HKS Lazar: SmartFire SF22 Einstellungen, Lamdasonde, Vibration und Service??

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".
      • 1

      • # 166675

      HKS Lazar: SmartFire SF22 Einstellungen, Lamdasonde, Vibration und Service??

      Hallo in die Runde,

      wir haben im Herbst ein Haus mit Pelletkessel, 800l Kombispeicher und Solarthermie gekauft. Das ganze 4 Jahre alt. Ich bin also gerade erst dabei in das Thema einzusteigen und habe auch keine Einweisung bekommen.
      Der Sprung ins kalte Wasser also.

      Die Installationsfirma Thermo Lesch ist praktisch nicht zu erreichen. Lokale Installateure sagen, sie kennen sich mit Pelletkesseln und/oder Lazar nicht aus.

      Ein Notdienst (Wellnestechnik im Namen) hat die Steuerung auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und damit viele Probleme wohl erst ausgelöst. Den eigentlichen Fehler nicht gefunden aber dafür 20 Minuten über Pelletqualität diskutiert und die Heizung mit defektem Gebläse wieder in Betrieb genommen. Da der Kamin kalt war, standen Treppenhaus und Keller voller Rauch. Ich habe ganz schön Stress, denn aktuell steht die Heizung ca 1-2x die Woche. Zudem ist das Duschwasser oft nicht heiss. Das Thema verfolgt mich gerade auch in der persönlichen Stimmung sehr, da wir mit dem neuen Zuhause genug Stress haben. Einige Probleme konnte ich selbst beheben und hoffe ich kann den Service mit eurer Hilfe teilweise selbst in die Hand nehmen.

      1. Problem: Anlaufkondensator Gebläse war defekt. Leider keine Fehlermeldung sondern nur: Anfeuerung nicht erfolgreich. Daher wusste ich nicht was los war. Dieser Fehler wurde nun behoben. Laut BDA überwacht der Plum Regler aber die Drehzahl. Daher hier noch die Frage warum der Regler das nicht bemerkt. Wir hatten dadurch einmal Keller und Treppenhaus voller Rauch. Die Heizung hat tatsächlich das Abgasdelta erkannt und ist bis in Stabilisierung oder Betrieb gegangen. Dann wurden mehr und mehr Pellets gefördert und das Feuer ist erstickt. So gab es viel Rauch.
      2. Gebläse vibriert und erzeugt ein starkes Rattern, das im ganzen Haus zu hören ist und einem nachts schon nervlich zu schaffen macht. Das Gebläse ist mit 3 Schrauben in Gummipuffern aufgehängt. Wenn man hier die Grundplatte des Motors verschiebt ist das Geräusch schwächer. Es ist kein Schleifen sondern eine Vibration. Man kann die Schrauben nicht fester anziehen. Ich würde die Gummipuffer wechseln, habe allerdings gemerkt, dass die Schraube von innen wohl mit einer Mutter befestigt ist. Würde ich die Schraube lösen, würde die Mutter in den Brennraum fallen?

      3. Heizung bringt wenig Leistung. Als die Tage kälter wurden schaffte der Brenner es nicht mehr alles warm zu bekommen. Als Ursache vermute ich die defekte Lambdasonde in Kombination mit falsch eingestellten Beschickungsdauern. Ich habe die Zeit für 100% Leistung von 4 auf 9 Sekunden erhöht und zumindest wieder ein warmes Haus. Der Pelletverbrauch ist allerdings gefühlt zu hoch.
        Die Feinsicherung im Lambdamodul von Plum ist defekt und brennt sofort durch. Im Inneren ist der Bereich vom Netzteil verschmort und sogar das Gehäuse verformt. Ich würde das Modul samt Sonde direkt in Polen bestellen. Den Einbau bekomme ich hin, aber ich hoffe jemand kann mir bei den Einstellungen rund um Sauerstoff, Leistung, Gebläsestufen und Beschickungsdauer helfen.
        Diese Parameter sind im Moment im Menü nicht enthalten. Tauchen diese wieder auf wenn der Regler das Lambdamodul wieder an der seriellen Schnittstelle erkennt?

