? Und wird der Wert in der Steuerung angezeigt? Und ändert der sich beim öffnen und schließen der Primärluftklappe?

      MbG

      Daniel
      15600l Puffer mit integrierten 300l VA WW-Boiler, gebrauchter Lopper Drummer 50
      • 3

      • # 161973
      Hallo Daniel,

      war bis heute im Urlaub, nachträglich danke für deine Antwort. Habe zwischenzeitlich die Klappenkalibrierung sowohl der Primär,- als auch der
      Sekundärklappe mit folgendem Ergebnis durchgeführt: Bei der Sekundärklappe läuft die Kalibrierung mit dem Resultat o.k. durch, und die Drehgeber-
      werte bewegen sich am Eingang der Steuerplatine von 0 - 200 mV und wieder zurück.
      Bei der besagten Primärluftklappe bricht die Kalibrierung mit " def " ab und es stehen die 200 mV fix an.
      Der Lopper Service tippt auf die Steuerplatine, - gibts neu und mit etwas Wartezeit auch mal regeneriert etwas günstiger.
      Ich werd s zuerst mal hier im Marktplatz versuchen.

      Vielen Dank für den guten Tipp

      mit sonnigen Grüßen

      Reinhard
      • 4

      • # 162117
      Hallo Reinhard,

      schön das du den Fehler heraus gefunden hast.
      Aber wahrscheinlich leider die teuerste mögliche Variante.

      Vielleicht kannst dich ja mit dem Verkäufer @Desperado hier einigen.

      MbG

      Daniel