Ja, genau. Abschneiden geht wegen der Garantie nicht. Aber das mit dem direkten Anschluss an der Platine ist eine gute Idee, die ich ausprobieren werde. Ich werde berichten. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hab ich versucht. Sonde ausgebaut und vorsichtig gereinigt. Restsauerstoff läuft weiter Strich bei 21%. Ach ja, Sondenheizung funktioniert. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hallo, Ja, die alte Sonde ist noch da. Gemessen hat der Schornsteinfeger nichts, nur den Kamin und das Abgasrohr gesäubert. Alle Klappen rund um die Sonde sind fest verschlossen. Ich glaube, dass die Sonde einiges von dem Russ abbekommen hat und jetzt nicht mehr ordentlich misst. Das Kabel schließe ich aus, da es einen Tag vor dem Putzen noch einwandfrei funktionierte. Viele Grüße Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hallo zusammen, Jetzt möchte ich das Thema noch einmal hochziehen und euch über den aktuellen Stand informieren. Ich habe mich alles in allem 8 Monate mit Attack gestritten und letztendlich eine neue Lambdasonde erhalten. Diese habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr eingebaut und der Kessel lief ganz gut. Jetzt war in der vergangenen Woche der Kaminkehrer da. Seitdem zeigt die Lambdasonde 21% an und rührt sich nicht mehr von der Stellen. Der Kessel lässt sich zwar noch betreiben, aber gefühlt…
-
Ich habe ja in den vergangenen Tagen immer nur vorsichtige Abbrände mit einer halben bis drei viertel Füllung gemacht. Ich habe mal den Support von Attack angeschrieben, die wollten das Logging haben, aber da wird sich wohl übers Wochenende auch nichts tun. Heute Nachmittag Haben ich den Kessel mal in den Testmode versetzt und die Leistung des Ventilators hoch und runtergefahren. Ich würde anhand des Geräusches sagen, dass der auf jeden Fall moduliert. Die Belimos habe ich auch mal auf und zu ge…
-
Wie ist denn die Luftführung im Kessel? Kann es sein, dass da irgendwie noch was zuspitzt? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
So, ich hab noch mal getestet und gerüttelt. Lambda Sonde zeigt beim Brand ohne Flamme plausible Werte an. Noch eine Idee, was da sein könnte?[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200403/c7f0dfa84ce5afe8d6f50e650e9f56a7.jpg] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Ja, das Entfernen des Displays ist kein Problem. Nur komme ich dann nicht wirklich gut an die Stecker der Lambda Sonde ran. Ich dachte vielleicht es der Aufwand die rote Verkleidung in der das Display sitzt abzunehmen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Aber vielleicht noch eine Frage zur Regelung: Ich hatte heute zu Beginn des Abbrands mal den AGT Sollwert auf 160C gestellt. Ergebnis war das PID Regelung aus war und Sollwert für Restsauerstoff auf 0%. Ist das normal oder habe ich was falsch gemacht? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Jetzt lasse ich ihn abbrennen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Ich habe noch den Öler als Backup. Werde das morgen früh mal probieren. Gibt es eigentlich einen anderen Weg zur Platine ohne das Display auszubauen? Von hinten kommt man so schlecht dran Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Alles klar. Das macht mir Hoffnung Danke Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Achso, entschuldige. Die Anzeige für den Restsauerstoff ist träge, fängt aber bei geöffneter Tür an zu klettern und erreicht irgendwann auf jeden Fall dauert es länger als eine Minute einen Wert um 20. Drücke ich auf Start fällt der Wert sehr schnell auch wenn nichts im Kessel ist und liegt dann irgendwo um die 9%. Viele Grüße Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hallo zusammen, Vielen Dank schon mal für eure zahlreichen Antworten. Ich habe heute mal den kompletten Kessel gereinigt, Turbulatoren ausgebaut und gesäubert, Lambdasonde gesäubert sowie Abgastemperaturfühler und Saugzugventilator gereinigt. Der Kessel war also blitzeblank. Nun habe ich erneut einen Abbrand gestartet und dasselbe Spiel. Der Kessel startet normal, erreicht den Sollwert der AGT und bekommt den Restsauerstoff nicht eingeregelt. Er beginnt die Temperatur wieder runterzufahren und q…
-
Über deren Homepage oder haben die einen deutschen Service? Hatte den Kessel über Klimaworld bestellt Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Ich stell das mal auf 160 um. Die Sonde ist äußerst träge bzw teilweise habe ich den Eindruck, dass die komische Werte anzeigt. Manchmal geht sie zu Beginn auf Werte größer 15 hoch aber oft startet sie auch deutlich darunter. Ist es möglich, dass mir die Sonde bei dem fehlerhaften Abbrand kaputt gegangen ist oder müsste ich die irgendwie speziell säubern? Ich habe den Eindruck, da ja die untere Brennkammer komplett schwarz war, dass da vielleicht einiges versottet ist. Viele Grüße Gesendet von i…
-
Ich habe mich wohl zu früh gefreut, gerade hat er wieder runtergeregelt auf 120 C AGT und die R Anzeige bei der Primärluft war auch wieder da. Halbe Stunde später alles wieder gut AGT 170C. Vielleicht sollte ich die Sonde doch nochmal genauer checken? Wie bringe ich ihm denn bei nach AGT zu regeln? Ich kann hier Palettenholz ohne Ende bekommen und würde es am liebsten ausschließlich verheizen. Viele Grüße Truwor Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Guten Abend, Ich habe heute morgen nachgesehen und den Stecker hinten an der Lambda Sonde wieder richtig aufgeschoben. Der Abbrand danach lief einwandfrei durch. Jetzt gerade habe ich den zweiten gestartet und bislang sieht alles wunderbar aus. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich wäre da nie alleine draufgekommen! Ich wünsche euch einen schönen Abend. Truwor Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Super. Vielen Dank schon mal für die Tipps. Ich kontrolliere morgen mal die Lambda Sonde. Könnte es auch möglich sein, dass ich die Turbulatoren mal ausbauen und reinigen sollte? Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Der Kessel läuft jetzt seit September. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
-
Hallo liebe Mitglieder, in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage: Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)? Attack Lambda Touch SLx 45 Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage? 2019 Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf. Welcher Brennstoff wird verwendet? Palettenholz & Stückholz Welchen Schornstein verwendest Du? Runder Schornstein, Höhe ca. 7-8 m, Metall Befi…