      4. Eventuell sind im Regler durch das zurücksetzten auf Werkseinstellungen die Einstellungen zum Teil grob unsinnig? Der Regler wird ja auf verschiedenste Kessel gebaut. Ich habe einen SF22 Brenner unter Information steht im Regler aber SF11. Kann es sein, dass jetzt der gesamte Parameterbaum nicht mehr zum Kessel passt?
      5. Könnte ich alle Probleme mit Regler und Einstellungen lösen, in dem ich das ecoNet300 nachrüste und mir dann der Hersteller ausliest ob die Anlage sinnvoll arbeitet? Kann man das einfach bestellen und verbinden oder muss es aufwendiger auf die Anlage angepasst werden. Die Informationen im Internet dazu sind knapp.
      6. Gerüchte dass ThermoLesch pleite ist. Herr L. hat mich einmal zurück gerufen und mir auch kompetent geholfen. Dennoch wird auf der Seite nichts mehr aktualisiert. Ersatzteile gibt es über HKS Deutschland. Hier ist auch Herr L Geschäftsführer. Würdet ihr dort noch bestellen oder direkt beim Hersteller?
      7. lauwarmes Duschwasser: Ich habe das so verstanden: Die Heizung lädt den Puffer auf 65 °C auf und geht dann in Pause. Bei 50 °C feuert sie wieder an. Da der Mischer in der Zwischenzeit das Haus weiter heizt, sinkt der Speicher noch bis ca 45 °C ab bevor der Brenner wieder Leistung liefert. Die Heizung lädt den Schicht-Speicher nur in der oberen Hälfte. Unten lädt die Solarthermie.
        Nun glaube ich folgendes Problem erkannt zu haben: Eventuell ist der Fühler ungünstig positioniert. Die Werte für Brauchwasser und Speicher/oben steigen recht schnell. Die sind dann zügig bei 65 °C. Der Rücklauf aus dem Speicher in den Kessel ist aber noch handwarm. Vermutlich ist der Speicher dann kaum geladen. Wenn dann nur eine Person duscht sinkt er zum Teil auf 40 °C ab obwohl wir einen 5l Duschkopf haben. Wenn man genau in dem Moment duscht in dem die Heizung bei 50°C gerade wieder anfeuert und der Mischer den Speicher weiter runter zieht, duscht man praktisch kalt. Von Anfeuern über Stabilisierung braucht der Kessel bis zu 30 Minuten.
        Das das Duschwasser über einen Rohrwärmetauscher erzeugt wird, ist es vermutlich zusätzlich noch immer leicht unter der oberen Speichertemperatur. Welche Einstellungen sind sinnvoll? Den Speicher einfach heißer fahren? Dann soll es angeblich massiv?? Probleme mit Kalk geben. Zudem verliere ich dann doch mehr und mehr den Vorteil durch die Solarthermie. Oder denke ich da falsch. Je heißer der Speicher desto unwahrscheinlicher, dass an eher bedeckten Tagen was vom Dach kommen kann.

      8. Hat schon mal jmd direkt bei Lazar in Polen angerufen. Bekommt man dort auf deutsch oder englisch freundlich Hilfe?
      9. Sobald das Silo nur noch zu einem Drittel gefüllt ist saugt die Heizung an jeder der fünf Sonden nach 24 oder 48h einen Trichter und nur noch Luft. Obwohl der Heizungsspeicher in der Regel nach 10 Minuten voll ist saugt sie dann eine Stunde nutzlos rum. Den Wert konnte ich nicht kleiner einstellen. eine Begrenzung auf 15 Minuten wäre absolut sinnvoll. Wenn gefühlt nur knapp 1t im 3t Silo ist muss man alle zwei Tage mit dem Rechen Pellets schieben. Das scheint wohl eine Systemschwäche zu sein mit der man bei allen Herstellern leben muss ?? :/
      10. und viele mehr spare ich lieber erst mal später auf. Oft schlägt das Ansaugen fehl. Da habe ich schon einiges in den Griff bekommen. Den Spalt der Fallklappe einzustellen hat Wunder gewirkt. Das wurde offenbar vom Hersteller nicht richtig gemacht. Dann soll man einen leeren Aschebehälter leeren. Das Anfeuern schlägt manchmal fehl. Ab und an ist der Kessel auf Pause obwohl alle Temperaturen bei 25 °C angekommen sind. Entweder gibt es noch verborgene Macken oder weitere Einstellungen stimmen nicht. Ich bin immer wieder froh, wenn ich nach Feierabend in ein warmes Haus komme. Zudem würde ich gern im Sommer mal was zur Wartung fragen. Den unteren Teil des Wärmetauschers sauge ich nun wöchentlich aus. Ich wusste es nicht bis ich 200 °C Abgastemperatur hatte und habe dann den Hinweis im Handbuch gefunden...

