Hallo Tina,
ich habe eine Anlage mit ähnlicher Konfiguration:
Holzbrenner Buderus Logano S131 mit Logomatic R2114
Ölbrenner Wolf
Stellglied für Umschaltung Heizungsrücklauf von Ölkessel auf Pufferspeicher läuft über Solaranlagensteuerung Brötje.
Wenn der Heizungspuffer oben genügend Temperatur hat, schaltet bei mir der Holzbrenner den Ölkessel um und gaukelt ihm eine so hohe Temperatur vor, dass er nicht mehr einschaltet. Bei mir sind es 66°C. Man kann dann die Ölbrennerkesseltemperatur wirklich nicht mehr ablesen. Sie sollte aber gleich dem Heizungsvorlauf(hier ist evtl. ein manuelles Thermometer vor der Heizkreispumpe) oder Heizungspuffer oben sein, ersichtlich über Holzbrennersteuerung sein.
Das scheint aber bei dir ja zu funktionieren.
Bei meiner Anlage war auch ein Fühler FAR Heizungsrücklauf/Anlagenrücklauf dabei, denn ich aber für mein Ausführung nicht benötigte. Ich habe ihn aber in den Holzkesselrücklauf angebaut und nutze ihn nur als Anzeige.
Es gibt auch nur ein oder zwei Spezialfälle, wo dieser Fühler für die Steuerung wirklich benötigt wird.
Bei dir hört es sich eher so an als dein Stellmotor nicht das tut was er soll. Fragen:
1. Was ist das für ein Stellmotor?
2. Wie wird er angesteuert?
3. An welcher Steuerung hängt er dran?
4.Welche Temperaturfühler(mindestens 2) werden da verarbeitet?
Der Fehler könnte für mich mehrere Ursachen:
5. Die beiden Temperaturfühler sind vertauscht.
6. Der Stellmotor ist faslch angeschlossen.
7. Das Stellglied ist hydraulisch falsch eingebaut.
Ich hoffe es hilft etwas.
MFG
HGG