Aufgefallen bei neuer Speicherladepumpe / Rücklauftemperaturanhebung RLA

Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 918 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Carstene.

  • Moin levve Lütt,


    so langsam wirds mit meinem Brunner BSK


    Ich schreibe mal eine Auffälligkeit nieder


    Ich habe von Evenes mit einer Wilo HE-Pumpe eine Speicherladegruppe 60° installiert.


    Aufgrund der Verbindungen im BSK mit Edelstahlwellrohren ergibt sich am Pumpenausgang ein Druckniveau, welches an der Schwerkraftbremse in der Pumpengruppe vorbei einen Rückfluss in den Speicher verursacht

    Die Rückflussmenge ist in einer Grössenordnung, die nicht geduldet werden kann, da aufgrund der "geringen" Wasserheizleistung quasi fast die gesamte Wärme in den Speicher abfliessen kann


    Ich eine weitere Schwerkraftbremse installieren müssen und baue sie heute abend ein

  • Der Einbau der neuen Schwerkraftbremse hat richtig was gebracht.

    Die Leckage zum Puffer hin ist von 140 l auf unter 30 l die Stunde gesunken.

    Damit kann man leben