      Verdammt viel Text. =O Hätte ich das zu mehreren Beitragen aufsplitten sollen?
      Ich hoffe einfach Mal, dass jemand helfen kann und mag. In manchen Foren regen sich Profis auf, dass jmd Hilfe für nichts erwartet.
      Für alle Zeit, die jmd investiert um überhaupt schon mal bis hier zu lesen bin ich sehr dankbar.
      Eventuell können andere Besitzer von Lazar Anlagen auch sagen, woher sie Hilfe bekommen oder ob man sich einfach selbst helfen muss.
      Eventuell ist ja jmd oder eine Firma gar nicht so weit von Mainz. Ich hatte jedenfalls zwei Heizungsbauer da und leider den Eindruck, dass das keinen Sinn macht, wenn die den Regler oder die Art der Anlage nicht kennen...

      Mit den elektronischen Sachen komme ich immerhin gut klar, bin da vom Fach. Einen Belimo Motor vom Schüreisen zu tauschen ist also schon mal kein Problem.

      Ich wünsche allen erst Mal schöne Feiertage.
      Grüße Hendrik
      • 2

      • # 166680
      Hallo

      Melde dich beim Forumsmitglied : Waldmeister

      Der ist auch ein Lazar Pellet Heizer und hilft dir bestimmt weiter.

      Plum und Lazar helfen gerne aber am besten auf Englisch oder Polnisch und stell dich gleich auf einen Deutschen Aufpreis ein.
      Oder einen polnischen Kollegen bestellen lassen.

      Die Regelung erkennt die Zusatzmodule selbständig und zeigt dann die neuen Funktionen an.

      Hast du schon den Grund für das verschmorte Zusatz Modul herausgefunden?
      Modul B defekt?

      (Modul B= zusätzliche Mischer und Puffermanagement)

      Welche Funktion deckt dein Modul A alles ab?Da gibt es einige unterschiedliche Ausführungen.

      Hast du die Passwörter für die Service Ebene? (0078,0910)

      Bei meiner plum Regelung musste ich erst den Kessel Typ und den Brennstoff auswählen,das die Regelung weiss worauf sie montiert ist.

      Lg
      Automatisch heizen,für 2,37cent/kWh mit ekogroszek.
      • 3

      • # 166689
      Hallo melde dich mal bei mir ich kann sicherlich vermitteln dass dir schnell geholfen wird
      • 4

      • # 167058
      na ja das Problem scheint nicht zu groß zu sein habe dich angeschrieben leider keine Reaktion dann viel Erfolg
      • 5

      • # 167113
      Tut mir leid, ich wollte während der Feiertage erst mal Ruhe halten.


      Zum defekten Modul:
      Es ist nicht das Regler-Modul B sondern ein separates Lambda Modul. Plum ecoLambda. Dies habe ich jetzt neu bestellt und es kommt auch mit neuer Lambda Sonde. Falls also ein Kurzschluss innerhalb der Sonde das Modul zerstört hat, wäre das Problem dennoch beseitigt. Anbei Bilder: Der Netztrafo hat sich aufgebläht.




      Zum Rattern:
      Ich würde hier auf einen 10°C Tag warten und dann das Gebläse ausbauen. Ich mache mal Bilder von der Rückwand und schlage euch vor welche Schrauben ich lösen würde.
      Dann kann ich entscheiden ob es nur an der Aufhängung liegt und ich neue Gummipuffer brauche oder lieber ein neues Gebläse ordere.
      Ich melde mich mit Bild vom Gebläsemotor und Aufhängung.

