Habe alles mit 28er Kupfer also 1 Zoll sollte reichen oder?
Beiträge von Ralfinx
-
-
-
Was ist da anders als bei normalen Entlüfter was kann der besser der Blasenabscheider?
-
Hallo Michael so?
Heizungshydraulik1.jpg Bild 4
Hallo Leute das hätte ich fast vergessen was mache ich mit den übrigen Anschlüssen am Puffer einfach zu machen?
-
-
Hallo Stefan wie sieht denn meine Hydraulik auf den Bild aus kann man das so lassen?
-
Hallo Michael danke das mit den Hähnen ist super werde es so machen.
So jetzt habe ich noch eine Frage wenn ich die Puffer so anschließe wie auf dem Bild 3
Lade ich zuerst nur die Puffer oder bekommen die Heizkörper auch was ab?
-
Heizungshydraulik.jpgNeuer versuch ,meinst du es so ?
Bild 3 -
Heizungshydraulik.jpg
Bild 2Hallo Leute am Kessel am Puffer und Laddomat usw. sind Kugelhähne vorgesehen.
Kann man das so machen?
Wenn nicht was muss ich ändern? -
So habe ich mir das vor gestellt mit dem Puffer und Laddomat geht das so?
Oder muss ich was ändern wenn ja was?
Heizungshydraulik.jpg
Bild 1 -
Noch Heize ich mit dem Dakon-Kessel FB 20 (Gusskessel), man kann Holz oder Kohle verbrennen.
An das System möchte ich 2x800L Puffer anschließen.
Puffer und Laddomat 21-60 mit 72°C sind vorhanden.
Wie schließe ich es am besten an. -
Hallo die 1600 L Puffer (2x800) habe ich vor in mein altes Heizung-System ein zubauen
-
1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?: von 1921
2. entfällt
3.Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m²?: 120m²
4.Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?: nein
5.Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder
wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden): mittel6.Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett,
Pellet etc.) wie viel Kw?: ????????7.Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³ (Öl oder Gas) im Jahr ? 4,5 Tonnen Kohle
8.Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) Angebot machen lassen?: Nein
9.Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer? Der ideale Wert liegt zwischen 50 u. 100 lt/Kw : Habe 1600L gekauft ( 2x800)
9 a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer;
Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders? anders10.Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die GSE
Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw.11.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber
gesprochen?: nein12.Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der
Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?: ja13. Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet nein
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes? ja
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr) -
Hallo liebe Community,
Nachdem ich eine menge über Pufferspeicher gelesen habe bin ich soweit, dass ich in mein bestehendes System, um ein 1600 Liter Pufferspeicher (2x 800Liter) erweitern möchte.
Nun zu meiner Frage:
Was wäre besser ? Ein "Ladomat" oder gar ein "Ladeventil" ? Wie würde ich die 2x 800 Liter Tanks an, wenn ich einen "Ladomat" einbaue? Benötige ich dann noch ein System manager für die Pumpe (Temp. überwachung im Speicher?) ? Was würde ich explizit dafür benötigen ?Grüße aus dem Ruhrgebiet
Ralf