      Hallo Zusammen,

      vorab das Teil ist jetzt ohne Probleme seit Oktober gelaufen.
      Ich habe ja extra einen weiteren Puffer installiert das der Kessel immer auf Volllast läuft, hat soweit funktioniert.
      Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das der Kessel wenn der erste Puffer voll ist auf Teillast runterregelt. Morgens sind alle Puffer beladen auf 80°.
      normal läuft er Volllast durch bis Puffer unten 70° und regelt dann runter.
      Habe Funktionstest durchgeführt Gebläse und Stellmotoren Funktioniert alles. Kann es sein das die Pumpe vom Rücklaufmischer während dem Betrieb ausgeht ? Kessel wird irgendwann immer heißer und schaltet ab. Dann geht der Mischer auf, das geht solange bis die pumpe ausgeht weil Rücklauftemperatur. zu niedrig , Kessel Temperatur ist aber noch hoch. Das teil verregelt sich irgendwie total .

      Hat jemand schonmal sowas ähnliches gehabt ?

      kann das am Rücklauf Fühler liegen ? der ist letztens verrutscht. ich hab das Gebläse ausgebaut und dabei ist mir die rätsche drauf geflogen

      Oder hat die Pumpe nen schuss weg ? ist eine Biral AX12-1

      Post was edited 4 times, last by Kurbelwelle ().