      Grüße Hendrik
      • 6

      • # 167116
      Hier der Gebläsemotor:


      Mit den inneren Torx Schrauben direkt um den Motor ist dieser in Gummipuffern gedämpft aufgehangen. Diese Schrauben sind von innen vermutlich mit einer Mutter befestigt. Ich hatte eine Torx Schraube gelöst und nur mit Glück und Gefummel wieder fest bekommen. Daher würde ich die äußeren Muttern lösen und erwarten, dass ich dann die gesamte Einheit mitsamt Lüfterrad abnehmen kann.
      • 8

      • # 167177
      Äußere Muttern lösen und Gebläse komplett raus nehmen das Flügelrad abmontieren und alles sauber machen. Achtung die Muter auf der Achse die das Flügelrad hält ist Linksgewinde. Wenn der Kessel auf Werkseinstellung zurück gesetzt wurde wir er niemals vernünftig laufen. Das Internetmodul ist eine wichtige Hilfe.
      • 9

      • # 167244
      Klasse. Danke euch. Gebt mir ein paar Tage. Wir haben im Moment beständig Minusgrade. Da bin ich froh wenn sie überhaupt läuft. Ich mache Bilder von meinen Schritten.

      Internetsteuerung und Lambdamodul sollten bald kommen.

      Zum Ansaugen:
      Häufigster Fehler der Heizung ist wohl Brennstoffmangel. Sie bemerkt gar nicht, dass sie keine Pellets im Zwischentank mehr hat sondern ihr "verreckt" dann einfach das Feuer und sie zeigt: Kesselbefeuereung fehlgeschlagen. Ich habe das Brennstoffniveau jetzt vernünftig kalibriert und begriffen, dass sie das Niveau über die Laufzeitsumme der Förderschnecke berechnet. Einen Sensor hat Sie nicht. Dass der Tank zu 100% befüllt ist bemerkt sie über den Mikroschalter der Fall-Klappe, wenn diese bei vollem Tank in den Pellets "hängen" bleibt und nicht mehr zurück fällt.

      Ich kenne folgende Ursachen:
      1. Saugsonde nicht mehr mit Pellets bedeckt. Dann saugt sie eine Stunde herum und bringt die Meldung: Behälterladung nicht erfolgreich.
      2. Kleines Sieb im Sauger (innerhalb der Kammer mit Fall-Klappe) verstopft, so dass dieser nicht mehr genügend Leistung hat. Gleicher Fehler.
      3. Fall Klappe fällt nicht richtig zu. Teilweise liegen dann Pellets genau im Schlitz.
      Kennt ihr noch andere Dinge?

      Wenn ich bemerke dass Sie nicht angesaugt hat, muss ich das manuell machen. Um dies über den Handmodus zu machen, muss der Kesselregler erst ausgefeuert und ausgeschaltet werden. Das dauert dann erst mal 15 Minuten.

      Gibt es da eine Abkürzung?

      Ich helfe mir so, dass ich mit einer Verlängerungsleitung den Sauger direkt an 230 V Stecke und so oft ca 20s ansauge bis der Speicher voll ist. Dann kann ich beruhigt zur Arbeit.
      Danach stimmt aber das Brennstoffniveau nicht mehr und Sie fängt später an zu piepsen.

      Geht das eleganter?

      Heute habe ich noch folgendes bemerkt:
      Sie soll um 7:00 morgens und um 17:00 ansaugen. Ich stand um 06:55 im Heizungskeller. Das Brennstoffniveau lag bei 23 % Prozent und es passierte bis 8:00 gar nichts.
      Die Steuerung hat den Sauger nicht gestartet. Das Symbol für den Zusatzbeschicker wurde im Display auch nicht angezeigt. Ich konnte kein Problem feststellen.
      Habt ihr da noch eine Idee?

      Zum kalten Duschwasser:
      Das Thema Puffergrenzen ist viel diskutiert und es gibt wohl keine pauschale Antwort. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass Sie den Puffer bis 70 °C (vorher 60 °C ) auflädt und schon bei 55 °C statt vorher bei 50 °C wieder startet. So sinkt der Puffer im Modus Anfeuern und Stabilisieren nur knapp unter 50 °C und man kann fast immer warm duschen. Das mag zwar höhere Verluste bedeuten, aber es verbessert den Komfort deutlich.
      Die Pufferladung genügt für 1-2 Stunden Pause.
      Nur zur Info: Das Haus ist 60er Jahre und zum Teil gibt es noch kleine alte Heizkörper mit diesen flachen Längsrippen. Ich benötige also bei -3 °C außen schon 60 °C Heizungsvorlauf über den Mischer. Mischerkurve ist jetzt bei 1,6 und die Verschiebung bei 6°C. Ein Zimmerthermostat gibt es nicht. Damit ist / wird das Haus vernünftig warm.
      • 10

      • # 167258
      Hallo

      Zu dieser Thematik wird wohl dir der Waldmeister bzw.seine Kontakte am besten weiter helfen.

