      Gas und Ölkessel: Delta 2 Reglung wer kennt sich damit aus?

      Diese Reglung wird im Gaser sowie auch Öler eingesetzt.
      Sie macht mir beim Gaser Ärger. Den WW Boiler heizt sie auf nur über die Taste Schorni und dann den Temp Regler .
      Die Heizung springt kurz an paar Sec dann aus.
      Habe den ganzen Verdrathungsplan durch gesehen. Die Schalter kontrolliert auf Funktion. Einige Steckverbindungen gelöst und wieder gesteckt es könnte ja ein Kontakt Schaden vorliegen. Nichts geholfen. Heute freudestrahlend eine gekaufte eingesetzt und d a s g l e i c h e Problem. Im Internet gesucht alles mögliche nur keine Fehlersuche Hilfe.
      MfG Jürgen



      Atmos DC GSE 30
      Propangas GK
      WW Boiler 300 lt
      • 2

      • # 169204
      Hallo,

      vielleicht hast du irgendwas eingegeben was die Regelung hemmt. Machmal hilft ein Reset auf Werkseinstellung und dann neu einstellen. Hast du mal die Fühler überprüft?
      Hast du eine Fernbedienung?

      Gruß, Michael
      Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
      Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4
      • 4

      • # 169210
      Hallo,

      juergen wrote:

      An diesem Regler gibt es kein Reset.
      hast du vom Regler noch eine BDA? Falls ja, auf Seite "6" ganz unten steht wie man einen "Reset" durchführt. Um den Reset durchführen zu können, musst du alle Tasten der Zeitschaltuhr gleichzeitig drücken.

      Gruß, Michael
      Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
      Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4
      • 6

      • # 169228
      Schön, dass es wieder läuft. :thumbsup: