Anforderung Warmwasser

    #WirBleibenZuhause
    Hilf mit, das Coronavirus zu stoppen
    1. Achte auf Deine Mitmenschen
    2. Halte Abstand zu anderen
    3. Wasche Deine Hände häufig
    4. Huste und Niese in Deine Armbeuge
    5. Berühre Dein Gesicht nicht
    6. Halte Dich an die gültige Allgemeinverfügung

    Mehr Infos vom Bundesministerium für Gesundheit hier!
    Wir danken allen, die in dieser Krise Unglaubliches leisten.

    Du hast Probleme beim Login? Schreibe uns im Forum "Probleme mit der Registrierung".

    Liebe Mitglieder und Gäste,

    die Registrierung im Forum ist wegen einiger Trolle und Spammer nur noch mit einer Freischaltung durch den Admin möglich. Geben Sie eine gültige und dauerhaft erreichbare Mailadresse an. Füllen Sie das Profil aus. Eine Freischaltung erfolgt zeitnah nach Überprüfung der Registrierung.

    Wir bitten um Verständnis.

      • 1

      • # 170612

      Anforderung Warmwasser

      New

      Eine Frage an die Profis zur Funktion "Anforderung Warmwasser" in der UVR16x2.
      Sie regelt bei mir die WW-Bereitung durch die Gastherme.Für mein Empfinden ist eine Mindesttemperatur von 41 Grad zum duschen nötig.Wenn die Temperatur im aktiven Zeitprogramm also unter 41 Grad ist,heizt die Therme bis auf 45 Grad hoch.
      Wenn ich nun jedoch die Abschalttemperatur zb auf 60 Grad einstelle,springt die Therme,bedingt durch die "Diff.Ein"(im Bild gerade auf 4,5K) schon bei 56 Grad wieder an.

      Sie soll aber IMMER erst bei 41 Grad wieder anspringen,egal welche Abschalttemperatur eingestellt ist.Ich möchte nicht nach jeder Änderung auch den "Diff.Ein" Wert ändern um auf 41 Grad zu kommen.
      Ist das mit der Funktion "Anforderung Warmwasser" überhaupt möglich?
      Files
      • 4

      • # 170661

      New

      Hallo,
      Wie viele Fühler hast du denn? Du benötigst einen als Startgeber (41 Grad) und einen als abschalter (45 Grad) das Feld ist bei dir nicht ausgefüllt. Dann entfällt auch dein oben genanntes Problem. Ich lade dir dir die Datei Mal hoch, bzw. Den Screenshot wie ich es meinem

      Jan
      • 5

      • # 170674

      New

      Hallo,

      Sunrain wrote:

      Sie soll aber IMMER erst bei 41 Grad wieder anspringen,egal welche Abschalttemperatur eingestellt ist.Ich möchte nicht nach jeder Änderung auch den "Diff.Ein" Wert ändern um auf 41 Grad zu kommen.
      wenn das TWW bei 41°C wieder auf "Soll" temp. (60°C) aufgeheizt werden soll, dann ist im Feld "Diff. ein" 60 - 41 = 19K einzugeben. Soll die "Soll-Temp." nicht über 60°C hinausgehen, ist im Feld "Diff aus" 0,0 einzugeben.
      Allerdings finde ich deine Anforderung an die Regelung etwas unlogisch. Man muss der Regelung schon vorgeben, bei welcher Temperatur wieder aufgeheizt und wie weit
      über die Soll-Temperatur hinaus geheizt werden soll. Das dazu auch eine Max. Solltemperatur gehört, versteht sich von selbst.
      Also, einmalig eine Solltemperatur und Hysterese vorgeben und dann funktionierts.

      Gruß, Michael

      PS: Wenn du im Feld "T min. oben" 41°C einträgst, "T-Soll" deine Wunschtemperatur einträgst, "Diff ein bzw. aus" auf 0,0°C setzt, dann pendelst du zwischen diesen beiden Temperaturen.
      Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
      Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4