      Bei meinem ekogroszek Heizkessel wird der Bunker komplett bis oben hin gefüllt (10x20kg Sack), diese Füllmenge wird einmalig bei der Regelung eingegeben,da die Bunkergrößen variieren.
      Dann lasse ich den Brennstoff durch den Brenner laufen,bis er Oberkante Retortenkrone steht und ziehe den Brennstoff mit der Holzlatte glatt ab.
      Der Asche Kasten wird geleert und ich lasse die Schnecke exakt eine Stunde durchlaufen.
      Danach ziehe ich den Brennstoff wieder mit der Latte ab und wiege den Brennstoff aus dem Asche Kasten ab.

      Dadurch habe ich das Gewicht,was der Brenner in einer Stunde fördert.
      Dieser Wert kommt in die Regelung.

      Dadurch kann die Regelung den Verbrauch und den Bunkerstand anzeigen bzw.per App auf mein Smartphone übertragen.


      Bei Pellets wird das bei dir bestimmt schon fix in der Regelung hinterlegt sein,da gibt's ja kaum Unterschiede?

      Wie viel kg passen in deinen Bunker am Kessel? Wie lange hält der zurzeit bei dir an?

      Wie viel kg pro Stunde?

      Was für ein Typ von Regelung ist bei dir verbaut? Bilder?

      In welchen Modus läuft dein Kessel bzw.kannst welche auswählen?
      Bei mir sind zbsp. 3 unterschiedliche Betriebsmodis hinterlegt,aus denen ich wählen kann.


      Lg
      Automatisch heizen,für 2,37cent/kWh mit ekogroszek.
      • 11

      • # 167274
      Smartfire Ersatzteile braucht man nicht in Polen zu bestellen es gibt doch einen Stützpunkthändler der auch Kessel lagermäßig hat und auch alle Ersatzteile vorrätig hat. Der Versand der Ersatzteile erfolgt in der Regel per UPS innerhalb von 24 Stunden auf Wunsch auch overnight
      • 12

      • # 167279

      Waldmeister wrote:

      Smartfire Ersatzteile braucht man nicht in Polen zu bestellen es gibt doch einen Stützpunkthändler der auch Kessel lagermäßig hat und auch alle Ersatzteile vorrätig hat. Der Versand der Ersatzteile erfolgt in der Regel per UPS innerhalb von 24 Stunden auf Wunsch auch overnight
      Hallo

      Hast du einen Kontakt? Email , Tel, Adresse?

      Lg
      Automatisch heizen,für 2,37cent/kWh mit ekogroszek.
      • 13

      • # 167618
      Hallo zusammen,

      bin erst mal glücklich. Das Gebläse ist wieder leise. 3 neue Gummimuffen haben Wunder gewirkt. Nur noch ein Rauschen und eine leichte Vibration des Motors. Eine minimale Unwucht scheint er zu haben. Problematisch jetzt aber nicht mehr. Am Lüfterrad war eine leichte Patina aber nichts was ich hätte entfernen wollen.



      Hier der Aufbau der Aufhängung:


      Wie vermutet war Innen die Mutter. Also die Torx Schrauben besser nicht von außen lösen...
      Die Gummimuffen waren in der Mitte durch. So lag dann das Blech vom Motor direkt auf der Schraube. Bin verblüfft, dass das zu so einem Krach geführt hat.

      Als Ersatz habe ich Kabeldurchführungstüllen genommen. Die gibt es aus PVC und as EPDM Kautschuk. Ich habe mich wegen der Temperatur für EPDM entschieden.
      Maße vom verbauten Original: Innen 6 mm / außen 9 mm zu 14 mm / Spaltbreite 1,5 mm / Gesamtdicke 7,5 mm

      Auch insgesamt freunde ich mich gerade mehr und mehr mit der Heizung an. Je mehr ich verstehe wie das Ding arbeitet, desto weniger Störungen habe ich. Fast alle anderen Probleme sind durch Brennstoffmangel verursacht. Man muss sich während sie Anfeuert wirklich mal mit dem Stuhl davor setzten.

      Ich melde mich nochmal mit dem Ansaug-Problem was zu den meisten Folgestörungen führt...