  • ETA-Fan

    Reacted with Thanks to onkeldog’s post in the thread ETA SH 20 - Übertemperatur.
    Reaction (Post)
    Moin Zusammen,
    bei dem Kessel handelt es sich um einen neuen Kessel, gekauft Ende 2023, Inbetriebnahme Dez. 2025.
    Inbetriebnahme wurde durch den ETA - Kundendienst durchgeführt und am Anlagenaufbau gab es nichts zu beanstanden. Bis auf den Hinweis zum…
  • Halbmeterscheit

    Posted the thread HDG Euro, Düsentausch.
    Thread
    Liebe Euro-Heizer, mich würde interessieren, wie eure Düse aussieht, und ob jemand seine schon mal getauscht hat. Mein Kessel ist jetzt 11 Jahre, läuft im Winter alle 2 Tage und füllt dabei einen 5000-Liter Puffer, im Sommer reicht das für 14 Tage…
  • Etaminator

    Reacted with Thanks to onkeldog’s post in the thread ETA SH 20 - Übertemperatur.
    Reaction (Post)
    Moin Zusammen,
    bei dem Kessel handelt es sich um einen neuen Kessel, gekauft Ende 2023, Inbetriebnahme Dez. 2025.
    Inbetriebnahme wurde durch den ETA - Kundendienst durchgeführt und am Anlagenaufbau gab es nichts zu beanstanden. Bis auf den Hinweis zum…
  • onkeldog

    Replied to the thread ETA SH 20 - Übertemperatur.
    Post
    Moin Zusammen,
    bei dem Kessel handelt es sich um einen neuen Kessel, gekauft Ende 2023, Inbetriebnahme Dez. 2025.
    Inbetriebnahme wurde durch den ETA - Kundendienst durchgeführt und am Anlagenaufbau gab es nichts zu beanstanden. Bis auf den Hinweis zum…
  • EtaEule

    Reaction (Post)
    @Etaminator
    Hier die Antwort:

    Der Kessel geht in den Zustand Glutabbrand wenn die Feuer AUS Bedingungen erfüllt sind.
    D.h. der Restsauerstoff über 15% liegt und die Abgastemperatur unter 80°C fällt.
    Die häufigste Ursache für Fehlzündungen ist falsch…
  • EtaEule

    Reaction (Post)
    Hallo @WildOne,

    dafür gibt es zwei Motive:

    1) Bessere Energieausbeute, weil weniger heißes Abgas durch den Schornstein "verschwindet".
    Ob das wirklich etwas bringt, wurde schon öfter diskutiert und ist umstritten. Immerhin läuft der Kessel länger und…
  • EtaEule

    Reaction (Post)
    Hallo @Illertal,

    das Festkleben der Füllraumtür hat m.E. nichts mit der Dichtung zu tun. Vor einigen Jahren hatte ich auch eine solche, vorübergehende Phase. Damals habe ich überwiegend mit (sehr trockenem) Buchenholz geheizt und dadurch den Puffer…
  • EtaEule

    Post
    (Quote from warp735)

    Woran liest du das ab das die Lambda sich zusetzt? Anhand der restsauerstoffwerte?

    Kurz und knapp erklärt?

    Danke

    Grüße

    Eule
  • EtaEule

    Reaction (Post)
    (Quote from ETA-Fan)

    In der Regel 2x im Jahr. Zur Sommerreinigung und 1x in der Heizsaison. Da ich die Daten immer aufzeichne, sieht man dann am Restsauerstoff wenn die anfängt sich zuzusetzen. Auch unter den Rosten saug ich dann schnell aus.
  • EtaEule

    Reaction (Post)
    Damit es hier mal wieder was neues gibt.

    Ein paar Bilder von meinem ETA SH20 (ETA in lila von Rennergy)

    14 Jahre alt und 10050 Bh

    Letztes Jahr ist die Reinigung ausgefallen. :rolleyes:
    Jetzt (Nov. 2025):












    Eigentlich habe ich mich schon darauf eingestellt Steine + Rost…
  • Als ich mit meinem Kessel angefangen habe zu heizen war noch für einen Winter zu kurzes (ca. 37 cm) Holz für 58 cm tiefen Füllraum vorhanden.
    Diese Stücken kamen parallel zur Düse, davor und dahinter die Stücken quer.
    Hat funtioniert :thumbup:
  • Kesselreiniger

    Reaction (Post)
    Hallo,
    ... update ... mein DC32GS befindet sich gerade in der 20. Saison, jetzt wieder 1 Jahr als Alleinkessel. Immer noch die 1. Düse (lediglich Schamottplatten aufgelegt und gelegentlich mit Feuerbeton beigespachtelt), der erste Ventilator, die erste…
  • hasso

    Thread
    Hallo zusammen,


    rechtzeitig vor Weihnachten hab ich jetzt den ersten Defekt an meinem Dual Compact - aus den oberen Schamottplatten in der Brennkammer sind größere Stücke herausgebrochen, lagen in der Asche.

    Wie bekomme ich die oberen Platten aus der…
  • fred82

    Post
    habs jetz geht er wieder
  • Helmut

    Post
    Meine ging vor 2 Jahren auch kaputt. War aber nur ein Elko, den man selbst recht einfach einlöten kann. Seither funktioniert sie wieder (obwohl ich den Elko anscheinend falsch herum eingelötet habe). Vielleicht wäre das auch eine Lösung für Dich,…
  • Helmut

    Post
    Interessant. Das wußte ich nicht.
  • derChristoph

    Replied to the thread HDG F30: Störung ER083 und ER084.
    Post
    Auf den weißen Optokopplern steht WE 100 338 (wahrscheinlich Würth Elektronik).
    Die Widerstände sind mit Farbcode versehen, da tue ich mich immer schwer wo der Anfang ist:
    Hier wurde zwei Kondensatoren gegen zwei Widerstände ausgetauscht.
    Die Platine kostet…
  • Fichtenheizer

    Replied to the thread Bericht: Einbau HDG Compact 50.
    Post
    Servus,
    sehr schön, alles sehr schön, wirklich perfekt! Ich habe das Problem dass ich hier nicht mal überschüssige Hackschnitzel verkaufen kann, weil fast Niemand als Nicht-Waldbesitzer so einen Schritt/ Investition waagt.
    Aber warum wird das Brauchwasser…
  • flugzeug2

    Replied to the thread Atmos Förderschnecke.
    Post
    Ich habe zwei Schnecken abwechselnd seit 16 Jahren in Betrieb mit ca 8 Tonnen Verbrauch.
    Ich werde aber 2026 ne Wartung machen, also neue Kondensatoren und Lager .
  • Walter2

    Post
    Ach Mensch, die alte gute Ak 2005 hat bis 30% Gäbleseleistung reduziert. Die sind leider alle tot. Ich war auch überrascht, das neue Ak 2013 reduziert nur bis 79%, dann macht Gäblese aus, wartet paar Minuten bis Kessel 2-3grad abkühlt an dann…